Bricoleur du Dimanche

tuyau de cuivre devant la GTL

Par wilx

avatar - wilx
Ouvrier
Message(s) : 108
02/09/2011 à 14h24
02/09/2011 à 14h24
bonjour
voila j'ai installé dans le sous-sol d'une maison la "GTL",celle qui fais 250mm de large sur toute la hauteur du sol au plafond.
dessus rien d'éxtraordinaire juste le tableau de répartition et celui de la communication.

voila que je suis retourné sur mon chantier hier,et je me suis rendu compte que le plombier a mis sont chauffe eau a proximité de ma gaine technique. voici quelque chiffre:

- le bort du chauffe le plus prés de la gaine GTL (a droite de celle ci) se trouve a 45cm du bort droit de ma gaine.
- la purge du chauffe eau se trouve a environ 1 metre du bort droit de ma gaine GTL.
-la vanne pour l'arrivée général d'eau (celle qui vient de la rue) se trouve a 50cm envion du bort de ma gaine GTL a gauche.
- le plombier a fais passer également deux tuyau de cuivre devant la GTL a environ 2metre de haut (perpendiculairement a la gaine GTL) de droite a gauche.

Penser vous que je risque gros avec le consuel???

je sais que l'éspace GTL dois etre de 60cm. mais est-ce par rapport a l'axe de la gaine? ou est-ce 60cm de chaque coté de la gaine

merci de vos réponse
willy
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par knofleur

avatar - knofleur
Message(s) : 157
02/09/2011 à 17h39
02/09/2011 à 17h39
bonjour, des photos peut etre ??? c'est plus parlant
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
02/09/2011 à 21h21
02/09/2011 à 21h21
La GTL fait 60cm de large.
La goulotte peut se trouver à gauche, à droite, au milieu, cela ne change rien.
Dès que vous êtes à côté des 60cm ce n'est plus la GTL.

Attention cependant s'il y a risque de projection d'eau (purge par exemple). Une petite protection pourrait être pertinente.

Ce qui me chagrine ce sont les tuyaux horizontaux à 2 mètre de haut, car ils sont dans le volume de la GTL (si j'ai bien compris), sauf s'ils sont à plus de 20cm en avant du mur.
Un coffrage me semble indispensable.

Mais c'est vrai qu'avec des photos on se rendrait mieux compte.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par wilx

avatar - wilx
Ouvrier
Message(s) : 108
03/09/2011 à 12h02
03/09/2011 à 12h02
Apparament il faut cliquer sur la photo pour la voir en entiere.



donc voila les photos et les chiffres exacte:
- 70cm de l'arrivée d'eau générale au bors du conduit "gtl" coté gauche.
- 45cm du coté gauche du ballon au bors du conduit "gtl" coté droit
- 110 cm de la purge du ballon (coté droit du ballon) au coté droit du conduit "gtl".
- 30 de la gaine jaune du gaz.( il ni aura pas de gaz) au coté droit du conduit "gtl"








voici les cuivres qui passe devant le conduit à environ 3 cm de celui-ci.

ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
03/09/2011 à 13h41
03/09/2011 à 13h41
Bonjour.
Ce tableau des protections est donc placé au sous-sol. Apparemment le "tableau de contrôle" (comprenant en principe le compteur, mais surtout le disjoncteur "de branchement") n'est pas prévu ici ?
Sinon les alertes de Carminas sont évidentes.
De plus, la prise de courant à côté du tableau c'est quoi ?
A gauche il semble y avoir un interrupteur près des raccords bizarres de plomberie (départ d'arrosage ?) : la porte est donc là ?
Salut, @+
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10568
03/09/2011 à 15h17
03/09/2011 à 15h17
salut


le plombier n'a plus qu'à recommencer le boulot


comme dit, rien à moins de 20cm du mur (en profondeur


il doit respecter les 60x20xtoute hauteur


et si compteur en limite de propriété, je suppose que les fils qui sortent de la gaine TPC à droite en proviennent, or, ce devrait etre du câble (ici, c'est non conforme)




@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par wilx

avatar - wilx
Ouvrier
Message(s) : 108
03/09/2011 à 15h19
03/09/2011 à 15h19
Bonsoir.
Citation :

non le compteur ansi que le disjoncteur de branchement son en limite de propriété. un coupe circuit 2x63A et prévu à l'étage. (je pense pas avoir le droit de le mettre en sous-sol???


Vu tes messages suivants, il s'agit de la coupure générale qui est bien placée (près de l'entrée ?).
Pour le plombier, il a de la chance que ce soit du moëllon. Pas contre du cuivre vaut mieux que du multicouche (perte de charge dans les raccords). A lui de voir.
Comme je l'ai dit dans un autre sujet, les 60cm ne concernent pour les logements que les bains et douches. Ce qui ne dispense pas d'être prudent. La protection préconisée par Carminas peut être aussi bien côté électrique que côté eau (par exemple un simple écran déflecteur de l'eau qui giclerait).
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par wilx

avatar - wilx
Ouvrier
Message(s) : 108
03/09/2011 à 15h24
03/09/2011 à 15h24
ces deux fils de 16mm² on etait passé par le propriétaire. je l'ai fais enlever et je mettrai donc du 2g16mm². ca éxiste???. J'espere que la gaine de 90mm² est direct...

donc pour le reste ballon est arrivée d'eau je suis dans la norme des 60cm???

merci a vous
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
03/09/2011 à 16h13
03/09/2011 à 16h13
Si la liaison entre l'inter sectionneur et le tableau est en intérieur, pas besoin de R2V.

Mais refaites faire au plombier la liaison horizontale.
L'idéal serait qu'il l'encastre dans le mur.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par wilx

avatar - wilx
Ouvrier
Message(s) : 108
03/09/2011 à 16h36
03/09/2011 à 16h36
je pense que efred parle de la liaison entre le 500mA qui est lui en limite de propriété (18m) et mon inter-sectionneur qui lui se trouve en intérieur.

Pas mal l'idée de faire passer la plomberie derriere la GTL en encastré avec du multicouche par exemple.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : victor.g

Visiteurs non identifiés : 38