Bonjour à tous,
J'ai actuellement 2 interrupteurs (avec 2 boitiers de dérivations sur le circuit) mais ils ne sont pas branchés correctement ce qui fait que lorsque j'allume A et que j'éteins B par ex, si je souhaite rallumer via A à nouveau, celui-ci ne s'allume pas (et je dois donc rappuyer sur B d'abord).

Cette situation est assez pénible à l'usage et je souhaite profiter de ce WE pourri pour bricoler à la rubrique éléctricité.

Si qqle un pouvait m'aiguiller sachant que je peux faire 2 photos des boitiers de dérivation si nécessaire.

Merci par avance

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par manute

avatar - manute
Contremaître
Message(s) : 259
02/11/2013 à 21h20
02/11/2013 à 21h20
bonsoir casimir,
Pour les photos des boites de dérivations, oké pour ça...à suivre...

Pour la photo de l'armoire éléctrique, tu veux voir l'intérieur car celle envoyée n'est pas suffisant, est ce bien cela?

Pour les couleurs des fils, j'avais oublié de préciser que j'ai une bobine de chaque de rouge, de bleu et de neutre en 2.5m2.

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/11/2013 à 21h34
02/11/2013 à 21h34
Bonsoir les amis,

Merci Manute pour les précisions sur les autres fils en bleu et rouge section 2.5..

En fait, ce qui m'intéresse est de pouvoir reconstituer le câblage précis de ton installation existante avec toutes tes boites de dérivation ..

En partant de ton armoire électrique, nous pourrons visualiser tes circuits et ses départs vers les boites de dérivation ..

Le plus simple serait de partir de zéro et de tout recâbler mais ce serait trop long pour toi et l'installation deviendrait vite indisponible.

Ce sera un travail de longue haleine et nous tenterons de faire évoluer aussi l'installation au fil de l'eau en fonction des possibilités offertes.

Merci pour les photos internes de ton armoire sans le cache ..

Cordialement
ou créer un compte pour participer

Par manute

avatar - manute
Contremaître
Message(s) : 259
10/11/2013 à 22h06
10/11/2013 à 22h06
Bonsoir Casimir,
Merci encore pour ton aide.
J'essaye de regarder cela.

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/11/2013 à 10h26
11/11/2013 à 10h26
Bonjour les amis,

Manute, cela risque d'être un chantier un peu long mais il en vaut la peine pour ta sécurité et la robustesse de ton installation électrique.

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/11/2013 à 11h01
11/11/2013 à 11h01
Mme Jiellesse a écrit :


Le fil Vert/jaune doit etre utilisé exclusivement en fil de terre et le fil bleu exclusivement en fil dit "Neutre"



Bonjour,
S'il s'agit d'un câble et non de fils, d'accord pour le vert jaune, mais le bleu peut être utilisé pour tout, pas seulement pour un neutre. Exemple, si tu raccordes un interrupteur avec un 3G, tu auras bien un bleu et un marron sur l'interrupteur et c'est parfaitement autorisé.

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/11/2013 à 14h04
11/11/2013 à 14h04
Salut Janus

Pourquoi faire en page 3 cette observation sur un commentaire situé en page 1 juste après ceci :



Je ne vois nullement de 3G... Ca tourne pas rond là-dedans Mais bon c'est surement une bonne information pour un autre sujet.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire

Bon dimanche bis
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10074
11/11/2013 à 16h14
11/11/2013 à 16h14
Mme Jiellesse a écrit :

Salut Janus

Pourquoi faire en page 3 cette observation sur un commentaire situé en page 1 juste après ceci :



Je ne vois nullement de 3G... Ca tourne pas rond là-dedans Mais bon c'est surement une bonne information pour un autre sujet.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire

Bon dimanche bis



coucou


quitte à être hors sujet,...

le bleu (clair selon la norme) ne peut servir à autre chose qu'à être un neutre que dans le cas d'utilisation de câbles et jamais en cas de conducteurs isolés...



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
11/11/2013 à 16h21
11/11/2013 à 16h21
bonsoir, , si ro2v et neutre en phase( ou même terre ), faut changer simplement la couleur de a a z
ou créer un compte pour participer
11/11/2013 à 16h21
11/11/2013 à 16h21
ont peut fait un vv en 3.g
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10074
11/11/2013 à 16h27
11/11/2013 à 16h27
bubule a écrit :

bonsoir, , si ro2v et neutre en phase( ou même terre ), faut changer simplement la couleur de a a z




non, non, et NON


Merci de relire (ou simplement lire) la norme avant d'affirmer quoi que ce soit de la sorte


Citation :

514.3 Repérage des conducteurs isolés
Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c s'appliquent aux canalisations constituées de
conducteurs isolés et aux câbles multiconducteurs, à âmes circulaires ou sectorales :
a) Lorsque le circuit comporte un conducteur de protection, ce conducteur doit être repéré par la
double coloration vert-et-jaune.
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur de protection :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, il ne doit pas être fait usage de câbles comportant un
conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune.
Toutefois, dans le cas où on ne dispose que de câbles comportant un conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune pour la section choisie, il est admis d'employer un tel câble sous
réserve de ne pas utiliser le conducteur repéré par la double coloration vert-et-jaune :
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
double coloration vert-et-jaune.
b) Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur
bleu clair (ou pour les câbles de plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
couleur bleu clair.
c) Les conducteurs repérés par des couleurs autres que la double coloration vert-et-jaune et la
couleur bleu clair, ou par d'autres moyens (tels que chiffres), peuvent être utilisés pour tous
usages sauf comme conducteur de protection ou comme conducteur neutre (à l'exception des
câbles à plus de 5 conducteurs) (voir b) ci-dessus).
Lorsque la canalisation est constituée de conducteurs isolés, dans les circuits autres que ceux
servant exclusivement aux télécommunications ou aux mesures, il ne doit pas être fait usage de
conducteurs repérés par des couleurs jaune ou vert.
d) En cas d'utilisation de câbles monoconducteurs, le repérage par coloration continue de
l'isolation n'est pas nécessaire.
Toutefois, dans ce cas, les extrémités des conducteurs doivent être repérées de façon durable, lors
de l'installation :
- par la double coloration vert-et-jaune pour le conducteur de protection,
- par la couleur bleu clair pour le conducteur neutre.
Cependant, ce repérage n'est pas nécessaire pour les conducteurs neutres de section inférieure à
celle des conducteurs de phase correspondants.
Ces dispositions sont également applicables aux conducteurs nus.
e) Lorsqu'il est fait usage de conducteurs et câbles non normalisés, le repérage doit être réalisé
par tout moyen approprié (tel que bagues ou autres dispositifs de couleur) à tout endroit où
l'enveloppe des conducteurs est apparente et, en tout cas, à proximité de chaque connexion.
Les couleurs utilisées doivent être conformes à celles définies aux paragraphes a, b et c cidessu






Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/11/2013 à 16h38
11/11/2013 à 16h38
Salut,

Bravo les gars...
Ben je vois que les gargarismes egocentriques se dispersent à tout va et un peu dans le hors sujet... Il est nullement question de 3G ici.. Mais surement qu'un besoin de reconnaissance encourage souvent à étaler la confiture..
Explose de rire Explose de rire

Efred à bien compris mon propos sans être lui...hors sujet.... Top !

Messieurs, revenons à nos moutons Clin d\'oeil

Casimir à bien pris en charge ce sujet pour aider notre ami, alors pas besoin de divaguer pour polluer le post de Manute.

Merci pour lui.

ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/11/2013 à 16h59
11/11/2013 à 16h59
Mme Jiellesse a écrit :

Salut Janus

Pourquoi faire en page 3 cette observation sur un commentaire situé en page 1 juste après ceci :


Je ne vois nullement de 3G... Ca tourne pas rond là-dedans Mais bon c'est surement une bonne information pour un autre sujet.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire

Bon dimanche bis


Pourquoi ? Tout simplement parce que je découvre ce sujet aujourd'hui !
Tout le monde ne passe pas 24/24 à sauter sur tous les nouveaux sujets...
Et il me semble que ce n'est pas hors sujet que de répondre à ton affirmation comme quoi le bleu ne peut servir qu'au neutre. Je tire des câbles tous les jours (enfin sur l'ordinateur) et le bleu sert à bien d'autres choses qu'au neutre, c'était simplement ce que je voulais dire.
Il faut penser aux personnes qui tombent sur un topic comme celui-ci et qui se disent, mince, mon installation n'est pas bonne alors qu'elle l'est...
Dans le cas ici présent maintenant, je suis bien infoutu de dire si ce sont des fils ou un câble dont la gaine est coupée dans la goulotte...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10074
11/11/2013 à 17h18
11/11/2013 à 17h18
janus2fr a écrit :


.
Dans le cas ici présent maintenant, je suis bien infoutu de dire si ce sont des fils ou un câble dont la gaine est coupée dans la goulotte...




s'il s'agit de la photo jointe un peu plus haut, il s'agit forcément de fils (il n'existe pas de câbles comportant un fil rouge, du moins en ""classique""



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/11/2013 à 17h24
11/11/2013 à 17h24
Salut

janus a écrit :

Tout le monde ne passe pas 24/24 à sauter sur tous les nouveaux sujets...



Que c'est petit et déplacé....

J'ai également un métier surement proche du tien et je donne de temps en temps de mon temps.. Mais voir des commentaires hors sujet venir polluer un post qui n'est en rien concerné par un cablage 3G m'indispose..

Tu viens de découvrir ce sujet très bien, alors consacres toi à aider Manute et non à commenter les commentaires des autres qui sont fondés pour ce sujet précis.

Donc pour ceux qui tomberaient sur ce sujet et si votre installation est en fil VU CE sujet s'apparente à la votre..si a contrario votre distribution est réalisée en cable RO2V 3G ou plus ce sujet ne s'apparente pas à votre installation.

Nous avons tous a apprendre des autres sans pour autant s'obstiner à dénigrer systèmatiquement, juste pour faire de l'étalage. Et ce n'est pas la première fois....

Citation :

Dans le cas ici présent maintenant, je suis bien infoutu de dire si ce sont des fils ou un câble dont la gaine est coupée dans la goulotte...



Prend donc le temps de relire avant de poster et si tu as des doutes ..abstiens toi !!

Merci pour tous et pour la clarté des débats.

Vu la tourne des commentaires des intervenants, je n'interviendrai plus sur ce post.

Mon cher Janus tu peux donc désormais te consacrer exclusivement à aider Manute, désireux de modifier de façon normalisée son installation.

Salut.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
11/11/2013 à 17h27
11/11/2013 à 17h27
Bonjour les amis,

Le fait de réaliser à plusieurs ce projet est intéressant car je n'ai pas la science infuse et je peux me tromper aussi ..

A plusieurs, nous pouvons confronter des idées et progresser aussi ensemble sur une problématique technique.

D'ailleurs une majorité des sujets BDD sont résolus en commun avec des partages de point de vue et des questions parfois transverses ..

Je ne suis pas dérangé si on travaille à plusieurs bien au contraire les amis .. Top !

Cordialement

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 721