Sinon pour votre problème il suffit juste de connecter votre phase où le courant arrive sur Lin (Live input: Phase d'Entrée) et la phase en direction de votre tableau sur Lout (Live Output : Phase de Sortie), le Neutre de l'installation lui doit être connecté à N.
Exemple : entre le disjoncteur de branchement ENEDIS et votre tableau pour mesurer la consommation de votre habitation.
Si votre installation semble étrange envoyez une photo de l'endroit où le module est sensé être installé