Bricoleur du Dimanche

section du fil électrique

avatar - papiercalque
Petit nouveau
Message(s) : 8
30/01/2012 à 10h17
30/01/2012 à 10h17
Bonjour a tous, Voila mon petit problème.Un agrandissement a été réalisé ,gros oeuvre isolation éclairage .Me voici au chauffage ,le premier a été installé 1500w radian un disjoncteur de 20A mais la section de 1.5mm est parait il trop petite. Il me reste un autre radian de 2000w ainsi qu'un sèche serviette de 750W. Comment calcul t'on la section des fils ainsi que la valeur des disjoncteurs? Merci a vous pour votre aide. papiercalque
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - papiercalque
Petit nouveau
Message(s) : 8
30/01/2012 à 10h54
30/01/2012 à 10h54
papiercalque a écrit :

Bonjour a tous, Voila mon petit problème.Un agrandissement a été réalisé ,gros oeuvre isolation éclairage .Me voici au chauffage ,le premier a été installé 1500w radian un disjoncteur de 20A mais la section de 1.5mm est parait il trop petite. Il me reste un autre radian de 2000w ainsi qu'un sèche serviette de 750W. Comment calcul t'on la section des fils ainsi que la valeur des disjoncteurs? Merci a vous pour votre aide. papiercalque

(Que puis-je faire de ce radian installé et cablé avec 4 fils de section 1.5?)
ou créer un compte pour participer

Par redcactus

avatar - redcactus
Petit nouveau
Message(s) : 2
30/01/2012 à 11h25
30/01/2012 à 11h25
pour la section voici un lien: section cable et pour les disjoncteurs: Radiateur jusqu'a 2250W - 1.5mm² - Disjoncteur 10A Radiateur jusqu'a 4500W - 2.5mm² - Disjoncteur 20A Radiateur jusqu'a 5750W - 4mm² - Disjoncteur 25A Radiateur jusqu'a 7250W - 6mm² - Disjoncteur 32A Prise de courant : 8 prises maxi - 2.5mm² - Disjoncteur 20A ou 5 Prises maxi - 1.5mm² - Disjoncteur 16A (fusible interdit) Lumière : 8 points maxi - 1.5mm² - Disjoncteur 16A ou Fusible 10A (perso je met un disjoncteur 10A)
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
30/01/2012 à 11h50
30/01/2012 à 11h50
papiercalque a écrit :

papiercalque a écrit :

Bonjour a tous,
Voila mon petit problème.Un agrandissement a été réalisé ,gros oeuvre isolation éclairage .Me voici au chauffage ,le premier a été installé 1500w radian un disjoncteur de 20A mais la section de 1.5mm est parait il trop petite.
Il me reste un autre radian de 2000w ainsi qu'un sèche serviette de 750W.
Comment calcul t'on la section des fils ainsi que la valeur des disjoncteurs?
Merci a vous pour votre aide.
papiercalque


(Que puis-je faire de ce radian installé et cablé avec 4 fils de section 1.5?)


Bonjour
tout simplement mettre un disjoncteur maxi 16A, mieux 10A
pour tout les autres c'est idem mais on a la possibilité de mettre une ligne pour plusieurs convecteurs, il ne faut pas que la puissance de ces convecteurs mis sur la même ligne dépasse l'intensité de la section des fils!
Sauf pour la salle de bain ou là il est obligatoire de mettre une seule ligne directe tableau général!
il y a dans une réponse le récapitulatif des sections de fil et de leur disjoncteur , attention si on met des fusibles ce ne sont pas les même, il faut descendre d'un cran exemple: disjoncteur 16A =fusible 10A et ce n'est pas le cas pour tout
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par MatthieuL

avatar - MatthieuL
Chef de chantier
Message(s) : 642
30/01/2012 à 15h05
30/01/2012 à 15h05
Bonjour !

Avec tous les conseils donnés ici tu vas t'en sortir, si tu peux retirer de nouveaux cables en 2.5mm2 c'est mieux pour l'avenir mais sinon tu mets des disjoncteurs plus faibles.

Par contre je n'ai jamais saisi pourquoi il y a des différences entre fusibles et disjoncteurs ????
C'est à cause de leur construction mécanique différente ??
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19326
30/01/2012 à 15h59
30/01/2012 à 15h59
MatthieuL a écrit :

Par contre je n'ai jamais saisi pourquoi il y a des différences entre fusibles et disjoncteurs ????
C'est à cause de leur construction mécanique différente ??


Salut
Pour dire simple=
c'est simplement a cause de leur rapidité a réagir.
ou créer un compte pour participer
avatar - papiercalque
Petit nouveau
Message(s) : 8
31/01/2012 à 22h23
31/01/2012 à 22h23
Merci pour ces réponses. Je vais mettre un disjoncteur de 10 A sur le radian câblé en 1.5 et le reste je met une section de 2.5. merci a vous Papier-calque
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
01/02/2012 à 07h06
01/02/2012 à 07h06
Bonjour

Petit point complémentaire

Depuis 2010, la norme autorise 3500W avec un disj 16A pour un circuit en 1,5².

Reste qu'il ne me semble pas raisonnable de charger au maxi un circuit de ce type.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 73