Bonjour, 

Je prévois de refaire mon tableau électrique. Ayant une maison assez grande et un projet de garage / atelier je prévois de partir sur un tableau de 4 rangées. 

Je sais que la norme impose au minimum un disjoncteur de type A et un de type AC. Mais je ne sais pas quoi faire pour les 2 autres. 

Prendriez vous 2 de chaque ? 
Ou 3 de type A et 1 de type AC ? 
Ou 1 de type A et 3 de type AC ? 

Concernant mes équipements électrique, voici ce que j'ai : 
- ceux que je pense mettre sur le type A : PAC, lave linge 
- ceux que je pense mettre sur le type AC : Four, Frigo, VMC, Ballon eau chaude 
- ceux que je ne sais pas où mettre : pompe puit, pompe piscine, portail électrique 

Dites moi ce que vous feriez à ma place, 

Merci beaucoup par avance,

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
25/04/2023 à 13h18
25/04/2023 à 13h18

Bonjour,

Vous confondez disjoncteur et interrupteur différentiel...

Le plus simple, que des types A.

ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
25/04/2023 à 14h51
25/04/2023 à 14h51

Bonjour

Comme conseillé, 4 INTER DIFF de type A (1 par rangée  ) ,

Et réserver une rangée avec son INTER DIFF pour tous les circuits extérieurs ( pompe puit, pompe piscine, portail électrique déjà cités ) et d'autres pouvant exister ( éclairage allée, ...)

Réserver aussi un circuit IRVE avec son INTER DIFF type F (même s'il n'est pas installé immédiatement.

Et bien évidemment, cohérence de leur capacités  (40 ou 63 A ) en conformité  avec la norme.

Cordialement 

  

ou créer un compte pour participer

Par Akh01

avatar - Akh01
Petit nouveau
Message(s) : 2
08/05/2023 à 22h44
08/05/2023 à 22h44

En suivant vos conseils, je suis donc parti sur 4 interrupteurs différentiels de type A en 63 A (et ainsi respecter la règle amont, mon arrivée étant en 45 A).