Bonjour,
Je dispose d'un raccordement électrique via un compteur Linky qui est en limite de mon terrain.
L'installation électrique n'est pas toute neuve (au moins 20 ans, probablement plus)
Ce compteur a bien des bornes C1 et C2 qui servent à commander le relais heures creuses, mais il n'y a pas de câble relié à ces bornes. Sous mon tableau électrique, dans ma maison, j'ai un disjoncteur général qui appartient à ENEDIS, mais du coup rien relatif aux heures creuses.
Si je veux avoir un câble de commande pour commander mon ballon d'eau chaude, est ce à moi de me raccorder au Linky (en passant sous la maison et en traversant un bout de jardin), ou bien est ce que c'est la responsabilité d'ENEDIS (ou d'EDF) ?
Merci de vos retours.
Bonsoir
Ce raccordement est privatif et est de votre ressort.
Si c'est trop compliqué de tirer un câble, utilisez une horloge réglée sur les même horaires que les HC.
Enfin solution radicale, repasser en tarif de base. L'option HC n'est plus vraiment rentable de nos jours, et vous n'amortirez jamais le matériel que vous avez à acheter.