Bonjour à tous,
Je suis nouvellement inscrit même si je suis ce forum avec une grande attention, et sur lequel j’ai trouvé nombres de réponses à mes questions.
Voilà mon souci : j’ai une chaudière gaz condensation neuve Elm Leblanc et mon système comporte 13 radiateurs.
Dans une salle de bains à l’étage, il y a 2 radiateurs, raccordés via un T, le souci c’est qu’un des 2 reste presque tout le temps froid, sauf quand je coupe les 4 gros radiateurs du salon lorsque la cheminée est en route.
J’ai tout essayé : vitesse du circulateur, purges régulières, pression OK, pot à boues vidé régulièrement équilibrage du circuit sur lequel il est raccordé. Il ne fonctionne en fait que lorsque les radiateurs "gros consommateurs" sont à l’arrêt !
D’ailleurs, sur ces gros radiateurs, les tés de réglage sont presque au minimum.
Que puis-je faire de mieux ?
Existe-t-il des systèmes avec un circulateur "externe" qu’on pourrait installer sur la tuyauterie qui pose problème.
Je vous remercie pour vos futures réponses.
J’ai oublié de dire ceci : l’eau chaude arrive parfois jusqu’au robinet du chauffage "froid" en question mais ne dépasse pas ce robinet (standard).
bonjour ,
"j’ai une chaudière gaz condensation neuve Elm Leblanc et mon système comporte 13 radiateurs."
allo l installateur ; ça ne fonctionne pas
a+
Dans cette Sdb, il y a un sèche-serviettes et un petit radiateur en fonte. J’ai fait le test suivant : couper le radiateur en fonte: le sèche-serviette ne chauffe pas.
je coupe le sèche-serviettes, le radiateur en fonte chauffe.
Bonjour,
Une photo de ces 2 radiateurs avec les tuyaux visible aiderait peut-être à voir ce qui ne va pas .
Vérifiez que le tuyau aller est bien sur le robinet du haut et retour soit bien sur le té de réglage .
@+
Bonjour, au niveau des raccordements, tout est bon!
voici les photos
Et voici le repiquage à la cave , les tuyaux en multicouches montent vers les 2 radiateurs sus nommés
re ,
je comprends mieux pourquoi vous ne pouvez pas appeler l installateur ............... vous avez fait vous meme ou a l aide de gens qui savent ..............
en fait déjà diam de réticulé trop faible , perte de charges sur l installation , certainement inversion depart retour .................; bref on ne s'improvise pas chauffagiste ............( oui j avoue je prends pas de gants mais a un moment faut pas s étonner que rien ne fonctionne non plus )
bon courage pour refaire ............. voir refaire faire car la..............
a+
Alors non, les retours et départs ne sont pas inversés. Ensuite, j’ai juste ajouté un second radiateur en suivant le diamètre déjà existant ( photo sur laquelle on aperçoit les 2 T) , le repiquage a été fait par un plombier chauffagiste !
ensuite, ça a fonctionné jusqu’à il y a quelques temps , puis plus rien depuis qqs jours. Comme si c’était bouché…
pb d’équilibrage? Alors que j’ai tout essayé en terme d’ouverture / fermeture de tés de réglage et ouverture/ fermeture des robinets.
vous parlez de pertes de charges sur l’installation, qu’est-ce ?
re ,
perte de charge ; trop de coudes , de raccords a 90° et diam d alimentation trop petit ; a titre d exemple sur du cuivre de 16 ; le diam du passage de l eau est sur du 14 interne ; sur du reticulé de 16 la on est a 12 en diam interne ....... donc trop petit
vous auriez du partir du plus pres de la chaudiere mettre des nourrices depart retour et de la partir alimenter chaque radiateurs et non tirer une ligne et dispatcher aux radiateurs a partir de cette ligne ou mettre du 20 afin d avoir un debit suffisant d alimentation
voir si il est possible d augmenter vitesse circulateur ; en contre partie ça peut générer du bruit dans l installation
a+
Voilà une réponse constructive merci.
je vais contacter le chauffagiste qui a fait cette installation et/ou tenter de reprendre l’équilibrage depuis le début.
c’est ça aussi le soucis de repartir sur une ancienne installation, je ne vous raconte pas la longueur de tuyaux inutiles !
Bonjour,on voit une photo avec tuyaux dans les combles,on ne voit pas tout mais y a t il des purgeurs sur cette colonne
Bonjour,
Non il n’y a pas de purgeurs, ça va directement aux radiateurs qui eux ont des purgeurs bien évidemment
Bonjour,on voit une photo avec tuyaux dans les combles,on ne voit pas tout mais y a t il des purgeurs sur cette colonne
re bonne remarque de notre ami,
peu etre air dans les tuyauteries ;
fermez toutes les vannes radiateurs , sur ceux ne chauffant pas , fermez té de reglage, laissez tete radiateurs ouvertes et purgez si eau c 'est ok , recommecez l operation en fermant tete radiateur et té de reglage ouvert si que de l eau qui sort pas de probleme air , refaire l operation sur l autre radiateur , si (ne pas oubliez de faire l appoint a chaque purge ) la on elimine le probleme d air sur les points haut
si pas d eau ne sort , en effet probleme de tuyaux bouchés soit depart , soit retour
a+
C’est fait été il y a de l’eau qui sort...
j‘ai remis en route en ne’ laissant ouvert que ces 2 radiateurs : ça passe et ça’ chauffe.
je vais ensuite ouvrir à fond tous les radiateurs de cette "colonne".
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 38