Bonjour
Je veux me repiquer sur une prise électrique existante pour en installer 3 nouvelles dans une cuisine
La norme limite son nombre par circuit à 12 prises
Je sais pas si je peux ajouter ces 3 prises
Comment savoir le nombre de prises électriques déjà reliées sur un même circuit électrique
Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
18/12/2017 à 09h08
18/12/2017 à 09h08
Bonjour

Pas de recette miracle, vous coupez le disjoncteur associé et vous testez les différentes prises avec une une lampe type lampe de chevet pour voir celles qui fonctionnent ou non.
Mais si vous dépassez les 12 d'une ou deux prises, personnes ne vous dira rien.

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - brico_tinou
Bricoleur
Message(s) : 54
18/12/2017 à 09h38
18/12/2017 à 09h38
Oui pas bête du tout. Merci
Je veuw éviter de dépasser. Je veux brancher 3 appareil à résistance. 1 senseo, 1 cafetière et 1 sèche linge. Cependant, il est rare voir jamais que les 3 fonctionnent ensemble
ou créer un compte pour participer
avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
18/12/2017 à 13h23
18/12/2017 à 13h23
bonjour,

le sèche-linge doit être sur une ligne dédiée.

cdlt
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
18/12/2017 à 14h52
18/12/2017 à 14h52
phil decuivre a écrit :

bonjour,

le sèche-linge doit être sur une ligne dédiée.

cdlt



Bonjour,
Dans le cas d'une installation neuve, certes, mais ici ce n'est pas le cas.
Chez moi, je n'ai aucun circuit dédié ni aucun différentiel type A, et tout va bien, merci...
ou créer un compte pour participer
avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
18/12/2017 à 15h10
18/12/2017 à 15h10
bonjour,

oui, il s'agit bien de remettre 3 prises supplémentaires mais la C 15 100 s'applique non ?
la norme s'applique dés qu'on fait des travaux en électricité que l'installation existante soit neuve ou ancienne

cdlt
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
18/12/2017 à 15h29
18/12/2017 à 15h29
Il s'agit de repiquer 3 prises sur un circuit existant, pas de créer de nouveaux circuits...
Ensuite, il branche bien ce qu'il veut sur ses prises...
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
18/12/2017 à 16h30
18/12/2017 à 16h30
cjupiter a écrit :

Il s'agit de repiquer 3 prises sur un circuit existant, pas de créer de nouveaux circuits...
Ensuite, il branche bien ce qu'il veut sur ses prises...



ben ,ca tourne en rond là... Ca tourne pas rond là-dedans
il a prévu de brancher un sèche-linge sur l'une de ces 3 prises, ce n'est pas le genre d'appareil que l'on bouge tous les jours
il me semble que la norme est assez claire concernant l'alim de ces appareils
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
18/12/2017 à 18h50
18/12/2017 à 18h50
Une fois encore, pour une installation ancienne, vous branchez vos appareils sur les prises disponibles et c'est tout. La norme n'est jamais rétroactive. Si vous n'avez, comme moi, que des différentiels type AC et 2 ou 3 circuits de prises sans circuit spécialisé, vous branchez vos lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, congélateur, etc., dans les prises qui existent, la norme n'y peut rien faire...
ou créer un compte pour participer

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
18/12/2017 à 21h22
18/12/2017 à 21h22
cjupiter a écrit :

phil decuivre a écrit :

bonjour,


ni aucun différentiel type A, et tout va bien, merci...




certaine personne roule aussi en voiture avec 3 g/L d’alcool dans le sang, et va va bien, jusqu'au jour ou arrive l’accident, le différentiel de type A et indispensable pour le lave linge et plaque induction, ce n'est pas un problème de norme mais de survis , ci un jour un de vos enfant meurt à causse de ça tout ira toujours aussi bien ???

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
19/12/2017 à 05h04
19/12/2017 à 05h04
jlfa a écrit :


certaine personne roule aussi en voiture avec 3 g/L d’alcool dans le sang, et va va bien, jusqu'au jour ou arrive l’accident, le différentiel de type A et indispensable pour le lave linge et plaque induction, ce n'est pas un problème de norme mais de survis , ci un jour un de vos enfant meurt à causse de ça tout ira toujours aussi bien ???


salut
Je vois que ton expérience est limité à ce que tu connais de la norme actuelle particulièrement à l'obligation de mettre des types A sur les installations électriques qui date de moins (la norme) de 20 ans.
il y a plus d'installation sans type A qu'avec.
Chez moi non plus je n'ai pas de type A, à l'époque de la mise en oeuvre de l'installation le type A n'existait pas.
J'ai une plaque à induction et un lave linge avec variation de vitesse et je ne prends pas le temps pour mettre ces 2 circuits sous un type A.
Par contre j'ai une prise de terre générale à 10 ohms qui elle absorbera les pertes à la terre quelles quelles soient.
Précision, le type A est obligatoire pour toutes installation neuve et rénovation totale, pour toutes prises 32 A et ligne Lave Linge
Je ne parlerais pas des plaques à induction nomades qui sont branchées sur n'importe quel circuit de prise, qui sur une installation actuelle conforme a rarementun circuit prise classique sous type A
Comme dit c-jupiter (et d'autre) la norme n'est pas rétroactive

ou créer un compte pour participer

Par jlfa

avatar - jlfa
Message(s) : 540
19/12/2017 à 07h33
19/12/2017 à 07h33
qui êtes-vous pour vous permettre de juger mes connaissances en électricité, à aucun moment je n’ai dit que c’était obligatoire de déposer un différentiel du type A sur les anciennes installations, donc moi j’ai peut-être de lacune en électricité mais vous vous avez du mal à comprendre ce que vous lissez. ok la norme n’est pas rétroactive, et pourquoi aujourd’hui on impose des types A pour les laves lingent à votre avis, parce qu’il y a eu des accidents dramatiques dû au différentiel non adapter, mais les personnes mortes sont rassurées la norme n’est pas rétroactive, j’ai du mal à comprendre qu’un professionnel puisse prétendre que ne n’est pas grave de brancher une machine à laver ou une plaque à induction sur un type AC, je ne vois souhaiter pas qu’il arrive un accident a un de vos proches a cause de cette stupidité car vous ne pourrez pas dire que vos étiers pas au courant; et il vous restera plus qu'à demander aux bons dieux pourquoi un de vos proche et mort alors que les norme n'êtes pas rétroactive ( petit message en Mp)

le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
19/12/2017 à 08h11
19/12/2017 à 08h11
Petit rappel, la différence entre un différentiel type AC et A, c'est que le type A détecte les fuites en courant continu en plus de l'alternatif, il est donc utile avec les appareils qui présente un risque à ce niveau (appareils avec électronique embarquée).
Second rappel, le courant continu présente bien moins de danger pour le corps humain que le courant alternatif.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
19/12/2017 à 08h29
19/12/2017 à 08h29
Bonjour

L'objectif de la norme actuelle est que les constructeurs délivrent des installations électriques qui offrent un niveau de sécurité et de confort adapté à l'usage moderne que l'on peut faire d'un logement.

Une fois le logement livré l'occupant fera malheureusement ce qu'il a envie avec l'installation électrique mise à sa disposition. Et s'il ne branche pas le lave-linge sur la prise prévue à cet effet protégé par un type A, il ne peut s'en prendre qu'à lui même.

C'est un peu plus critique sur les logements anciens, où l'on n'a pas toujours les éléments de sécurité minimaux requis.
L'usager doit alors composer avec l'existant en se raccordant sur les prises disponibles, car pas toujours possible de faire des travaux de sécurisation (locataire ou budget insuffisant).


Ajoutons, pour en revenir à la question initiale, qu'aller au delà de 12 prises sur un circuit en 2,5², est essentiellement un problème de confort : manque de sélectivité, probabilité de disjonction plus fréquente.
La sécurité reste assurée, le disjoncteur étant là pour assurer la protection contre les surintensités, le différentiel 30mA et la terre pour assurer la protection contre les défaut d'isolement.