Tableau électrique : prises & radiateur sur la meme ligne et disjoncteur sur interrupteur différentiel

Par ph3059

avatar - ph3059
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
21/10/2019 à 19h36
21/10/2019 à 19h36
Bonjour à tous,
je vais essayer de faire simple... Je souhaite installé un nouveau radiateur dans mon entrée, sur le tableau j'ai une rangée de disjoncteurs chacun relié à un radiateur de la maison (du moins c'est ce que je croyais). 2 interrupteurs différentiels, un sur la rangée des disjoncteurs radiateur, l'autre en tête de tableau (noté coupure générale)
Mais quand j'ai coupé les disjoncteurs des radiateurs, je me suis aperçu que le radiateur de la salle de bain fonctionnait encore. Je suis parti en quête du méli-mélo Sans voix
Le radiateur de la SDB (500W) est en fait sur le même circuits que 8 autres prises réparties dans 3 pièces de 2 étages différents. Du coup j'ai continué, le lave-vaiselle que je croyais seul est sur le même circuit que le réfrigérateur. Jusqu'à maintenant je m'étais fié à ce qui était noté sur le tableau...

Il me semblai que chaque radiateur devait avoir sa ligne dédié et plus encore pour la salle de bain ?
Il me semblait aussi qu'on ne devait pas mettre plus de 5 prises sur un même disjoncteur ?
Du coup je me dis que je devrais tirer une ligne dédiée pour le radiateur de la SDB et supprimer 3 prises.
Suis-je dans le vrai?
Je me demande encore si je peux mettre 6 circuits radiateurs sur un ID et du coup je m'interroge sur la quantité de circuits présents sur l'ID noté coupure générale, je me demande s'il ne faudrait pas ajouter un autre ID?
Je pense faire intervenir un professionnel mais j'aimerais avoir un premier avis

Par avance merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
21/10/2019 à 19h52
21/10/2019 à 19h52
Bonsoir

Tout dépend de quelle époque date votre installation.
Elle peut être conforme à la norme de son époque et la norme n'est pas rétroactive.

Si on se réfère à la dernière version de la norme (2015) :
- le radiateur de la sdb doit être sur un circuit dédié
- le lave-vaisselle doit être sur un circuit dédié
- il doit y a voir 12 prises maxi sur un circuit en 2,5 (sauf cuisine 6 prises maxi), et 8 prises maxi sur un circuit en 1,5²
- il doit y avoir 8 disjoncteurs maxi sous un ID

Reste que ces points sont plus de points de confort (avoir une sélectivité suffisante et limiter les risques de disjonction pour surcharge) que de sécurité.
Ainsi ils ne seraient pas mentionnés sur un diagnostic de sécurité électrique en cas de location ou de revente.

Donc pas forcément primordial à rectifier.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par ph3059

avatar - ph3059
Apprenti bricoleur
Message(s) : 21
21/10/2019 à 20h21
21/10/2019 à 20h21
merci.
C''est plus clair, effectivement la dernière installation date d'il y a plus de 20ans.
Pas d'urgence donc