Bonjour a tous,

Je viens de réaliser un schéma électrique pour un petit monte charge (avec un treuil) est-ce-que mon schéma est valable?

Images jointes:

Liens commerciaux
le 03/02/2010 à 21h17

RE : Installation electrique pour monte charge

Bonsoir,
pouvez vous m'apporter des précisions sur votre schéma:
-qu'est ce exactement alim mont charge exactement
- ne prévoyez vous pas un verrouillage mécanique ou électrique des contacteurs pour la sécurité ( car si le monte charge est à mis course les deux commandes sont actives)
- vous ne faites pas d'auto alimentation sur vos contacteurs, donc vous serez obligé de garder le doigt sur le bouton

en attente de votre réponse
Salut
Liens commerciaux
le 03/02/2010 à 21h57

monte charge

effectivement il y a pas d'auto maintien mais si c'est un choix pour quoi pas
je comprend pas non plus se que vous appeler (alim monte charge )
Par contre deux chose me gene
les volets doivent être fermé tout les deux celui du bas et celui du haut pour pouvoir actionner le monte charge ça me parrait imperatif niveau secu
de plus
de plus il faut aussi et c'est important une detection de cable moue
je peu vous faire un schema si vous voulez mais il faut nous expliquer plus en detaille votre installation
les volet sont des volets roulant classique je suppose
merci
le 03/02/2010 à 22h00

j’oubliai

effectivement il n'y a ni condamnation mécanique ni électrique entre la monté et la descente et la ça risque de sentir le chaud
il n'y a qu'une seul commande ? une en bas pour la montée et une en haut pour la descente ?
le 04/02/2010 à 15h31

Explication pour le schéma électrique du monte charge

Bonjour,

Je vais vous donner quelques explications pour le fonctionnement du monte charge.
Je veux que le monte charge fonctionne lorsque je reste appuyer sur le bouton poussoir et lorsque les volets ou rideaux électriques sont baisser.
Les sécurités sont: disjoncteur, arrêt d'urgence, capteurs de fin de course (au palier), capteurs de présence (volets) et la personne qui actionne le bouton poussoir.
J'ai juste des doute sur mon schéma car il y très longtemps que je n'ai pas fait d'électricité.
D'avance merci et a bientot

David

Images jointes:

Liens commerciaux
le 04/02/2010 à 22h23

schema

bon voila je vien de te faire un schema premier jet
comme moi je ferais vu que tu donne les details au compte goute
dans mon schema il n'est possible d'actionner le monte charge que si les volet sont fermé (les deux secu oblige )
il y a aussi un fin de course qui détecte le câble moue (facile a bricoler)
les volet ne sont actionnable que si le monte charge est present
dis se que tu en pense
je presume que tu n'as pas l'intention de proteger electriquement ton treuil , si c'est le cas dis le moi
cordialement
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Traditionnelle, de l'ardoise.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

-

Visiteurs non identifiés : 23
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >