Bonsoir.
L'ancienne prescription de la norme concernant les pièces humides est tombé en désuétude : maintenant le(s) 30mA doi(ven)t protéger partout.
Salut !
Bonsoir
Impossible de répondre à votre question sur la répartition.
Il faudrait connaitre la liste des circuits dont vous avez besoin et la liste des disjoncteurs dont vous diposez sur chaque rangée
Mais pour un logement complet entre 35m² et 100m², il est probable que 12 disjoncteurs ne suffisent pas (vraiment débiles ces tableaux précablés).
@+
Bonsoir
Les lave linge sont obligatoirement sous un type A
Une résistance de lave-linge fonctionne toujours à fond, donc au maximum de se puissance.
Si on a besoin de peu chauffé l'eau, la durée de chauffe sera plus courte, mais la puissance instantanée ne sera pas plus faible.
Donc non pas possible de mettre les plaques et 2 LL sous un 40A
@+
Conseils et astuces pratiques en vidéo !
Des réponses en vidéo à toutes vos questions du quotidien.La construction maison en vidéo
Le guide référence de l'autoconstructionNos bricoleurs ont du talent
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisationsBesoin d'un coup de main pour le jardin ?
Découvrez nos conseils pour l’équiper, l’aménager et l’entretenir en toute saison.12 Votes
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 60