Bonjour à toutes et tous. Voici mon problème : je crée un raccordement pour mon chenil qui se situe à 150m du boîtier EDF. Je suis en triphasé et je pense prendre un abonnement à 30kva car chauffages radiants, ballon d'eau chaude, pulseur, éclairages,... Par contre je ne sais pas quelle section de câbles choisir pour cette distance... Cuivre ? Alu ? J'en appelle à vos connaissances, merci d'avance. Kevin.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1247
28/03/2018 à 10h27
28/03/2018 à 10h27
Bonjour,

Cuivre ou alu; ça n'a guère d'importance (hormis le prix). La section ne sera pas la même, par contre.

Mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris : c'est 30kVA juste pour le chenil ?
ou créer un compte pour participer

Par Yzark

avatar - Yzark
Petit nouveau
Message(s) : 2
28/03/2018 à 10h40
28/03/2018 à 10h40
Oui juste pour le chenil. 22 box avec chauffages radiants entre 1000 et 1500w. Plus ballon d'eau chaude, pulseur pour sécher les chiens et l'éclairage.
ou créer un compte pour participer
avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
28/03/2018 à 11h50
28/03/2018 à 11h50
salut,

30kVA , 150m, 2% de chute de tension ca fait un câble en 50mm² cuivre (ou 70 mm² en alu)