Retirer un tuyau de chauffage d’acier de diam 17mm ???

Par jefdelile

avatar - jefdelile
Petit nouveau
Message(s) : 2
04/06/2009 à 13h43
04/06/2009 à 13h43
Bonjour à Tous! Voici mon premier sujet sur ce forum... J'ai découvert ce site aujourd'hui et je le trouve génial! Ma question: j'habite dans un immeuble des années 70 et j'ai décidé de retirer un petit chauffage dans ma cuisine afin de la réaménager. Le chauffage lui-même à déjà été retirer mais il reste 2 tuyaux de 40 cm de long qui vont jusque la colonne centrale (chauffage collectif). Pour retirer ces tuyaux, j'ai demander un devis à la société qui s'occupe du chauffage dans l'immeuble et elle me demande 800 euros!!! J'ai donc décider de le faire moi-même... Il faut d'abord que je congèle la base des tuyaux pour les couper (car pas moyen de couper l'arrivée d'eau!!! Il faudrait purger le circuit de tout l'immeuble!!!). Hier, j'ai décaper les tuyaux et je me suis rendu compte qu'ils n'était pas en cuivre (mais probablement en acier vu certains messages que j'ai lus sur ce forum...). Autre surprise, leur diamètre externe est de 17mm! Et donc, rien ne convient dans les magasins de bricolage... Un vendeur de Casto m'a conseillé d'aller en Belgique (heureusement voisine de Lille!!!). Je vais certainement y aller samedi. Avant de me lancer dans de la plomberie belge (!!!), je voudrais savoir si vous n'aviez pas d'autres conseils, sachant que je ne voulais pas souder vu que je dois congeler les tuyaux!... A bientôt! Jef
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
04/06/2009 à 17h54
04/06/2009 à 17h54
jefdelile a écrit :

Bonjour à Tous!

Voici mon premier sujet sur ce forum... J'ai découvert ce site aujourd'hui et je le trouve génial!

Ma question: j'habite dans un immeuble des années 70 et j'ai décidé de retirer un petit chauffage dans ma cuisine afin de la réaménager. Le chauffage lui-même à déjà été retirer mais il reste 2 tuyaux de 40 cm de long qui vont jusque la colonne centrale (chauffage collectif).
Pour retirer ces tuyaux, j'ai demander un devis à la société qui s'occupe du chauffage dans l'immeuble et elle me demande 800 euros!!! J'ai donc décider de le faire moi-même...
Il faut d'abord que je congèle la base des tuyaux pour les couper (car pas moyen de couper l'arrivée d'eau!!! Il faudrait purger le circuit de tout l'immeuble!!!). Hier, j'ai décaper les tuyaux et je me suis rendu compte qu'ils n'était pas en cuivre (mais probablement en acier vu certains messages que j'ai lus sur ce forum...). Autre surprise, leur diamètre externe est de 17mm! Et donc, rien ne convient dans les magasins de bricolage... Un vendeur de Casto m'a conseillé d'aller en Belgique (heureusement voisine de Lille!!!). Je vais certainement y aller samedi.
Avant de me lancer dans de la plomberie belge (!!!), je voudrais savoir si vous n'aviez pas d'autres conseils, sachant que je ne voulais pas souder vu que je dois congeler les tuyaux!...

A bientôt!

Jef


Bonjour
Question bête et méchante:
Vous allez congeler les tuyaux avec quoi???
Si vous avez de quoi congeler les tuyaux vous avez aussi de quoi les braser.
A part faire un filetage ( il faut une filière) et mettre un bouchon ou aplatir le tube en le chauffant et le braser, je ne vois guère autre chose!!

Pas besoin d'aller en Belgique pour trouver cette dimension de 17 mm extérieur qui n'est que du 12/17 , dimension extrêmement courante en France.

Ce qui m'étonne c'est que ce soit le diamètre des tuyaux a la sortie de la colonne, j'aurais vu, au moins du 20/27!!
Mais bon, si c'est fait comme ça!!!

Changer soit de GSB ou ne revenez pas voir ce vendeur qui ne connait pas ce diamètre de tuyau de 12/17
ou créer un compte pour participer

Par jefdelile

avatar - jefdelile
Petit nouveau
Message(s) : 2
04/06/2009 à 23h10
04/06/2009 à 23h10
Bonsoir! Merci pour votre réponse! Alors, pour la congélation, je vais utiliser un appareil louable chez KILOUTOU... Je n'ai plus le nom exact en tête. Il est possible de braser les tuyaux avec ce genre d'appareil? Pour ce qui est de votre remarque concernant les conseils du commerçant (un Casto de la région lilloise...), je suis allé cette après-midi dans un autre Casto de la région lilloise et là le vendeur m'a conseillé d'aller chez un commerçant de Villeneuve d'Ascq spécialisé en plomberie. La colonne doit être en 20/27... Je vérifierai demain. Mais le tuyau amenant l'eau au chauffage est plus fin... Cordialement. Jef
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
05/06/2009 à 06h31
05/06/2009 à 06h31
jefdelile a écrit :

Bonsoir!

Merci pour votre réponse!

Alors, pour la congélation, je vais utiliser un appareil louable chez KILOUTOU... Je n'ai plus le nom exact en tête. Il est possible de braser les tuyaux avec ce genre d'appareil?

Pour ce qui est de votre remarque concernant les conseils du commerçant (un Casto de la région lilloise...), je suis allé cette après-midi dans un autre Casto de la région lilloise et là le vendeur m'a conseillé d'aller chez un commerçant de Villeneuve d'Ascq spécialisé en plomberie.

La colonne doit être en 20/27... Je vérifierai demain. Mais le tuyau amenant l'eau au chauffage est plus fin...

Cordialement.

Jef


Bonjour
Je pensais que vous étiez équipé de cet appareil, et quand on a cet engin on a évidement un chalumeau oxy/acétylène,et on peu dire que l'un ne va pas sans l'autre.
Pour braser il faut effectivement que la congélation soit un peu éloignée, et si que 40 cm cela fera peu être un peu juste.

Il est vrai que dans les GSB, et je n'y est pas fait gaffe sur le coup, on ne trouve pas ni de tuyaux fer ni d'accessoire.

Je ne vois pas d'autre solution que de faire un filettage ou de braser!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par lucos

avatar - lucos
Petit nouveau
Message(s) : 9
06/06/2009 à 15h27
06/06/2009 à 15h27
J'ai pratiquement le même pb que toi et me suis renseigné sur la machine à congeler les tubes:Gèle tube électrique .Le problémé c'est que l'on ne peu travailler que sur un tube à la fois,éviter le chalumeau ou alors placer l'appareil géle tube assez loin ou alors utiliser la filiére.Pour moi il faudrait que je congéle arrivée et départ en même temps vu qu'il n'y a aucun robinet d'arrêt.Il y a la notice de fonctionnement de cet appareil et le prix de location sur KILOUTOU.@+
ou créer un compte pour participer

Par meteor

avatar - meteor
Chef de chantier
Message(s) : 949
07/06/2009 à 20h31
07/06/2009 à 20h31
SLT.
Il faut louer un prestogel équiper de 2 manchons à congeler
est les placés sur la colonne principal de part et d'autre du
piquage du tuyaut que tu veut racourcir ainsi pas de
probleme pour le braser, et meme mieux le demonter et le
remplacé par un bouchon directement sur le té si ce n'est pas des piquages souder mais des piéces filetés.
--Procéder de meme pour le 2em. piquage.
Pour ce qui est de couper le tuyaut au plus prés du piquage
et de le refileté sur place pour metre un bouchon c'est
souvant une opération dificile cause encombrement de la
filiere dans les coins de mur et plainte on doit souvant
s'ecarté du piquage pour se servire du peut de flexibilité du
tuyaut fer ce qui doit déjas etre ton cas.
Attention ! Atention prévoire de prendre des recharges de gaz Attention !
réfrigerant en rab. en cas de problemes lord de l'intervention
pour les non utilisés le loueur doit les reprendres .
Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention !
Je te conseil fortement de faire faire cette intervention par
quelquain de qualifier pour ne pas risquer un dégas des
eaux dans l'imeuble car si panne de gaz casse de tuyauterie
car toute l'instalation superieur a ton apart. se videras chez
toi et si il y a un ratrapage automatique de la pression je
prefere ne pas imaginé les dégas .
ou créer un compte pour participer

Par guigui67

avatar - guigui67
Ouvrier
Message(s) : 104
07/06/2009 à 22h48
07/06/2009 à 22h48
salut tous le monde

dans ma société nous avons deux machine a congelé ( meteor les congeuleuse sur bouteille n'existe plus et sont interdite car le gaz est directement rejeté dans l'air)

honnêtement je travail très souvent ainsi que mes collège avec se type de machine et même avec de l'experience on est jamais sur de son efficacité suffit d'avoir une fuite (type goutte a goutte ) ou un léger passage et pas moyen de gelé

en suite une fois le bouchon fait une vibration trop forte est le bouchon peu lâché donc ATTENTION

la meilleurs solution est de voir avec l'ensemble de la copro pour effectuer une vidange général peut être que plusieurs personne serais intéresser pour remplacer leurs robinets ou radiateurs a vous de voir

MAIS mon conseil si vous n'êtes pas du métier et que vous n'avait jamais fais ça que vous ne connaissait personne ne vous y aventurais même pas

ps: si par mégarde le bouchon lâche et que vous inondais tous vous serais responsable a 100% et votre assurance ne prendra absolument rien a en charge est la copro pourra se retourner contre vous car vous n'aviez pas a effectuer se type de travaux

c'est peu être chère mais le reste !
ou créer un compte pour participer