Conformité et risque liaison terre

Par GastonL

avatar - GastonL
Petit nouveau
Message(s) : 8
28/10/2011 à 18h43
28/10/2011 à 18h43
Bonjour à tous, Je voudrais savoir si le raccordement suivant est est techniquement acceptable et s'il est autorisé. D'après ce que je comprend de la norme il n'est pas autorisé mais je comprend peut-être mal. Tous les fils et cables passe en exterieur sous gaine TPC, pour les section de cable c'est ici que j'ai trouvé les réponse donc inutile d'y revenir. pour les fils de terre je ne sais pas du tout si la section est liée à celle de l'alimentation mais je suppose que oui donc je mets la plus grosse partout. pourquoi ne pas simplement poser 2 cable 3g10 et 3g16, parce que mon constructeur m'a laissé en attente qu'une gaine de Ø40 par laquelle je doit passer sur 6m (ensuite j'ai installé mois même de quoi travailler correctement). mes option sont donc de tout casser devant ma maison pour passer une gaine plus grosse ou de trouver une combine. si elle est acceptable techniquement (donc sure) ça me suffit, j'ai vraiment pas envie de sortir le marteau piqueur.

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
28/10/2011 à 19h11
28/10/2011 à 19h11
Bonjour
Bien sur que tu peu passer du 3 G c'est aux normes !pas besoin de mettre du 2 X plus un câble de terre
La section du fil de terre doit être au moins égale aux autres conducteurs!
ou créer un compte pour participer

Par GastonL

avatar - GastonL
Petit nouveau
Message(s) : 8
28/10/2011 à 20h00
28/10/2011 à 20h00
J'ai du mal expliquer mon besoin. je sais que le 3G est autorisé mon problème est que je ne peux pas passer du 3G10 + du 3G16 dans une TPC de Ø40 (pas assez de place) donc je veux savoir si mettre 2x10 + 2x16 + 1 fil de terre raccorder comme sur le shéma est acceptable ou non. comme je l'ai dit si c'est autorisé c'est mieux mais je veux surtout savoir si electriquement ça tient la route. ma précision sur les cables 3G c'est juste pour éviter la question : "pourquoi tu t'embête, passes 2 cables 3G ça coûte pas plus cher et c'est plus facile" merci quand même pour ta réponse je note déjà que mon fil en 16² c'est bon, rete à savoir ce que vaut ma proposition de raccordement.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
28/10/2011 à 20h19
28/10/2011 à 20h19
Re
Mais je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas faire comme tu le dis, c'est bon aussi!
Voir ma réponse ci dessous
les3c19 a écrit :


Bien sur que tu peu passer du 3 G c'est aux normes !pas besoin de mettre du 2 X plus un câble de terre
La section du fil de terre doit être au moins égale aux autres conducteurs!

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par GastonL

avatar - GastonL
Petit nouveau
Message(s) : 8
28/10/2011 à 20h36
28/10/2011 à 20h36
Je ne veux pas avoir l'air de jouer sur les mots mais ton premier message ne dit absolument pas que ma solution est bonne, ni d'ailleurs qu'elle est mauvaise. et ma réponse ne dit pas non plus que tu prétend l'un ou l'autre. Ton 1er message répond à une question que je n'ai pas posé, donc je suppose que mon message était mal tourné et c'est pour ça que j'ai reformulé. L'important c'est que finalement tu me confirme que mon cablage est bon. J'imagine que tu parles de l'aspect technique puisque c'est ce qui m'intéresse le plus. Pour ce qui est du respect à la norme si tu as la réponse aussi ma culture te sera redevable, sinon j'attendrai qu'une autre âme charitable comble mes lacunes. merci beaucoup pour ton aide.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
28/10/2011 à 20h44
28/10/2011 à 20h44
Si je dis que c'est bon c'est que c'est aussi aux normes sinon j'airais dis pas bon !!!
Et je précise que ce câble de terre doit avoir au moins la même section du plus gros câble , dans ton cas du 16mm²! Ce câble de terre tu peux aussi bien le passer en 1° vers le tableau alimenté en 10² ou en 1° vers le tableau alimenté en 16mm²! le principal c'est que ce câble de terre soit dans ton cas avec une section minimale de 16mm², elle peu être aussi en 25mm² si tu le veux!!
ou créer un compte pour participer

Par GastonL

avatar - GastonL
Petit nouveau
Message(s) : 8
28/10/2011 à 21h43
28/10/2011 à 21h43
les3c19 a écrit :

Si je dis que c'est bon c'est que c'est aussi aux normes sinon j'airais dis pas bon !!! Et je précise que ce câble de terre doit avoir au moins la même section du plus gros câble , dans ton cas du 16mm²! Ce câble de terre tu peux aussi bien le passer en 1° vers le tableau alimenté en 10² ou en 1° vers le tableau alimenté en 16mm²! le principal c'est que ce câble de terre soit dans ton cas avec une section minimale de 16mm², elle peu être aussi en 25mm² si tu le veux!!

Si en plus c'est aux normes je suis comblé. J'ai plus qu'à bosser. merci encore
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
29/10/2011 à 07h31
29/10/2011 à 07h31
bonjour
Une chose a laquelle je n'ai pas pensé a te dire, c'est que as aussi la possibilité de ne passer qu'un câble en 16mm2 depuis le TG, câble en repiquage sur le 1° tableau vers le 2° , tu as peu être une raison de séparer les deux alimentations!
ou créer un compte pour participer

Par GastonL

avatar - GastonL
Petit nouveau
Message(s) : 8
29/10/2011 à 22h20
29/10/2011 à 22h20
je sépare parce que les cables partent dans des directions différentes à la sortie de ma gaine trop étroite. la solution du repiquage de T1 vers T2 peut être intéressante mais j'imagine que pour les sections je dois considérer la distance totale TG/T1 (20m) + T1/T2(43m) et le calibre maxi (40A). Si j'ai bon, avec 40A et 63m ça me fait passer en 25² et je prend quelques metres au passage, faut voir la différence de budget.