Défaut neutre-terre

bonjour,

j'ai eu une petite surprise hier.
Je souhaitais changer les fils de l'éclairage de mon salon (2 fils sans terre, 1 rouge et 1 bleu) pour les passer en 1,5mm² au lieu de 2,5. J'ai donc abaissé le porte-fusible correspondant, vérifié que plus rien ne s'allumait et sorti les fils dénudés.

En touchant une partie non peinte de mon tuyau d'arrivée de gaz de ville, le dijoncteur EDF a sauté !
Comment cela est-il possible ??!

Merci d'avance pour votre aide Top !
je pensais maitriser les risques en coupant le jus...

NB: pour info, j'ai une chaudière à gaz individuelle (allumage électrique) dont un des tuyaux est relié au réseau des fils terre de l'installation générale mais la mise à la terre n'est pas encore effective Non
Liens commerciaux
le 04/01/2010 à 12h12

RE : Important - Sécurité terre

Bonjour

on ne dira jamais assez

AVANT TOUTE UINTERVENTION SUR UN CIRCUIT ELECTRIQUE :
- Coupez le courant au niveau du DISJONCTEUR ERDF ,
- Vétifiez que le courant est bien coupé ( lampe éteinte .. ,
les professionnels utilisent un VAT ( Vérification Absence de Tension), appareil homologué.

Car un accident est si vite arrivé .... la preuve ...

Abaissrr le porte-fusible correspondant ne veut rien dire, car les i,nstallatuions peuvent être complexes, il peut y avoir des fils de plusieurs circuits dans une même canalisaton, des modificaztions ont pu avoir été réalisées , et finalement, aucune sécurité.

Cordialement.

Liens commerciaux
le 04/01/2010 à 12h59

Important - Sécurité terre

eFabio a écrit: :

bonjour,

j'ai eu une petite surprise hier.
Je souhaitais changer les fils de l'éclairage de mon salon (2 fils sans terre, 1 rouge et 1 bleu) pour les passer en 1,5mm² au lieu de 2,5. J'ai donc abaissé le porte-fusible correspondant, vérifié que plus rien ne s'allumait et sorti les fils dénudés.

En touchant une partie non peinte de mon tuyau d'arrivée de gaz de ville, le dijoncteur EDF a sauté !
Comment cela est-il possible ??!

Bonjour
Pas d'affolement , problème très connus des pros!
Tu dois avoir que des disjoncteurs ou coupe circuit unipolaire ne coupant que la phase, le fil qui a touché le tuyau fer étant le neutre qui lui n'est pas coupé du reste de l'installation a fait sauté le différentiel!
Rien de plus normal!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





le 04/01/2010 à 22h06

RE : Important - Sécurité terre


Merci bcp pour l'info c'est effectivement des dijoncteurs unipolaires coupant QUE la phase, mais je pensais cela suffisant.
Pour répondre à castor, c'est vrai tu as tout à fait raison. En fait, j'ai réalisé moi meme cette ligne et donc les connexions n'avaient pas de secret, je savais d'où venaient et où allaient les fils. C'est avec les erreurs qu'on apprend mais clairement il faut faire attention tu as raison !

Merci encore
le 05/01/2010 à 07h10

RE : Important - Sécurité terre

eFabio a écrit: :

Merci bcp pour l'info c'est effectivement des dijoncteurs unipolaires coupant QUE la phase, mais je pensais cela suffisant.
Pour répondre à castor, c'est vrai tu as tout à fait raison. En fait, j'ai réalisé moi meme cette ligne et donc les connexions n'avaient pas de secret, je savais d'où venaient et où allaient les fils. C'est avec les erreurs qu'on apprend mais clairement il faut faire attention tu as raison !
Merci encore

Bonjour
Si c'était la phase qui avait touchée la tuyauterie , tu ne te serais pas posé plus de question, tu aurais compris tout de suite que c'était elle qui n'était pas coupée. Cela ne fait pas le même bruit!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery





A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
la vie du forum
Le sondage de la semaine
Comment vous protégez-vous du froid à votre domicile ?
  • Ma chaudière fonctionne à plein régime.
  • Je superpose les couches de vêtements.
  • J'utilise plusieurs bouillottes en série.
  • J'ai allumé mes radiateurs d'appoint.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 16
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >