Bricoleur du Dimanche

pb vanne 3 voies plancher chauffant ?

avatar - begoniarex
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
08/04/2022 à 19h59
08/04/2022 à 19h59

Bonsoir,
Ça fait plusieurs semaines que je n'arrive pas à comprendre...
J'ai une vanne 3 voies en mélange pour envoyer une plus basse température à mon plancher chauffant.
Plusieurs fois j'ai trouvé mon plancher chauffant qui ne chauffait pas.
J'ai fait un désembouage des rinçages, c'est pas ça.
J'ai enlevé le moteur et réglé à la main la vanne. rien vu de particulier
Mon problème : quand j'ouvre à plein le bypass, l'eau circule bien (je l'entends au niveau des nourrices).
Dès que je le réduis pour mélanger avec de l'eau chaude, vers 20/25°, l'eau arrête de circuler (alors que cela devrait être l'inverse ?)
Pas facile à expliquer mais si cela parle à quelqu'un... grand merci d'avance.


Images jointes :

IMG_0101_rs.jpg IMG_0102_rs.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
09/04/2022 à 10h54
09/04/2022 à 10h54

bonjour , cherchez du coté de la secu de protection sur le plancher chauffant ou du coté motorisation v3v

a+

ou créer un compte pour participer
avatar - begoniarex
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
09/04/2022 à 10h56
09/04/2022 à 10h56

Bonjour,

 

merci pour votre retour, ce n'est ni la sécu (j'ai essayé en l'enlevant) ni la motorisation de la vanne 3v (je l'ai enlevé et règle à la main la vanne).

Merci pour d'autres pistes.

ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
09/04/2022 à 16h04
09/04/2022 à 16h04

Bonjour,

Avez vous vérifier si lorsque lorsque vous fermez la vanne pour pour un mélange moins chaud que le circulateur de ce circuit  tourne bien , faire un contrôle de la valeur du condensateur de cette pompe qui avec le temps  s'affaiblit et de ce fait le circulateur tourne faiblement ou plus  .

Je vous dis cela car j'ai rencontré le cas .

@+

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - begoniarex
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
09/04/2022 à 19h43
09/04/2022 à 19h43

Bonjour,

Le circulateur tourne bien que je mélange du chaud ou du froid. par contre quand je le règle à 25/28° en haut (ma chaudière est à la cave) au niveau de mes nourrices je n'ai plus de circulation (je l'entends au bruit).

Le circulateur est sur vitesse 3/3. 

Pour le contrôle de la "valeur du condensateur", ça je sais pas faire... et il faut surement un testeur spécial ?

Merci pour votre aide !

 

ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
10/04/2022 à 07h10
10/04/2022 à 07h10
 ni la motorisation de la vanne 3v (je l'ai enlevé et règle à la main la vanne).

re , je n ai pas parler de la vanne melangeuse mais du moteur ; la vanne peut tres bien etre fonctionnelle mais plus le moteur......

photo de cette vanne ou du modul svp 

a+

 

ou créer un compte pour participer
avatar - begoniarex
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
10/04/2022 à 08h12
10/04/2022 à 08h12

Bonjour,

 

désolé je n'avais pas compris.

J'ai enlevé le servo-moteur de la vanne 3v pour voir si cela venait de là. A priori non, j'ai fait plusieurs test et le moteur tourne suivant la consigne de la chaudière.

Pendant au moins 2 mois, cela a bien fonctionné comme ça en réglant à la main le mélange. et depuis 2 semaines, dès que j'augmente la température du mélange, ça ne circule plus...

Hier j'ai redémonté la vanne 3v, RAS, j'ai aussi fait un rinçage/desembouage de la chaudière elle-même (je pensais que cela pouvait venir de l'appel d'eau chaude au dessus de la vanne 3v). Pas de changement.

ça me prend la tête ce truc, ça va qu'il ne fait pas trop froid en ce moment ;-)

 

Merci pour vos conseils.

Images jointes :

IMG_0070_rs.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
10/04/2022 à 12h25
10/04/2022 à 12h25

comment est effectué la régulation ? sonde ambiance + sonde exterieure ? 

a+

ou créer un compte pour participer
avatar - begoniarex
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
10/04/2022 à 13h59
10/04/2022 à 13h59

oui sonde ambiance et extérieure. J'ai une consigne d'ambiance dans la pièce du plancher à 21°. la température de la sonde d'ambiance est toujours sous les 21°.

ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
11/04/2022 à 06h48
11/04/2022 à 06h48

re , 

soit sonde exterieure hs soit sonde ambiance ; l une des 2 ne revois la bonne info a la chaudiere 

a+

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - begoniarex
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
11/04/2022 à 07h11
11/04/2022 à 07h11

Bonjour,

 

ça ne me semble pas la cause du mon pb.

1 les deux sondes renvoient une température cohérente en temps réel (je peux voir les valeurs par l'écran de la chaudière)

2 en ce moment le servomoteur est enlevé, je règle à la main la vanne 3v et la loi d'eau envoie une consigne de départ supérieure à la température donc le circulateur fonctionne.

Mais dès que j'augmente un peu la température de départ (à la main), il semble ne plus y avoir de circulation dans le plancher (alors que le circulateur fonctionne bien)...

Merci.

ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
11/04/2022 à 15h23
11/04/2022 à 15h23

re ; y a du dépannage par forum et y a du dépannage avec un tech en réel qui effectuera des manœuvres et des tests complémentaires ;  il est peu etre temps de passer a la 2eme solution ; 

a+

ou créer un compte pour participer
avatar - begoniarex
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
11/04/2022 à 19h00
11/04/2022 à 19h00

j'ai déjà fait venir 2 plombiers sans succès... je vais changer de forum alors... merci quand même.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
12/04/2022 à 11h03
12/04/2022 à 11h03

re , 

ne prenez pas un plombier mais un technicien chauffagiste 

a+

ou créer un compte pour participer
avatar - begoniarex
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
11/11/2022 à 18h06
11/11/2022 à 18h06

Bonjour titi116 et les membres du forum,

J'ai trouvé mon problème. En amont de la vanne 3 voies, il y avait un antiretour complètement bouché de limaille et calcaire. J'ai tout démonté et nettoyé jusqu'à la sortie chaudière et désormais je n'ai plus de baisse de pression quelque soit la part d'eau chaude. Problème résolu.

Mais quand un problème est résolu, un autre vient ;-)

Mon servo-moteur ARA 672 ne me parait plus fonctionner. quelqu'un a-t-il une vue éclatée interne de ce modèle ? ESBE ARA 672.

Merci pour votre aide.

 

 

 

ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
11/11/2022 à 21h26
11/11/2022 à 21h26

re , 

comprend pas ? un anti retour ????? un clapet anti thermosiphon plutot ?

et certainement v3v grippée qui aurait pu endommager le moteur 

a+

 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 75