Contact entre deux fils de phase en 380V triphasé

Contact entre deux fils de phase en 380V triphasé

avatar - Le matellois
Apprenti bricoleur
Message(s) : 46
le 16/03/2021 à 16h33

Bonjour,
question simple : avec du 380V triphasé, quel risque lorsque deux fils de phases se touchent ? Un risque d'étincelles ?

Merci et bonne fin de journée

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 8055
le 16/03/2021 à 18h03

hello

 

Si deux phases distinctes, ce ne sont pas que des étincelles que l'on aura mais un joli court-circuit avec risque de fusion d'au moins un fusible en amont du disjoncteur de branchement

 

 

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 2806
le 16/03/2021 à 18h41

Bonjour,

Si c'est en France, cela fait maintenant longtemps que le 400V a remplacé le 380V...

 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 8055
le 16/03/2021 à 18h56
cjupiter a écrit :

Bonjour,

Si c'est en France, cela fait maintenant longtemps que le 400V a remplacé le 380V...

 

 Sérieux?

380 ou 400!!!!

On s'en moque dans le cas présent, quasi tout le monde parle de 220 et de 380.

 

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 2806
le 16/03/2021 à 19h13
efred a écrit :
cjupiter a écrit :

Bonjour,

Si c'est en France, cela fait maintenant longtemps que le 400V a remplacé le 380V...

 

 Sérieux?

380 ou 400!!!!

On s'en moque dans le cas présent, quasi tout le monde parle de 220 et de 380.

 

@+

Et alors ? Parce que quasi tout le monde fait une erreur il est interdit de la faire remarquer ? 

Dans mon domaine, en tout cas, on parle bien, au quotidien, de réseau 230/400V et non de 220/380V. 

Et quand un client s'inquiète de mesurer 410V à sa prise, on lui répond quoi ? 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 8055
le 16/03/2021 à 19h49
cjupiter a écrit :
efred a écrit :
cjupiter a écrit :

Bonjour,

Si c'est en France, cela fait maintenant longtemps que le 400V a remplacé le 380V...

 

 Sérieux?

380 ou 400!!!!

On s'en moque dans le cas présent, quasi tout le monde parle de 220 et de 380.

 

@+

Et alors ? Parce que quasi tout le monde fait une erreur il est interdit de la faire remarquer ? 

Dans mon domaine, en tout cas, on parle bien, au quotidien, de réseau 230/400V et non de 220/380V. 

Et quand un client s'inquiète de mesurer 410V à sa prise, on lui répond quoi ? 

 

 

 

Ben on est plus souvent à 240V en mono...


Sinon, ton intervention sert à quoi mis à part à rien?

 

quant à la question de mesurer 410V entre phases, on réponds intelligemment en parlant de tolérance (+/-10%)

 

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - Le matellois
Apprenti bricoleur
Message(s) : 46
le 16/03/2021 à 21h47

Bon, ne dérivons pas inutilement.

Je posais cette question pour évaluer un éventuel risque incendie suite à la façon dont Enedis m'a posé un Linky.

L'ancien compteur était un 380V triphasé, mais au niveau des fusibles en aval du compteur, deux fusibles de phase avaient été enlevés et toute l'installation ensuite était conçue en 220V.

Lors du remplacement plutot que de mettre le kit prévu pour ce cas (un système avec 5 entrées et seulement 3 sorties (phase, neutre et terre) qui vont au compteur, Enedis a simplement mis du scotch sur les extrémités des fils de 2 phases et les a repoussés derrière le panneau de bois sur lequel est fixé le Linky.

Je me demandais si, l'adhésif tombant avec les années et les  fils se touchant , il pouvait y avoir un risque incendie.

Que 220 soit maintenant 230 ou 240 et 380, 400 ou 410, ne change rien au problème.

Merci de vos éclaircissements et bonne soirée.

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 17969
le 17/03/2021 à 05h55
Le matellois a écrit :

 

L'ancien compteur était un 380V triphasé, mais au niveau des fusibles en aval du compteur, deux fusibles de phase avaient été enlevés et toute l'installation ensuite était conçue en 220V.

 

 

 salut

la réponse est là. Ces deux fils ne sont pas sous tension, aucun risque de quoi que ce soit

Pour info: il n'y a pas de kit pour les fils et encore moins pour la terre, ce n'est EDF qui amène la terre sur l'installation intérieure  

ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - Le matellois
Apprenti bricoleur
Message(s) : 46
le 19/03/2021 à 10h36

Salut,

je n'ai pas du être clair :

- les deux fusibles qui manquaient APRÈS l'ancien compteur permettaient de n'avoir au niveau du tableau général qu'une phase.

- ce compteur enlevé,  il y avait toujours les 5 fils d'EDF

- le Linky a été branché sur 3 de ces fils (phase, neutre et terre) ; restent AVANT LE LINKY 2 fils de phases qui sortaient du socle de bois sur lequel est fixé le compteur.

- ces deux fils ont été vaguement "chatertonnés" et repoussés derrière le socle de bois.

Le temps décollant le chaterton, s'ils se touchent, peuvent-ils foutre le feu ?

 

Je sais bien qu'après le Linky je n'ai plus qu'un fil de phase, mais c'est avant que cela se passe.
Est-ce plus clair ?

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 17969
le 19/03/2021 à 12h20

salut

les fusibles EDF sont toujours mis avant (en amont du)le compteur, donc ces 2 fusibles enlever les 2 fils ne sont plus sous tension

avant le compteur linky ou autre compteur EDF, il n'y a pas de fil de  terre 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Poubelle verte, jaune, bleue, grise, rouge...
44 % C'est bon, je maîtrise les couleurs pour mes déchets (12)
37 % Hum, je vérifie souvent quelles sont les règles du tri sélectif (10)
19 % C'est un peu complexe, mais je fais du mieux que je peux (5)

27 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : efred , GegeLambert , Keropyd

Visiteurs non identifiés : 333