Bien sur que tu peu passer du 3 G c'est aux normes !pas besoin de mettre du 2 X plus un câble de terre
La section du fil de terre doit être au moins égale aux autres conducteurs!
Si en plus c'est aux normes je suis comblé. J'ai plus qu'à bosser. merci encoreSi je dis que c'est bon c'est que c'est aussi aux normes sinon j'airais dis pas bon !!! Et je précise que ce câble de terre doit avoir au moins la même section du plus gros câble , dans ton cas du 16mm²! Ce câble de terre tu peux aussi bien le passer en 1° vers le tableau alimenté en 10² ou en 1° vers le tableau alimenté en 16mm²! le principal c'est que ce câble de terre soit dans ton cas avec une section minimale de 16mm², elle peu être aussi en 25mm² si tu le veux!!