Passionnés de bricolage ? Recevez toutes les semaines notre newsletter pour plein d'astuces, conseils et vidéos !

Ma newsletter
MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION
le 30/01/2012 à 10h17

section du fil électrique

Bonjour a tous,
Voila mon petit problème.Un agrandissement a été réalisé ,gros oeuvre isolation éclairage .Me voici au chauffage ,le premier a été installé 1500w radian un disjoncteur de 20A mais la section de 1.5mm est parait il trop petite.
Il me reste un autre radian de 2000w ainsi qu'un sèche serviette de 750W.
Comment calcul t'on la section des fils ainsi que la valeur des disjoncteurs?
Merci a vous pour votre aide.
papiercalque

Liste des réponses

le 30/01/2012 à 10h54
section du fil électrique
papiercalque a écrit: :
Bonjour a tous,
Voila mon petit problème.Un agrandissement a été réalisé ,gros oeuvre isolation éclairage .Me voici au chauffage ,le premier a été installé 1500w radian un disjoncteur de 20A mais la section de 1.5mm est parait il trop petite.
Il me reste un autre radian de 2000w ainsi qu'un sèche serviette de 750W.
Comment calcul t'on la section des fils ainsi que la valeur des disjoncteurs?
Merci a vous pour votre aide.
papiercalque

(Que puis-je faire de ce radian installé et cablé avec 4 fils de section 1.5?)
le 30/01/2012 à 11h25
section du fil électrique
pour la section voici un lien:

section cable

et pour les disjoncteurs:

Radiateur jusqu'a 2250W - 1.5mm² - Disjoncteur 10A
Radiateur jusqu'a 4500W - 2.5mm² - Disjoncteur 20A
Radiateur jusqu'a 5750W - 4mm² - Disjoncteur 25A
Radiateur jusqu'a 7250W - 6mm² - Disjoncteur 32A
Prise de courant : 8 prises maxi - 2.5mm² - Disjoncteur 20A ou 5 Prises maxi - 1.5mm² - Disjoncteur 16A (fusible interdit)
Lumière : 8 points maxi - 1.5mm² - Disjoncteur 16A ou Fusible 10A (perso je met un disjoncteur 10A)
le 30/01/2012 à 11h50
section du fil électrique
papiercalque a écrit: :
papiercalque a écrit: :
Bonjour a tous,
Voila mon petit problème.Un agrandissement a été réalisé ,gros oeuvre isolation éclairage .Me voici au chauffage ,le premier a été installé 1500w radian un disjoncteur de 20A mais la section de 1.5mm est parait il trop petite.
Il me reste un autre radian de 2000w ainsi qu'un sèche serviette de 750W.
Comment calcul t'on la section des fils ainsi que la valeur des disjoncteurs?
Merci a vous pour votre aide.
papiercalque

(Que puis-je faire de ce radian installé et cablé avec 4 fils de section 1.5?)

Bonjour
tout simplement mettre un disjoncteur maxi 16A, mieux 10A
pour tout les autres c'est idem mais on a la possibilité de mettre une ligne pour plusieurs convecteurs, il ne faut pas que la puissance de ces convecteurs mis sur la même ligne dépasse l'intensité de la section des fils!
Sauf pour la salle de bain ou là il est obligatoire de mettre une seule ligne directe tableau général!
il y a dans une réponse le récapitulatif des sections de fil et de leur disjoncteur , attention si on met des fusibles ce ne sont pas les même, il faut descendre d'un cran exemple: disjoncteur 16A =fusible 10A et ce n'est pas le cas pour tout


le 30/01/2012 à 15h05
section du fil électrique
Bonjour !

Avec tous les conseils donnés ici tu vas t'en sortir, si tu peux retirer de nouveaux cables en 2.5mm2 c'est mieux pour l'avenir mais sinon tu mets des disjoncteurs plus faibles.

Par contre je n'ai jamais saisi pourquoi il y a des différences entre fusibles et disjoncteurs ????
C'est à cause de leur construction mécanique différente ??
le 30/01/2012 à 15h59
section du fil électrique
MatthieuL a écrit: :
Par contre je n'ai jamais saisi pourquoi il y a des différences entre fusibles et disjoncteurs ????
C'est à cause de leur construction mécanique différente ??

Salut
Pour dire simple=
c'est simplement a cause de leur rapidité a réagir.


le 31/01/2012 à 22h23
section du fil électrique
Merci pour ces réponses.
Je vais mettre un disjoncteur de 10 A sur le radian câblé en 1.5 et le reste je met une section de 2.5.
merci a vous
Papier-calque
le 01/02/2012 à 07h06
section du fil électrique
Bonjour

Petit point complémentaire

Depuis 2010, la norme autorise 3500W avec un disj 16A pour un circuit en 1,5².

Reste qu'il ne me semble pas raisonnable de charger au maxi un circuit de ce type.

@+
Carminas
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Cuisine : réussir son aménagement
Souvent surnommée le cœur de la maison, la cuisine est une pièce à vivre importante dans l’habitation.
Voir le dossier
Construisez votre projet avec Homly You
Nous compléterons votre projet de travaux avec vous pour qu’il soit précis pour nos artisans.
Voir le formulaire
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier

Le sondage de la semaine

Préférez-vous une cuisine en kit ou sur mesure ?
  • En kit, pour la poser moi-même
  • En kit, cela permet des économies
  • Sur mesure, pour la personnaliser
  • Sur mesure, je peux déléguer à un professionnel
Membres en ligne
Membres :

Céline_BDD

Visiteurs non identifiés : 244
keyboard_arrow_up