MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION

le 18/01/2010 à 18h15

Pb eau chaude chauffe eau gaz

Bonjour,
Je voudrais soumettre à votre sagacité le Pb suivant :
Mon chauffe eau à gaz Chaffoteaux et Maury Senseo 10 ne fait plus d'eau chaude.
Le brûleur s'allume dès que j'ouvre le robinet et le corps de chauffe est en parfait état (pas du tout entartré).
C'est venu progressivement.
J'avoue être très perplexe car l'eau circule normalement au-dessus des belles flammes bleues et ressort malgré tout aussi froide qu'à l'entrée !
Merci de votre aide.
Marco
Liens commerciaux
le 18/01/2010 à 18h26

RE : Pb eau chaude chauffe eau gaz

salut...les flamme du bruleur sont longue ou courte?
Liens commerciaux
le 18/01/2010 à 18h37

RE : Pb eau chaude chauffe eau gaz

bonjour, merci de votre intéret.
les flammes font 2,5 cm de haut à pleine puissance et 0,5 cm au mini
le 18/01/2010 à 18h42

RE : Pb eau chaude chauffe eau gaz

je m en doutais...tu as 1 probleme de valve a eau...
le 18/01/2010 à 18h46

RE : Pb eau chaude chauffe eau gaz

je ne suis pas sur de saisir : l'eau ne circulerait-elle pas dans l'échangeur ? prendrait-elle un raccourci ?
Liens commerciaux
le 18/01/2010 à 18h49

RE : Pb eau chaude chauffe eau gaz

c est la valve qui ne declenche pas correctement le clapet gaz...c est 1 panne courante sur les chauffe eau..
le 18/01/2010 à 18h54

RE : Pb eau chaude chauffe eau gaz

ce serait donc la puissance des flammes qui serait insuffisante parce que non activée.
est-ce cela que l'on appelle la membrane ?
le 18/01/2010 à 18h55

RE : Pb eau chaude chauffe eau gaz

tout a fait!!!
Liens commerciaux
le 18/01/2010 à 19h00

RE : Pb eau chaude chauffe eau gaz

J'ai dejà rencontré ça sur une chaudière mais dans ce cas la rampe de bruleur ne s'enflamait pas du tout. Je pensais que pour la membrane la réponse était en tout ou rien, mais pas qu'elle pouvait donner ce type de panne partielle.
Je vais donc démonter la membrane.
Merci. Je confirmerais le diagnostic demain.
le 18/01/2010 à 19h17

RE : Pb eau chaude chauffe eau gaz

dans ton cas c est souvent le raccord etanche( la tige poussée par la membrane) qui coince et ne fini pas sa course...
le 18/01/2010 à 21h54

RE : Pb eau chaude chauffe eau gaz

J'ai eu le meme problème sur un chantier l'eau n'était pas froide mais un peu tiède il manquait de la pression dans l'installation pour justement pousser sufisament la membranne ^^
le 18/01/2010 à 22h23

RE : Pb eau chaude chauffe eau gaz

salut....oui mais il dit que l eau circule bien!!
A découvrir sur Le bricolage avec Bricoleurdudimanche
Sélection de produits pour préparer l’hiver
BricoleurDuDimanche vous propose une sélection de produits astucieux pour faire à la saison froide.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Bricoleurdudimanche vous propose un aperçu des différentes chaudières existantes.
Voir le dossier
Isoler un sol ou un plafond avec du PSE
Une fiche pas à pas pour comprendre comment créer un faux plafond avec des panneaux composites en polystyrène expansé.
Lire la fiche.
Isoler un mur avec des complexes en PSE
L’installation de plaques de BA10 doublées en polystyrène expansé est une solution efficace et rapide afin d’isoler vos murs.
Lire la fiche
Isoler grâce au polystyrène expansé.
Bricoleurdudimanche vous invite à découvrir les différentes caractéristiques du polystyrène expansé pour l'isolation.
Lire l’enquête
la vie du forum
Le sondage de la semaine
Comment vous protégez-vous du froid à votre domicile ?
  • Ma chaudière fonctionne à plein régime.
  • Je superpose les couches de vêtements.
  • J'utilise plusieurs bouillottes en série.
  • J'ai allumé mes radiateurs d'appoint.
Publicité
Membres en ligne
Membres :

bricodi

Visiteurs non identifiés : 22
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >