Bonjour,
on doit faire changer notre chaudière. Beaucoup de plombiers nous proposent de faire un désembouage. Un autre nous dit que ce n'est pas nécessaire dans notre appartement, ça le serait si on avait du parquet chauffant.
Détail de notre installation : une chaudière à gaz vmc, 9 radiateurs dont 2 sèches serviettes, appartement de 111 m2.
Quel est votre avis sur l’intérêt du désembouage ?
Salut,
Bien sûr qu'un désembouage ça rapporte gros à l'intervenant mais à condition qu'il soit nécessaire. Cette opération se pratique généralement avec un plancher chauffant en PER.
Ça n'est pas utile avec des radiateurs qui accumulent les "boues" à leurs bases. Il suffit de déposer ces radiateurs et les rincer à l'eau..!
Pour le remplacement de ta chaudière rapproche toi de l'honnête plombier, dans la mesure où son tarif est comparable à d'autres (sans désembouage évidemment).
bonjour
obligatoire avant route pose de nouvelle chaudiere ; au risque de perdre la garantie (c est noté dans le cahier technique des fabricants
a+
Je ne sais pas ce que dit la garantie de la Frisquet Hydromotrix Evolution Visio VMC.
Bonjour.
Juste pour retour d'expérience. La pompe de circulation de la PAC de ma maison de vacances a lâché, puis l'échangeur de chaleur. Diagnostic de l'intervenant: ce dernier complètement bouché par les impuretés, le moteur a forcé, puis l'échangeur s'est obstrué. La PAC avait 10 ans lors de la panne.
Après réparation et désembouage, j'ai pu couper l'un des deux radiateurs de notre grande chambre (30m2) pour la même température obtenue, et la consommation d'électricité a sensiblement chuté. Difficile de savoir quelle part de l'amélioration de rendement attribuer au remplacement de l'échangeur et au désembouage, mais le résultat est là!
Bonjour, certaines installations sont plus sensible à 'embouage que d'autres. Il y a danger si PER, ou radiateurs alu. Sinon, pas nécessaire en vrai (hors prescriptions constructeur)
Boue : Il est indispensable d'effectuer un rinçage et un nettoyage de l'installation avant la mise en service de la chaudière surtout si l'installation est ancienne. page 3 dans le bas de la bage
https://files.izi-by-edf-renov.fr/files/catalogue/produits/notice-installation-hydromotrix-evolution-visio-frisquet.pdf
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 12