Bonjour,
Je désire installer un ballon d'eau chaude dans ma maison, raccordé en PER, sur une installation ancienne en cuivre.
Pour le moment l'eau chaude et l'eau froide arrivent dans une chaudière gaz par des tuyaux cuivre de 14 ( extérieur ). Le 14 n'existe pas en PER, je serais tenté par le 16 ... Qu'en pensez vous ?
Mais il est conseillé de raccorder un cumulus en diamètre 20 pour l'eau froide et en 16 pour l'eau chaude. Pour l'eau chaude, je ne peux pas changer toute mon installation, je vais garder le 14, par contre, étant en sous sol je peux alimenter le cumulus avec un PER 20 en arrivée.
Est-ce que cela a un intérêt ?
merci d'avance
Bonjour,
Un intérêt ! Pas spécialement ! Hormis que vous serez pour le moins conforme en section de tuyauterie sur la partie amont du ballon mais cela ne permettra pas pour autant d'améliorer le débit en aval qui restera en section de 14mm.
Donc aucun inconvénient ni aucune incidence dans l'immédiat à mettre du per de 20 x 1,9 mm en amont.
Cdlt.
Une tubulure mâle tant d'entrée que de sortie de ballon étant en 20/27 (3/4) si le tube existant à raccorder qui en repart est en 14 c'est selon le ∅ et le type (M ou F) de son raccord en bout qui détermine s'il faut une réduction ou pas ! Sur le forum on ne voit rien, donc difficile d'être très précis sur ce détail de pièce de raccordement.
En fait j’ai récupéré le ballon d’un ami il est complet avec le groupe de sécurité et les deux flexibles. Je suis donc en 20/27 femelle au bout des flexibles et je dois raccorder cela au cuivre de 14, en intercalant un robinet d’arrêt pour la maintenance.. et environ 1 mètre de PER… parce que je ne sais pas souder !
Re,
Faite un croquis même succinct afin que l'on comprenne mieux.
Intercaler un robinet d'arrêt ou exactement ? ...
On ne pose pas de robinet d'arrêt sur l'arrivée d'un ballon et encore moins sur le départ car il y en a déjà un d'intégré dans le GS.
@+
Bonjour,
voici un schéma ( simple ) de ce que je veux faire, avec un adaptateur coudé pour l'eau chaude et un té pour l'eau froide dont la chaudière a besoin pour le circuit de chauffage.
Je dois donc passer du 14 cuivre au 16 PER,
et ensuite du 16 PER au 20/27 de mes flexibles.
Merci pour vos précieux conseils
Bonsoir,
Ok, merci.
Sur le principe le schéma est bon, sauf que les ∅ de tubes restent légèrement sous-dimensionnés par rapport à la norme d'alimentation d'un ballon d'ECS => (eau chaude sanitaire)
Globalement cela fonctionnera mais avec un léger risque de perte de charge sur l'eau chaude aux heures de pointe.
Cdlt.
Non, sûrement pas pire car effectivement avec de tels ∅ de canalisations et s'il s'agissait d'une chaudière à production d'ECS instantanée, vous deviez auparavant avoir quelques problèmes par exemple pour obtenir une eau correctement mitigé notamment dans le cas de mitigeur thermostatique, ce qui ne se produit théoriquement pas ou moins avec un ballon.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 9