Bricoleur du Dimanche

Question de désembouage

Par Binome

avatar - Binome
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
16/02/2023 à 15h46
16/02/2023 à 15h46

Bonjour,
on doit faire changer notre chaudière. Beaucoup de plombiers nous proposent de faire un désembouage. Un autre nous dit que ce n'est pas nécessaire dans notre appartement, ça le serait si on avait du parquet chauffant.
Détail de notre installation : une chaudière à gaz vmc, 9 radiateurs dont 2 sèches serviettes, appartement de 111 m2.
Quel est votre avis sur l’intérêt du désembouage ?

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8329
16/02/2023 à 16h47
16/02/2023 à 16h47

Salut,
Bien sûr qu'un désembouage ça rapporte gros à l'intervenant mais à condition qu'il soit nécessaire. Cette opération se pratique généralement avec un plancher chauffant en PER. 
Ça n'est pas utile avec des radiateurs qui accumulent les "boues" à leurs bases. Il suffit de déposer ces radiateurs et les rincer à l'eau..!

Pour le remplacement de ta chaudière rapproche toi de l'honnête plombier, dans la mesure où son tarif est comparable à d'autres (sans désembouage évidemment).


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6597
16/02/2023 à 20h53
16/02/2023 à 20h53

bonjour 

obligatoire avant route pose de nouvelle chaudiere ; au risque de perdre la garantie (c est noté dans le cahier technique des fabricants

a+ 

ou créer un compte pour participer

Par Binome

avatar - Binome
Apprenti bricoleur
Message(s) : 14
18/02/2023 à 10h03
18/02/2023 à 10h03

Je ne sais pas ce que dit la garantie de la Frisquet Hydromotrix Evolution Visio VMC.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par GedeonT

avatar - GedeonT
Bricoleur
Message(s) : 98
19/02/2023 à 09h15
19/02/2023 à 09h15

Bonjour.

Juste pour retour d'expérience. La pompe de circulation de la PAC de ma maison de vacances a lâché, puis l'échangeur de chaleur. Diagnostic de l'intervenant: ce dernier complètement bouché par les impuretés, le moteur a forcé, puis l'échangeur s'est obstrué. La PAC avait 10 ans lors de la panne.

Après réparation et désembouage, j'ai pu couper l'un des deux radiateurs de notre grande chambre (30m2) pour la même température obtenue, et la consommation d'électricité a sensiblement chuté. Difficile de savoir quelle part de l'amélioration de rendement attribuer au remplacement de l'échangeur et au désembouage, mais le résultat est là!

ou créer un compte pour participer
avatar - laurentgre
Petit nouveau
Message(s) : 5
31/03/2023 à 15h44
31/03/2023 à 15h44

Bonjour, certaines installations sont plus sensible à 'embouage que d'autres. Il y a danger si PER, ou radiateurs alu. Sinon, pas nécessaire en vrai (hors prescriptions constructeur)

ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6597
31/03/2023 à 15h57
31/03/2023 à 15h57

Boue : Il est indispensable d'effectuer un rinçage et un nettoyage de l'installation avant la mise en service de la chaudière surtout si l'installation est ancienne. page 3 dans le bas de la bage 

https://files.izi-by-edf-renov.fr/files/catalogue/produits/notice-installation-hydromotrix-evolution-visio-frisquet.pdf

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -