le 21/02/2020 à 14h44

Remplacement disjoncteur 25A pour sauna

Bonjour,

Je dois remplacer un disjoncteur qui ne fonctionne plus mais impossible de retrouver le même type, de ce que l'on m'a dit, il n'est plus commercialisé.
Je vous joint la photo du disjoncteur ci dessous.
C'est un Legrand 20 A de courbe C avec un 30mA intégré.
A votre avis, est-ce que je dois reprendre un disjoncteur avec 30mA ou est-ce que sans le 30mA cela fonctionnerait de la même manière étant donné que le tableau électrique dispose d'une protection 30mA ?

Merci d'avance pour vos réponses.

Hundy

Images jointes:

disj.jpg
citer répondre

Liste des réponses

le 21/02/2020 à 15h49
Remplacement disjoncteur 25A pour sauna
Bonjour,

N'importe quel appareil avec les mêmes caractéristiques conviendra.

Perso, l'eau et l'électricité ne faisant pas un mariage heureux; je remettrai un différentiel.
Cela évitera de faire déclencher celui du tableau.
citer répondre
le 21/02/2020 à 16h18
Remplacement disjoncteur 25A pour sauna
Dom91 a écrit: :
Bonjour,

N'importe quel appareil avec les mêmes caractéristiques conviendra.

Perso, l'eau et l'électricité ne faisant pas un mariage heureux; je remettrai un différentiel.
Cela évitera de faire déclencher celui du tableau.


Étant donné que je ne trouve aucun bloc avec le 30mA intégré en magasin, je vais rajouter un differentiel 30mA en début de ligne du sauna sur le tableau.

Merci Dom91
citer répondre
le 21/02/2020 à 16h34
Remplacement disjoncteur 25A pour sauna
Hundy a écrit: :


Étant donné que je ne trouve aucun bloc avec le 30mA intégré en magasin, je vais rajouter un differentiel 30mA en début de ligne du sauna sur le tableau.

Merci Dom91


Bonjour,
L'équivalent existe pourtant bien : ref 411159
lien Legrand
citer répondre
le 21/02/2020 à 23h38
Remplacement disjoncteur 25A pour sauna
Bonsoir

Je pense qu’il y a plus basique.
Pour un sauna cela devrait suffire.

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31304-type-ac/disjoncteur-differentiel-dx34500-arrivee-haute-automatique-et-depart-bas-a-vis-un-230v-25a-typeac-30ma-2-modules

Mais il faut surtout un câblage en 4mm2 mini avec un disjoncteur 25A
citer répondre
Carminas
le 22/02/2020 à 02h39
Remplacement disjoncteur 25A pour sauna
Bonjour,

Le câble est en 6mm2 donc pas de soucis de ce côté là.
Je vais partir sur un disjoncteur C25A bipolaire avec un differentiel en tête.

Merci à tous pour vos réponses.
citer répondre
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Le sondage de la semaine

Pour vous l’indispensable en cuisine c’est ?
  • Un frigo américain, yes we can !
  • Un piano parce que je cuisine debout
  • Un robot pâtissier, parce que je suis la crème de la crème
Membres en ligne
Membres :

Pozidriv , Jibou<3

Visiteurs non identifiés : 432
keyboard_arrow_up