Bsr à tous. J'ai ouvert un sujet sur l'alimentation d'une annexe il y a à peu près un mois et je ne parviens pas à suivre le sujet (informatiquement parlant!!!). Je créé donc un nouveau sujet.
j'ai eu mes réponses concernant les chutes de tensions, notamment par "Carminas" que je remercie vivement!!!

Restent quelques interrogations... Je résume: alimentation elec ds une annexe située à 150/160m du compteur. Perte calculée à moins de 2% (câble 35mm²).
1- la terre doit elle être équipotentielle avec l'habitation principale (en clair, puis je recréer une terre sur le nouveau bâtiment ce qui me permettrait de "tirer" un câble 2 conducteurs au lieu de 3!!???)
2 - Si je respecte la chute de tension < 2%, je dois câbler mes prises avec du 4mm² mini au lieu du 2.5mm² habituel???
3 - passant par un champs, est-il possible de passer une partie du câble (sous gaine) hors sol (j'ai un doute quant à la tenue de la gaine dans le temps!)
4- quelle serait la correspondance en câble alu pour minimiser le coût (après, la rigidité est un autre pb!!!)
Merci pour vos lumières