Bonjour à tous,
Je souhaite installer dans mon garage, à coté du compteur et du disjoncteur 500mA, un tableau annexe. Mon tableau principal est à l'autre bout de la maison. Pas pratique pour ce que je veux faire.
J'ai une voiture electrique, ca serait plus simple pour me brancher. Et j'aimerais regulariser la bidouille de l'ancien proprio pour le branchement du portail électrique et de la porte de garage...
J'avais dans l'idée d'intercaler ce tableau entre le disjoncteur 500mA et mon tableau principal. C'est à dire, alimenter directement ce petit tableau et un bornier serait reparti vers le tableau principal.
J'aurais ajouté un ID 40A 30mA pour le portail, le garage et les futurs circuits si j'en mets d'autres...
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
Bonsoir
C'est une bonne idée.
Vous inspirer du schéma joint
Attention pour la recharge de véhicule électrique, au delà de 16A, vous devez obligatoirement passer par un professionnel agréé
Merci pour le schéma
Par contre, je suis surpris pour le disjoncteur qui part du bornier du petit tableau vers le tableau principal (enfin celui qui a 3 rangées - le principal chez moi, pas sur le schéma).
Pourquoi ajouter une protection alors que ca partait "tout droit" avant? 🤔 Merci pour vos lumières Normalement aujourd'hui à 45A ca disjoncte déjà (enfin, ca devrait d'après mon abonnement!)
PS: Pour le circuit de charge, c'est fait avec une prise renforcée dédiée en 16A max effectivement, sur un circuit dédié avec disjoncteur différentiel qui va avec (HPI?)
Parce que depuis 2010, la norme rend obligatoire la présence d'un disjoncteur au départ d'un circuit vers un tableau divisionnaire
Outre l'aspect normatif, cela vous permet de couper l'alimentation du tableau, sans couper le petit
Reste que sur de l'existant, ce n'est peut être pas indispensable de le prévoir
D'accord, évolution réglementaire, je comprends mieux.
Pour le coup, je prefererai couper le petit sans pour autant couper le grand
Merci!
Par contre c'est la jungle pour les disjoncteur 40A! Beaucoup trop de choix et je ne maitrise pas les différences... 4.5kA, 10kA.... Que preconisez vous?
Merci!
Pour couper le petit il suffira de couper l'interrupteur différentiel 30mA
Prenez le plus bas : 4,5 kA