le 01/03/2010 à 22h05

Lampe d’ouverture de portail ne clignote plus

Bonjour.

La lampe d'avertissement de mon portail ne clignote plus.
La tension sur la douille est la même qu'à la sortie du boîtier de commande (fonctionnement en 24 V) et varie entre 3 V et 17 V (environ). La lampe (neuve) est 24 V et s'allume si on lui applique une tension de 12 V sur le culot.
Pour autant, en contact avec la douille la lampe ne s'allume pas (contact direct vérifié visuellement et assuré manuellement avec douille dépouillée de son cache en plastique). De même des lampes de voiture (12V) ne s'allument pas non plus. Pourtant il y a bien une tension supérieure à 12 V (intermittente, certes, mais c'est un clignotant ! ).

Qui saura m'expliquer ce mystère et m'aider à le résoudre ?

Merci d'avance,
JPB
Liens commerciaux
le 01/03/2010 à 23h43

lampe

êtes vous sur que vous êtes en présence d'une tension continu ?
Liens commerciaux
le 04/03/2010 à 09h39

prise de tension

Bonjour,

As tu pris la tension avec un voltmetre sur la douille ? courant continu normalement sur les lampes clignotante ( portail).
si tu as une tension c est que tu as une mauvaise connexion lampe / douille
le 05/03/2010 à 23h36

Lampe d’ouverture de portail ne clignote plus - Précisions

Bonjour Kvalier et bonjour Luc.

Désolé de mon délai de réponse, j'ai eu une semaine chargée.

Kvalier, alors oui la tension est du 24 V continu (j'ai vérifié dans le mode d'emploi)

Luc, oui j'ai pris la tension en plusieurs endroits, depuis le boîtier de commande jusque sur la douille. Pour m'assurer de la bonne connexion lampe / douille, j'ai démonté le cache douille et ai pis directement en contact la lampe et la douille. Rien. idem avec les lampes de voirure (pour tester si le problème ne venait pas de ma lampe ou du voltage trop faible : 17/18 V au lieu de 24 V attendus). Mais ma lampe de portail s'allume bien avec un tension continue de 12 V (testé avec un petit transformateur).

Une petite précision : mon clignoteur de portail a parfaitement bien fonctionné jusque la pendant presque 10 ans.

Donc je sèche toujours .... Et vous ?
le 06/03/2010 à 08h32

verif de voltage

Hello beldujp...

Combine as tu excatement aux borne de l'emplacement de l'ampoule...car il se peut qu'avec le temps le transfo n'arrive plus asser a débiter de tension/courant...(deja eu le cas sur une machine en industri....)ce qui n'empêche que l'on verrais qd mm clignottait mm faiblement l'ampoule une fois ds son logement.....

Pas de verre de gris sur les plots ?

voila bonne chance
Liens commerciaux
le 08/03/2010 à 15h43

RE : Lampe d’ouverture de portail ne clignote plus

oui je pense comme Rony si la tension est presente apres la chute de tension dois etre trop importante ... transfo en fin de vie ...
le 24/03/2010 à 23h43

Lampe clignotante portail : Tension OK, ampoule OK ... allumage pas OK

Ronny et Luc, merci de vos réponses. Désolé du délai de la mienne (vacances + gros boulot en rentrant).
La tension aux bornes de l'ampoule varie entre 17/18V max et 3/4V min ... Ce qui devrait être suffisant pour produire un clignotement de l'ampoule. Celle-ci est neuve (je l'ai rachetée en croyant que l'ancienne était grillée). Et elle fonctionne bien : si je lui applique une tension de 12V continue avec un transfo, elle s'allume ... mais pas quand mise en contact avec les bornes de la douille ! Mystère non ?

Merci de vos suggestions ... éclairées !
JP
le 06/04/2010 à 12h13

aide pour le portail

Bonjour,

J ai un appareil de mesure pour t aider dis moi si tu es interresse je suis libre en ap les vendredi vers 14 H
Liens commerciaux
le 06/04/2010 à 19h27

RE : Lampe d’ouverture de portail ne clignote plus

Bonjour à tous,
Il y a peut-être un point à vérifier, la tension est-elle délivrée directement par un relais qui fait office de clignotant?
Si oui en général c'est le contact du relais qui est oxydé/usé et qui ne permet plus de emplir la fonction correctement.
Dans ce cas on mesure bien une tension avec un appareil (tension à vide) mais dès que l'on met une charge (la lampe) la tension "s'écroule".
Il faut mesurer la tension avec la lampe branchée.
Cela donnera une indication de l'état de la "sorti" qui pilote la lampe.
Bye
le 20/04/2010 à 09h02

Mesure avec lampe connectée

Calimero54 et Luc75001, j'ai mesuré la tension avec la lampe connectée sur sa douille. J'ai pris la tension sur le bornier, dans la centrale de commande. La tension varie de 2V (+/-2V) à 15 V (+/-2V) en alternance. Pendant ce temps, la lampe ne clignote toujours pas; Pourtant je sais qu'elle s'allume si je lui applique une tension de 12V continue et je sais que la douille donne la même tension que celle mesurée au départ de la centrale, sur le bornier.

Moi j'y perds mon latin ! Et vous ?

Luc si tu es toujours disposé et libre pour passer vendredi après-midi avec ton mesureur, tu es le bienvenu.
le 20/04/2010 à 09h51

RE : Lampe d’ouverture de portail ne clignote plus

Bonjour

Oui je suis tjrs dispo et j ai fait latin mais deja longtemps :-)
envoie moi un email pour les infos perso

a plus
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
la vie du forum
Le sondage de la semaine
Comment vous protégez-vous du froid à votre domicile ?
  • Ma chaudière fonctionne à plein régime.
  • Je superpose les couches de vêtements.
  • J'utilise plusieurs bouillottes en série.
  • J'ai allumé mes radiateurs d'appoint.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

eureka , lannier , subjectile , kolsky

Visiteurs non identifiés : 438
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >