Bonjour,
Merci pour cette réponse, très encourageante.
En effet, j'ai bel et un câble de 6mm² pour la plaque (que j'ai tiré moi même, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne voulais PLUS JAMAIS faire ça, à cause de l'installation non-modulable).
Par contre, êtes vous sur que la puissance de requise pour faire fonctionner les deux appareils simultanément ne sera pas trop grande pour un disjoncteur 32A ?
Je veux dire, ma plaque à une puissance de 7.2kW, et un four consomme visiblement entre 2.5 et 3.5kW.
Du coup, si tout fonctionnait en même temps (ce qui arrivera rarement certes, mais tout de même), on attendrais les 10kW !
N'est-ce pas trop pour un câble de 6mm², et un disjoncteur de 32A ?
Si ce n'est pas le cas, je part la dessus sans hésiter !
Merci d'avance pour vos précisions,
Anthony.
Bonjour,
Déjà, merci beaucoup pour vos réponses !
Par contre, il me reste une interrogation en suspends : puis-je mettre le caisson du four sous la plaque, sans risque de surchauffe ?
Pour rappel, j'ai entre 70 et 75cm d'espace sous ma plaque, et les caisson ont l'air de faire env 60cm de haut, donc ça laisserais 10-15cm d'espace pour "ventiler"..
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 20