Bonsoir orghuz07,
tu as 2 PB donc 1 plus important que les H.C.

1°)Ton disjoncteur ERDF est pas loin de cramer.
La phase qui va à ton installation est pas serré.
Elle a chauffé et la bakélite du disjoncteur a commencé
à cramer. Tu dois prendre contact avec ERDF
pour le remplacement du disjoncteur en urgence.
2°) Le petit appareil qui se situe à côté du disjoncteur
est un relais de découplage.
L'alimentation se fait sur une borne phase du compteur ERDF,
se connecte sur le contact sec du compteur mécanique ERDF,
et sortie de ce contact sur la borne A1 du relais de découplage,
et de A2 , retour neutre sur le disjoncteur client.
Le relais de découplage permet une séparation physique électriquement,
car celà ne passe pas par le disjoncteur ERDF.
Tu n'as pas accés à cette partie, c'est propriété ERDF.
Sous le relais de découplage, sortie phase du disjoncteur,
on va sur 1 de ce relais, de 2 sur la borne A1 du contacteur H.C,
et A2 c'est le retour neutre cablé sur le 10A à côté.
Pour ma part, si le schéma correspond à ce que je te dis,
celà doit marcher.
Pour le vérifier, tu mets ton contacteur en marche Forcée donc sur 1,
au passage en H.C, il doit revenir sur Auto.
Si ce n'est pas le cas, dis moi exactement où sont connectés les
2 fils noirs du relais de découplage et le fils noir sur A1
du contacteur H.C.

hors tension biensûr.
Donc, demande le remplacement du disjoncteur et si pas
de fonctionnement en H.C, demande lui de tester le contact
si il fonctionne.
Bonne soirée.