Il y aurait donc mon congélateur et le ballon d'eau chaude sur la même ligne qui seront protégés par un disjoncteur 16A câblés en 1,5mm2 puisque je suis dans les clous avec mon maximum autorisé de 8 prises.
Il y aurait donc mon congélateur et le ballon d'eau chaude sur la même ligne qui seront protégés par un disjoncteur 16A câblés en 1,5mm2 puisque je suis dans les clous avec mon maximum autorisé de 8 prises.
Salut,
Si tout est sous 1.5mm² vous n'êtes pas dans les clous, il va falloir passer en 2.5mm².
@ +
je dois croiser les doigts ou ça tiendra à coup sûr? .Merci.
Bonjour et Merci CJUPITER j'avoue que j'avais fait ce calcul,mais je ne me faisais pas confiance car sur mon ballon il n'y a plus l'étiquette avec les données électriques ,et je ne trouvais pas la puissance maximale possible pour un 200L ,tu me rassures c'est donc faisable sans risque de surchauffe :o)