Remplacement disjoncteur 25A pour sauna

Par Hundy

avatar - Hundy
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 21/02/2020 à 14h44
Bonjour,

Je dois remplacer un disjoncteur qui ne fonctionne plus mais impossible de retrouver le même type, de ce que l'on m'a dit, il n'est plus commercialisé.
Je vous joint la photo du disjoncteur ci dessous.
C'est un Legrand 20 A de courbe C avec un 30mA intégré.
A votre avis, est-ce que je dois reprendre un disjoncteur avec 30mA ou est-ce que sans le 30mA cela fonctionnerait de la même manière étant donné que le tableau électrique dispose d'une protection 30mA ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Hundy

Images jointes :

disj.jpg
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Dom91

avatar - Dom91
Chef de chantier
Message(s) : 978
le 21/02/2020 à 15h49
Bonjour,

N'importe quel appareil avec les mêmes caractéristiques conviendra.

Perso, l'eau et l'électricité ne faisant pas un mariage heureux; je remettrai un différentiel.
Cela évitera de faire déclencher celui du tableau.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Hundy

avatar - Hundy
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 21/02/2020 à 16h18
Dom91 a écrit :

Bonjour,

N'importe quel appareil avec les mêmes caractéristiques conviendra.

Perso, l'eau et l'électricité ne faisant pas un mariage heureux; je remettrai un différentiel.
Cela évitera de faire déclencher celui du tableau.



Étant donné que je ne trouve aucun bloc avec le 30mA intégré en magasin, je vais rajouter un differentiel 30mA en début de ligne du sauna sur le tableau.

Merci Dom91
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 2615
le 21/02/2020 à 16h34
Hundy a écrit :



Étant donné que je ne trouve aucun bloc avec le 30mA intégré en magasin, je vais rajouter un differentiel 30mA en début de ligne du sauna sur le tableau.

Merci Dom91



Bonjour,
L'équivalent existe pourtant bien : ref 411159
lien Legrand
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 6838
le 21/02/2020 à 23h38
Bonsoir

Je pense qu’il y a plus basique.
Pour un sauna cela devrait suffire.

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31304-type-ac/disjoncteur-differentiel-dx34500-arrivee-haute-automatique-et-depart-bas-a-vis-un-230v-25a-typeac-30ma-2-modules

Mais il faut surtout un câblage en 4mm2 mini avec un disjoncteur 25A

Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Hundy

avatar - Hundy
Petit nouveau
Message(s) : 3
le 22/02/2020 à 02h39
Bonjour,

Le câble est en 6mm2 donc pas de soucis de ce côté là.
Je vais partir sur un disjoncteur C25A bipolaire avec un differentiel en tête.

Merci à tous pour vos réponses.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Les températures baissent...
35 % Cheminée d'attaque, tout va bien (9)
27 % Chaudière parée, la neige peut tomber (7)
23 % Pas grave, je suis bien isolé(e) (6)
15 % Oups, les radiateurs sont encrassés (4)

26 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 219
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < > r.g g.r