bonjour,
mes tuyaux cuivre d'arrivée d'eau froide condensent l'humidité ambiante sur 5 mètres à l'arrivée au logement.
J'ai lu sur plusieurs forums q'il faut isoler avec de la mousse pour tuyaux.
Moi je fais le raisonnement suivant:
si j'isole à l'arrivée, te tuyau ne recevra la chaleur du logement en surface, donc il ne va pas condenser tant qu'il est isolé, mais dès que l’isolation s'arrête, la condensation va se produire. dans mon raisonement on ne fait que déplacer le problème.
En quoi mon raisonnement est faux?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
04/01/2015 à 11h12
04/01/2015 à 11h12
Salut,
Le phénomène de condensation sur un tuyau d'eau froide est tout ce qu'il y a de plus naturel.
Exemple :
- Lorsque tu sors une bouteille d'eau du frigo ou que tu mets des glaçons dans un récipient, il va se former des gouttelettes d'eau à l'extérieur du contenant.
C'est ce qu'il se produit avec de l'eau froide qui circule dans un tuyau dont l'enveloppe extérieure est à la température ambiante du local.
La seule solution est donc de recouvrir ce tube avec un isolant (ruban ou gaine) pour empêcher que l'eau en suspension dans l'air ne vienne condenser sur le tuyau..! Il faudra donc isoler toutes les parties qui peuvent produire ce phénomène naturel ou installer un réchauffeur sur l'arrivée principale... Ca tourne pas rond là-dedans

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
04/01/2015 à 12h24
04/01/2015 à 12h24
Bonjour.
Excellent raisonnement, suivi d'une excellente explication.
Mais la condensation suppose de l'humidité : n'est-elle pas trop forte ?
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
04/01/2015 à 14h44
04/01/2015 à 14h44
GrainDsel a écrit :

...Mais la condensation suppose de l'humidité : n'est-elle pas trop forte ?...


Salut GdS,
Les valeurs moyennes de confort à l'intérieur d'un logement sont de 20°C et 50% d'humidité relative ce qui fait qu'il y aura malgré tout des traces de condensation avec une eau très froide qui circule dans un tuyau non protégé.
Ce phénomène apparait quelques fois sur les parois des réservoirs de WC quand ce local est trop chaud et que l'eau froide est... trop froide !!
Du coup, certains croient à une fuite d'eau... Ca tourne pas rond là-dedans

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Men_aar

avatar - Men_aar
Contremaître
Message(s) : 281
04/01/2015 à 19h41
04/01/2015 à 19h41
Bonsoir,
ma question porte sur la longueur de tuyau à isoler: si j'isole les 3 premiers mètres, la condensation n'apparaîtra pas en aval?
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8340
04/01/2015 à 20h07
04/01/2015 à 20h07
Men_aar a écrit :

Bonsoir,
ma question porte sur la longueur de tuyau à isoler: si j'isole les 3 premiers mètres, la condensation n'apparaîtra pas en aval?


Salut,
Ma réponse s'applique quelle que soit la longueur du tuyau à partir du moment où il se trouve dans un espace dont la température ambiante va provoquer ce phénomène de condensation en surface.
Si la longueur apparente du tuyau est de 5m et que tu isoles sur 3m, tu auras de la condensation sur le reste du tube.
J'espère que c'est clair maintenant..?!

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par Men_aar

avatar - Men_aar
Contremaître
Message(s) : 281
04/01/2015 à 23h13
04/01/2015 à 23h13
Bonsoir,
OK c'est bon.
Merci
ou créer un compte pour participer