Bonjour,
Je réalise actuellement des travaux de renouvellement de ma cuisine. Je disposais jusqu'alors d'un combiné four + plaque de puissance 11,4 kW qui est branché en triphasé avec chaque phase sur 1 disjoncteur 16A (je n'ai pas encore pu déterminer la section du câble 4 ou 6mm2. J'ai mesuré 400 V entre les phases et 230 V entre 1 phase et le neutre.
Ma nouvelle cuisine disposera d'une plaque à induction de 7,4 kW et d'un four de 2,4 kW qui seront séparés.
Je souhaite savoir si je peux réutiliser le câble existant pour brancher mes nouveaux appareils.
En regardant le raccordement de la plaque, il est possible de la brancher en 400 V en utilisant 2 phases et le neutre.
Pour le four, sur la notice ils parlent de 230 V avec 3x1.5mm2.
Du coup je souhaitais savoir si je pouvais utiliser mon câble actuel 3P+N+T pour alimenter ma plaque et mon four dans un logement existant ? Est ce que je peux mettre 2 phases sur la plaque et 1 phase pour le four et le neutre sur les 2 équipements ?
Et si c'est possible, est ce que je peux faire une boite de raccordement avec des Wagos pour diviser mon câblage entre le four et la plaque ?
Merci d'avance.
Bonjour
Oui vous pouvez faire cela
En rigide, le 4² et le 6² sont faciles à différencier :
De toute façon avec 16A, du 2,5² suffit
Bonjour,
Merci pour votre retour. Depuis mon message je suis tombé sur un article concernant la rupture de neutre :
Cela ferait que mes 2 appareils se retrouvent en série avec mon four et ma plaque qui auraient 400 V entre les phases et le neutre au lieu de 230 V (comme montré sur l'image ci-dessous), est-ce que ce n'est pas problématique ?
Merci d'avance.
Bonsoir
Oui, mais ce risque existe pour tous les appareils mono de votre installation.
Tout dépend de l'endroit où à lieu la rupture
Conclusion : soignez bien les serrages
Membres en ligne
Membre(s) : melden
Visiteurs non identifiés : 149