Bricoleur du Dimanche

Raccorder un thermostat programmable sur chaudière fioul

Par cop86

avatar - cop86
Petit nouveau
Message(s) : 3
03/03/2012 à 19h35
03/03/2012 à 19h35
Bonjour, Je possède une chaudiere fioul (francobelge) et j'ai acheté ce jour un thermostat programmable. Je suis nul en electricité et j'aimerais que vous me guidiez pour le branchement. Il y avait auparavant un thermostat classique donc les fils sont déja tirés. Je vous joins le schéma de la chaudière celui du thermostat Actuellement sur la chaudiere j'ai le fil marron branché sur la borne 2 le fil noir sur la borne 3 et le fil bleu sur la borne 7 (circulateur) mais à quel numéro du thermostat les relier ? Voici à quoi ressemble le thermostat : En espérant avoir été clair. Merci d'avance pour votre aide !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
03/03/2012 à 19h49
03/03/2012 à 19h49
Bonjour
Les deux fils sur chaudière reste en place et au Th, les fils venant de cette chaudière, un sur le 1 et le deuxième sur le 3
ou créer un compte pour participer

Par cop86

avatar - cop86
Petit nouveau
Message(s) : 3
03/03/2012 à 20h38
03/03/2012 à 20h38
J'ai mis le marron sur le 1 et le noir sur le 3, le bleu je l'ai isolé avec du chatterton. Par contre quand je test en mettant le thermostat à 25° (pour 21° en température ambiante) j'ai bien le thermostat qui se déclenche, j'entends le circulateur qui s'enclenche mais la chaudière ne se lance pas. C'est normal ? Est ce qu'elle doit se lancer automatiquement dès que je demande une t° supérieure ou il faut attendre un peu ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
04/03/2012 à 06h35
04/03/2012 à 06h35
cop86 a écrit :

J'ai mis le marron sur le 1 et le noir sur le 3, le bleu je l'ai isolé avec du chatterton.
Par contre quand je test en mettant le thermostat à 25° (pour 21° en température ambiante) j'ai bien le thermostat qui se déclenche, j'entends le circulateur qui s'enclenche mais la chaudière ne se lance pas. C'est normal ? Est ce qu'elle doit se lancer automatiquement dès que je demande une t° supérieure ou il faut attendre un peu ?


Bonjour
C'est suivant la consigne du thermostat sur la chaudière et de la température de l'eau, si le TH chaudière est coupé le brûleur ne se lance pas, normal.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cop86

avatar - cop86
Petit nouveau
Message(s) : 3
04/03/2012 à 22h09
04/03/2012 à 22h09
Bonjour, Merci pour les infos, je vais voir ca!
ou créer un compte pour participer