Bonjour
C'est presque vrai sauf qu'il faut ajouter un dispositif de coupure d'urgence en tête du tableau (image1)
Avec 2,5² et un disj 16A ou 20A au départ, cette solution aura l'inconvénient d'offrir une puissance limitée dans le garage et donc d'être peu évolutive.
Si vous mettez du 6² et 32A comme dans mon schéma, l'inconvénient est que cela risque de surcharger l'interrupteur différentiel d'en dessous duquel vous repartez.
Faire un départ dédié pour le tableau du garage avec un interrupteur différentiel 30mA dédié me semble donc préférable (image2)
Mais si vraiment vous vous limitez à 1 circuit prise et 1 circuits éclairage, vous pouvez également les tirer directement depuis votre tableau principal en y a joutant 2 disjoncteurs (image3)
Si le passage de 2 câbles vous pose problème, vous pouvez même utiliser un câble 5G2.5² ou 5G1.5² (image4)
@+
Carminas