Bonsoir,
Ça fait plusieurs semaines que je n'arrive pas à comprendre...
J'ai une vanne 3 voies en mélange pour envoyer une plus basse température à mon plancher chauffant.
Plusieurs fois j'ai trouvé mon plancher chauffant qui ne chauffait pas.
J'ai fait un désembouage des rinçages, c'est pas ça.
J'ai enlevé le moteur et réglé à la main la vanne. rien vu de particulier
Mon problème : quand j'ouvre à plein le bypass, l'eau circule bien (je l'entends au niveau des nourrices).
Dès que je le réduis pour mélanger avec de l'eau chaude, vers 20/25°, l'eau arrête de circuler (alors que cela devrait être l'inverse ?)
Pas facile à expliquer mais si cela parle à quelqu'un... grand merci d'avance.
bonjour , cherchez du coté de la secu de protection sur le plancher chauffant ou du coté motorisation v3v
a+
Bonjour,
merci pour votre retour, ce n'est ni la sécu (j'ai essayé en l'enlevant) ni la motorisation de la vanne 3v (je l'ai enlevé et règle à la main la vanne).
Merci pour d'autres pistes.
Bonjour,
Avez vous vérifier si lorsque lorsque vous fermez la vanne pour pour un mélange moins chaud que le circulateur de ce circuit tourne bien , faire un contrôle de la valeur du condensateur de cette pompe qui avec le temps s'affaiblit et de ce fait le circulateur tourne faiblement ou plus .
Je vous dis cela car j'ai rencontré le cas .
@+
Bonjour,
Le circulateur tourne bien que je mélange du chaud ou du froid. par contre quand je le règle à 25/28° en haut (ma chaudière est à la cave) au niveau de mes nourrices je n'ai plus de circulation (je l'entends au bruit).
Le circulateur est sur vitesse 3/3.
Pour le contrôle de la "valeur du condensateur", ça je sais pas faire... et il faut surement un testeur spécial ?
Merci pour votre aide !
re , je n ai pas parler de la vanne melangeuse mais du moteur ; la vanne peut tres bien etre fonctionnelle mais plus le moteur......
photo de cette vanne ou du modul svp
a+
Bonjour,
désolé je n'avais pas compris.
J'ai enlevé le servo-moteur de la vanne 3v pour voir si cela venait de là. A priori non, j'ai fait plusieurs test et le moteur tourne suivant la consigne de la chaudière.
Pendant au moins 2 mois, cela a bien fonctionné comme ça en réglant à la main le mélange. et depuis 2 semaines, dès que j'augmente la température du mélange, ça ne circule plus...
Hier j'ai redémonté la vanne 3v, RAS, j'ai aussi fait un rinçage/desembouage de la chaudière elle-même (je pensais que cela pouvait venir de l'appel d'eau chaude au dessus de la vanne 3v). Pas de changement.
ça me prend la tête ce truc, ça va qu'il ne fait pas trop froid en ce moment ;-)
Merci pour vos conseils.
oui sonde ambiance et extérieure. J'ai une consigne d'ambiance dans la pièce du plancher à 21°. la température de la sonde d'ambiance est toujours sous les 21°.
re ,
soit sonde exterieure hs soit sonde ambiance ; l une des 2 ne revois la bonne info a la chaudiere
a+
Bonjour,
ça ne me semble pas la cause du mon pb.
1 les deux sondes renvoient une température cohérente en temps réel (je peux voir les valeurs par l'écran de la chaudière)
2 en ce moment le servomoteur est enlevé, je règle à la main la vanne 3v et la loi d'eau envoie une consigne de départ supérieure à la température donc le circulateur fonctionne.
Mais dès que j'augmente un peu la température de départ (à la main), il semble ne plus y avoir de circulation dans le plancher (alors que le circulateur fonctionne bien)...
Merci.
re ; y a du dépannage par forum et y a du dépannage avec un tech en réel qui effectuera des manœuvres et des tests complémentaires ; il est peu etre temps de passer a la 2eme solution ;
a+
j'ai déjà fait venir 2 plombiers sans succès... je vais changer de forum alors... merci quand même.
Bonjour titi116 et les membres du forum,
J'ai trouvé mon problème. En amont de la vanne 3 voies, il y avait un antiretour complètement bouché de limaille et calcaire. J'ai tout démonté et nettoyé jusqu'à la sortie chaudière et désormais je n'ai plus de baisse de pression quelque soit la part d'eau chaude. Problème résolu.
Mais quand un problème est résolu, un autre vient ;-)
Mon servo-moteur ARA 672 ne me parait plus fonctionner. quelqu'un a-t-il une vue éclatée interne de ce modèle ? ESBE ARA 672.
Merci pour votre aide.
re ,
comprend pas ? un anti retour ????? un clapet anti thermosiphon plutot ?
et certainement v3v grippée qui aurait pu endommager le moteur
a+
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 36