Bonjour à toutes et à tous

Voila je dois brancher une petite dépendance situé à 25m de la maison.
Dans cette dépendance, j'ai prévu un circuit avec des prises, un circuit de lumières et un circuit avec 1 radiateur électrique.
Dans sur le tableau principale de la maison, j'ai un contrat 9kw en triphasé

Les questions que je me pose sont :
1- un cable en 2.5mm2 est il suffisant pour faire la liaison entre le tableau principal et le tableau secondaire
2- quelle protection faut il mettre au début du cable

Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter

La Bricole
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par l.bricole

avatar - l.bricole
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
25/01/2012 à 07h52
25/01/2012 à 07h52
Merci Piwi5 pour ta réponse.

Dans les dépendance, j'ai des convecteur, mais je ne les utilisent pas. C'est du secours en cas de très grand froid pour mettre hors gèle.
La pompe marche de temps en temps 2 ou 3 heures par jour plutôt au printemps et en été donc la je suis sur que les convecteur ne marcheront pas.
Actuellement, la pompe est branché sur une des phase du tableau principal. Ça ne disjoncte pas, le tableau avait été rééquilibré quand on avait branché la bête.

JE note dans un coin de ma tête qu'il faudra peut augmenté la puissance du tableau (grrr obligé de faire revenir ERDF Colère

Pour le disjoncteur tétra je note le 32A
Pour le cable, c'est bien du 5*6carré qu'il faut prendre ?
Enfin dernière question, à l'entrée de mon tableau divisionnaire, je dois mettre un ID 30mA tétra, mais combien d'ampère ?? De type A j'imagine ??

Merci pour l'aide apportée

La Bricole
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
25/01/2012 à 08h42
25/01/2012 à 08h42
Bonjour

Le problème d'un radiateur électrique c'est qu'il fonctionne toujours à sa puissance maxi (même pour du hors gel). C'est juste la durée des alternance marche/arrêt qui permet de gérer la régulation et d'obtenir la température voulue.
Il faut donc tenir compte de la puissance maxi pour le dimensionnement, même s'il sert peu.

Pour la section tout dépend de la puissance voulue
5G6² 32A conviendra très largement car il vous permet 20kW en tri (et aujourd'hui votre disjoncteur de branchement est réglé sur 15A)
5G4² 25A conviendra également (16kW).
Ne partez pas sur moins si vous avez des appareils raccordés en mono (donc déséquilibre potentiel) à cause de la chute de tension.

Côté abonnement ERDF, le mieux est de voir à l'usage et de ne faire augmenter que si cela disjoncte trop souvent (malgré un bon équilibrage)

Avec un disj 32A au départ prendre un ID 30mA 40A tetra.
Avec un disj 25A au départ prendre un ID 30mA 25A tetra.

Type A si vous envisagez un jour des plaques ou un lave-linge, type AC sinon.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par l.bricole

avatar - l.bricole
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
25/01/2012 à 09h49
25/01/2012 à 09h49
Bonjour Carmina et merci pour cette réponse claire Top !

Ok pour la précision sur les radiateurs électrique.
J'ignorais ce détail - j'ignore bcp de chose en électricité Grand sourire

Je vais bien réfléchir pour le choix du dimensionnement.
Inutile de sur dimensionner.

Pour ERDF, je ne les ferraient venir que si nécessaire biensure Grand sourire

Cordialement

La Bricole
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par l.bricole

avatar - l.bricole
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
27/04/2012 à 12h40
27/04/2012 à 12h40
Bonjour,

JE suis en train de brancher ma dépendance

J'ai un petit doute en reprenant le schéma de Carminas.
Sur le tableau dans ma dépendance j'ai bien mon ID 30mA Tétra qui a les 3 phases + le Neutre en entrée et en sortie.
Apres lui, j'ai un Disjonteur tri sur lequel je peux brancher 3 fils : Les Phases donc, Et le neutre, je le repique directement à la sortie de l'ID 30mA tétra ????

Merci pour votre aide

cordialement


JLoup
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
27/04/2012 à 12h56
27/04/2012 à 12h56
l.bricole a écrit :

Bonjour,

JE suis en train de brancher ma dépendance

J'ai un petit doute en reprenant le schéma de Carminas.
Sur le tableau dans ma dépendance j'ai bien mon ID 30mA Tétra qui a les 3 phases + le Neutre en entrée et en sortie.
Apres lui, j'ai un Disjonteur tri sur lequel je peux brancher 3 fils : Les Phases donc, Et le neutre, je le repique directement à la sortie de l'ID 30mA tétra ????

Merci pour votre aide

cordialement


JLoup


Bonjour
Négatif , interdit ,hors norme le neutre doit être coupé par le disjoncteur !! Donc disjoncteur 3 pôles + neutre ( tetrapolaire) mais suivant l'ampérage du disjoncteur ce sera peu être un 4 pôles protégés!!
ou créer un compte pour participer

Par l.bricole

avatar - l.bricole
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
27/04/2012 à 13h39
27/04/2012 à 13h39
Merci pour cette réponse sans appel.
C'est bien ce qu'il me semblait

Mais alors a quoi peut bien servir un Disjoncteur 3 pole de marque Hager ref NGN310

Sur le schéma de Carmina le disjoncteur tri qui est apres le id30mA tétra, n'est pas relier au neutre. Un oubli ou un truc qui m'échappe ??

Merci pour vos lumières

La bricole
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
27/04/2012 à 14h56
27/04/2012 à 14h56
l.bricole a écrit :

Merci pour cette réponse sans appel.
C'est bien ce qu'il me semblait

Mais alors a quoi peut bien servir un Disjoncteur 3 pole de marque Hager ref NGN310

Sur le schéma de Carmina le disjoncteur tri qui est apres le id30mA tétra, n'est pas relier au neutre. Un oubli ou un truc qui m'échappe ??

Merci pour vos lumières

La bricole


Bonjour
Ce disjoncteur sert pour une ligne en triphasé trois phases (sans le neutre) Exemple: ligne pour moteur électrique triphasé
Et comme je ne connais l'historique de ta demande.!!!!!!!!!!!!!! Ca tourne pas rond là-dedans
ou créer un compte pour participer

Par l.bricole

avatar - l.bricole
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
27/04/2012 à 16h20
27/04/2012 à 16h20
Merci les3C19


Je c'est exactement ce que je fait tourner, un moteur

JE viens de le découvrir

Merci pour ta confirmation