Par ducarobi

avatar - ducarobi
Ouvrier
Message(s) : 148
14/07/2013 à 20h11
14/07/2013 à 20h11
Bonjour,

Je viens d'acheter une maison avec une chaudière viessmann vitocell de 1988 qui ne m'a pas l'air d'avoir été entretenue correctement, j'ai fait des photos de la bete.

Elle sert pour une dalle chauffante du rez d'environs 50m², (la maison fait 110m² habitable sur deux niveau) et pour l'eau chaude.

-Sur le filtre a mazout, le retour va parterre, ne doit-il pas retourner vers la cuve?

-J'ai ouvert le bruleur pour accéder au corp de chauffe, ca m'a l'air bien encrassé, qu'en pensez vous?

La température prérèglée n'est pas un peu élevée? 75°

-A quoi sert le le truc de règlage qui va de 0 a 30 et qui est règlé sur 5?

-J'ai un trou dans le tube qui va dans la cheminée? normale?

-Comment puis-je optimiser le rendement? et diminuer la consomation? changer de bruleur?

Merci

Voici les photos:

















ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6638
05/08/2013 à 18h22
05/08/2013 à 18h22
Bonsoir,
ok nous suivrons,
a+
ou créer un compte pour participer

Par ducarobi

avatar - ducarobi
Ouvrier
Message(s) : 148
07/08/2013 à 19h02
07/08/2013 à 19h02
Le technicien est passé cette aprem.

D'après la couleur des dépots dans le fourneau: mauvaise combustion.

La chaudière était encrassée mais sans plus.

Par contre les 3 filtres étaient colmatés, un sur le gicleur, un dans le bruleur et celui du porte filtre extérieur.

Il a remplacé le gicleur, le filtre a fioul.

Il a réglé la combustion avec son appareil, en touchant le volet d'air et une autre vis, il est arrivé a un rendement de 91% sur son appareil. (93% pour une même chaudière neuve)

Sinon pas grand chose, il a dit qu'en fonctionnement normale, on peut avoir plus de 20 litres semaines qui s' échappent du groupe de sécurité.

Qu'il n'était pas nécessaire de ventiler le local. éventuellement, sortir une mise à l'air de la cuve à l'extérieur.


EDIT: J'oubliais, il a remplacé par un occase le boitier electrique avec le bouton rouge sur le bruleur, car il y avait des faux contacts.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6638
07/08/2013 à 20h25
07/08/2013 à 20h25
ducarobi a écrit :

Le technicien est passé cette aprem.


Il a réglé la combustion avec son appareil, en touchant le volet d'air et une autre vis, il est arrivé a un rendement de 91% sur son appareil. (93% pour une même chaudière neuve)



Qu'il n'était pas nécessaire de ventiler le local. éventuellement, sortir une mise à l'air de la cuve à l'extérieur.
.



bonsoir,
regardez le papier d'analyse de combustion, et donnez moi la t° des fumées, le % de co et de o SVP,

Qu'il n'était pas nécessaire de ventiler le local.?????????????
éventuellement, sortir une mise à l'air de la cuve à l'extérieur ???????????
c'est obligatoire; c'est pas éventuellement.......ça fait partie de la règlementation stockage fioul
enfin bref, ce nettoyage effectué aura fait du bien a votre chaudière Je plussoie vigoureusement !

a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par ducarobi

avatar - ducarobi
Ouvrier
Message(s) : 148
08/08/2013 à 12h46
08/08/2013 à 12h46
Je n'ai pas de papier d'analyse de combustion.

Pour le CO, il m'avait dit que la limite haute autorisée est de 300 et j'ai regarder sur l'appareil, j'avais dans les 50 PPM.

En O2 j'avais dans les 11% si je me rappel bien.

Je n'ai plus de souvenir de la T°.

Voici l'appareil utilisé:


ou créer un compte pour participer

Par ducarobi

avatar - ducarobi
Ouvrier
Message(s) : 148
08/08/2013 à 13h18
08/08/2013 à 13h18
Si la valeur de la T° est importante, je possède un thermomètre à sonde comme celui en photo, qui devrait faire l'affaire.

ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6638
08/08/2013 à 19h46
08/08/2013 à 19h46
re,
pour la ventilation; pour bruler il faut 11m3 d'air soit 28m3/heure

en o² entre 3 et 7
en co² entre 10 et 13

calcul pour obtenir le rendement;

n comb PCI =100x0.57 x[( tps fumée-tps air ambiant) :%du co²]

calcul dit de siegert

voila maintenant vous savez comment faire, si problème ,reposter

a+
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par ducarobi

avatar - ducarobi
Ouvrier
Message(s) : 148
16/08/2013 à 11h38
16/08/2013 à 11h38
Bonjour,

Dans un soucis d'économie de l'eau, j'ai installé un vase d'expansion sanitaire de 12L entre ma chaudière et mon groupe de sécurité.

Elle a chauffé hier, et pas une goutte n'est sortie du groupe de sécurité. Top !

Par contre je pense pas que c'est une économie d'argent,(coût totale d'environ 70 euros) car a 3 euros le M cube d'eau, faut quand même que la chaudière perde plus de 23 M cube d'eau pour que ça devienne rentable...
ou créer un compte pour participer

Par ducarobi

avatar - ducarobi
Ouvrier
Message(s) : 148
05/12/2013 à 14h20
05/12/2013 à 14h20
Bonjour,

En voyant la consommation de fioul Sans voix, je voulais savoir s'il était possible de mettre un ballon d'eau chaude électrique pour l'eau sanitaire et continuer a chauffer au fioul ?

Faut il vider la chaudière de son eau sanitaire?

Après une autre chose, on est 4 à la maison vous conseillez quoi comme ballon 200L ou 300L ?
ou créer un compte pour participer

Par ducarobi

avatar - ducarobi
Ouvrier
Message(s) : 148
07/02/2014 à 18h36
07/02/2014 à 18h36
Bonjour,

Encore une question à propos de l'ECS, j'ai une réserve de 130L en inox sur ma chaudière, quelle est la T° d'ECS conseillée afin d'éviter les salmonelle et légionelle et autres saletées?

Je suis actuellement à 45 ° en consigne sur le tableau de commandes de ma chaudière.

Merci
ou créer un compte pour participer