Bricoleur du Dimanche

Conception nouveau tableau électrique

Par tom1277

avatar - tom1277
Apprenti bricoleur
Message(s) : 30
13/12/2011 à 11h18
13/12/2011 à 11h18
Bonjour a tous,

Voila ma question je suis en train de concevoir mon nouveau tableau électrique et je pense mettre tous mon électroménager, les prises de courants Sdb et cuisine ainsi que l’éclairage Sdb et cuisine derrière 2 interrupteur différentiel de 40 A , sachant que le congélateur ainsi que le réfrigérateur auront un DDR de type Hpi rie que pour eux.

Donc ma question est ce que cela respecterait la norme et est ce que 40A sera suffisant ou vaut il mieux mettre 2 interrupteur différentiel de 63A?

Merci d'avance
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
13/12/2011 à 18h40
13/12/2011 à 18h40
bonjour

ci-joint un résimé
le choix des inters différentiels :



Surface des locaux d'habitation

pour ranchement monophasé de puissance ≤18 kVA, avec ou sans chauffage électrique.
nombre, type et courant assigné minimal In des inters diff 30 mA



pour une surface ≤ 35 m2

1 x 25 A de type AC et 1 x 40 A de type A (1)



pour une surface 35 m2 < surface ≤ 100 m2

2 x 40 A de type AC (2) et 1 x 40 A de type A (1)



pour une surface > 100 m2

3 x 40 A de type AC (2) et 1 x 40 A de type A (1)



(1) L'inter dif 40A de type A doit protéger les circuits suivants :
- le circuit spécialisé de la cuisinière ou de la plaque de cuisson,
- le circuit spécialisé du lave-linge.
ces circuits alimentent des matériels qui, en fonction de la technologie utilisée, peuvent, en cas de défaut produire des courants à composantes continue. Dans ce cas, le DDR, est conçu pour détecter ces courants, et assure la protection.
- et éventuellement, deux circuits non spécialisés (éclairage ou prises de courant).
Dans le cas où cet interrupteur différentiel de type A est amené à protéger un ou deux circuits spécialisés supplémentaires, son courant assigné doit être égal à 63A.
(2) Lorsque des circuits de chauffage et de chauffe-eau électrique, dont la somme des puissances est supérieure à 8 kVA, sont placés en aval d'un même interrupteur différentiel, remplacer un interrupteur différentiel 40 A de type AC par un interrupteur différentiel 63 A de type AC.

@+

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
13/12/2011 à 20h03
13/12/2011 à 20h03
Bonsoir

A noter que les différentiels spécialisés (par exemple celui de votre congélateur) n'entrent pas dans le décompte évoqué par Bob.

Si votre question est de savoir si ces différentiels seraient trop chargés, il faudrait que votre liste soit plus précise (cela ne veut pas dire grand chose 'tous mon électroménager").

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par tom1277

avatar - tom1277
Apprenti bricoleur
Message(s) : 30
13/12/2011 à 23h10
13/12/2011 à 23h10
Bonsoir,

Pour info la maison fera 125m² (donc la Norme c 15-100 ne m'impose que 3 ID de type AC et 1 ID de type A).
Donc au lieu de ne mettre que le lave linge et la cuisinière derrière un ID de type A j'ai pensé a mettre :
Le four, le sèche linge, le lave linge, le lave vaisselle, la hotte, l’éclairage de la Sdb et de la cuisine et les prise de courant cuisine et sdb.
Je voudrais savoir si mettre ces appareils électroménager derrière un ID de type A apporterait une protection supplémentaire.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
13/12/2011 à 23h14
13/12/2011 à 23h14
4 gros consommateurs derrière un ID 40A cela fait trop.
Il faut passer en 63A ou mettre 2 ID 40A.

Le type A est obligatoire pour les plaques et le lave-linge.
Pour le reste il n'apporte rien, mais rien n'interdit de tout mettre sous un type A.

Ne pas oublier le circuit plaques 6² 32A, obligatoire, même si vous êtes au gaz.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par tom1277

avatar - tom1277
Apprenti bricoleur
Message(s) : 30
13/12/2011 à 23h27
13/12/2011 à 23h27
merci de ta réponse petite question (peut être stupide ), pourquoi seul un lave linge peut produire des courants à composantes continue et pas un lave vaisselle ou un sèche linge?
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10568
13/12/2011 à 23h48
13/12/2011 à 23h48
salut

tom1277 a écrit :

merci de ta réponse petite question (peut être stupide ), pourquoi seul un lave linge peut produire des courants à composantes continue et pas un lave vaisselle ou un sèche linge?




de par sa conception, son mode de fonctionnement (entre autres, les vitesses variables autant que je saches)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
14/12/2011 à 19h00
14/12/2011 à 19h00
Bonsoir

Effectivement c'est la fonction d'essorage variable qui nécessite des composantes continue.

@+


Carminas
ou créer un compte pour participer

Par tom1277

avatar - tom1277
Apprenti bricoleur
Message(s) : 30
14/12/2011 à 23h40
14/12/2011 à 23h40
Merci de vos réponse Top !

Je mettrait en ligne le schéma de mon tableau elec des que je l'aurait terminé pour que vous puissiez me dire si il vous semble correct
ou créer un compte pour participer

Par tom1277

avatar - tom1277
Apprenti bricoleur
Message(s) : 30
15/12/2011 à 15h39
15/12/2011 à 15h39
Est il possible d’éclairer une douche (italienne) par le biais de la fibre optique?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tom1277

avatar - tom1277
Apprenti bricoleur
Message(s) : 30
21/12/2011 à 21h07
21/12/2011 à 21h07
Que me conseillez vous en protection (disjoncteur) pour 10 volets roulant électrique ?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
21/12/2011 à 21h19
21/12/2011 à 21h19
Bonsoir

10 volets sur un seul circuit est excessif..2 aurait été normal

Quelle est la section de fils d'alimentation ?
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10568
21/12/2011 à 21h46
21/12/2011 à 21h46
coucou

jiellesse II a écrit :

Bonsoir

10 volets sur un seul circuit est excessif..2 aurait été normal

Quelle est la section de fils d'alimentation ?




2 circuits bien entendu (donc 5 volets par protection)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par tom1277

avatar - tom1277
Apprenti bricoleur
Message(s) : 30
21/12/2011 à 22h56
21/12/2011 à 22h56
Aucun câblage na encore été fait je me renseigne avant donc je partirai pour 2 ligne câblé en 3G1.5 protégé par un disjoncteur de 10A chacun.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 6