Avé,
joli schéma que tu as fait là, bravo.
Je mettrai prise ch2 à côté prise ch1 rang 1.
Pourquoi ecl ch1 et ch2 en 10A ?
Pourquoi VDI en 16A ?
J'échangerai de place le four avec le congél.
Ecl ch1 et ch2 sur le même C16A.
Il manque la protection 20A des PC GTL.
Pas de prise pour lave vaisselle ou sèche linge 20A?
Pas de VMC avec 2A ?
Je ferai un tableau 4 rangées.
Voilà, ce sont mes pensées, je te laisse juge.
Avec le plan du logement, ce serait plus facile.
Bonne soirée grand chef .