Bonjour,
Je souhaite installer 3 spots à mon plafond, les fils sont déjà passé, dans celui du milieu c'est de là où seront alimentés les autres, est ce qu'a votre avis mon branchement est bon? Enfin niveau sécurité est ce qu'il y a un danger ? Et sinon comment faire ?
Ps: c'est un dressing qui est allumé une a deux fois par jours pendant environs 2 mins ;-)
Merci d'avance
Bonjour
Il faut relier vos fils de terre ensemble, même si vos spots sont de classe II
Bonjour
Il faut relier vos fils de terre ensemble, même si vos spots sont de classe II
D'accord je ne savais pas !
Mais pour les wagos qui touche la laine de verre dans le plafond ça va où alors il faudrait que je mette une boîte de dérivation pour ça au niveau du spot du milieu ?
Bonjour, pensez vous qu'il y a danger si mes spots touche la laine de verre qu'il y a au dessus (photo) sachant qu'ils ne sont allumés que 1 a 2 fois par jours et pas plus de 5 mins...
Bonjour,
Selon le type de spot, la chaleur dégagée peut être importante et même si au départ on pense que ça ne sera allumé que par coup de 5 minutes, un oubli d'éteindre la lumière peut toujours arriver et il vaut mieux partir du cas le plus défavorable même si dans la pratique on fait en sorte que ça n'arrive pas. Quand j'ai installé les spots encastrés dans ma salle de bain, pour éviter le contact entre la laine de verre et le spot j'ai inséré des cloches en plastique qui permettent de garder une distance entre les deux. Je trouve ça cher pour ce que c'est mais bon, je dors plus tranquille.
Bonjour,
Selon le type de spot, la chaleur dégagée peut être importante et même si au départ on pense que ça ne sera allumé que par coup de 5 minutes, un oubli d'éteindre la lumière peut toujours arriver et il vaut mieux partir du cas le plus défavorable même si dans la pratique on fait en sorte que ça n'arrive pas. Quand j'ai installé les spots encastrés dans ma salle de bain, pour éviter le contact entre la laine de verre et le spot j'ai inséré des cloches en plastique qui permettent de garder une distance entre les deux. Je trouve ça cher pour ce que c'est mais bon, je dors plus tranquille.
Merci je suis justement au magasin et je viens de voir ça!!! Par contre cest dit que ça résiste à 50w max, du coup mes ampoules de 80w je peux les changer c'est ça ?
Re,
Ce sont des spots halogènes que vous avez ? Car je pense que c'est indiqué 50W par rapport au dégagement de chaleur d'un spot halogène. Si vous avez un spot LED qui équivaut à un éclairage 50W halogène c'est différent à mon avis, le dégagement de chaleur sera bien moindre avec LED.
PS: Si ce sont bien des halogènes, je ne savais pas qu'il existait des spots aussi puissants avec ce type d'ampoule.