Bricoleur du Dimanche

Contact entre deux fils de phase en 380V triphasé

avatar - Le matellois
Apprenti bricoleur
Message(s) : 47
16/03/2021 à 16h33
16/03/2021 à 16h33

Bonjour,
question simple : avec du 380V triphasé, quel risque lorsque deux fils de phases se touchent ? Un risque d'étincelles ?

Merci et bonne fin de journée

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
16/03/2021 à 18h03
16/03/2021 à 18h03

hello

 

Si deux phases distinctes, ce ne sont pas que des étincelles que l'on aura mais un joli court-circuit avec risque de fusion d'au moins un fusible en amont du disjoncteur de branchement

 

 

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
16/03/2021 à 18h41
16/03/2021 à 18h41

Bonjour,

Si c'est en France, cela fait maintenant longtemps que le 400V a remplacé le 380V...

 

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
16/03/2021 à 18h56
16/03/2021 à 18h56
cjupiter a écrit :

Bonjour,

Si c'est en France, cela fait maintenant longtemps que le 400V a remplacé le 380V...

 

 Sérieux?

380 ou 400!!!!

On s'en moque dans le cas présent, quasi tout le monde parle de 220 et de 380.

 

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
16/03/2021 à 19h13
16/03/2021 à 19h13
efred a écrit :
cjupiter a écrit :

Bonjour,

Si c'est en France, cela fait maintenant longtemps que le 400V a remplacé le 380V...

 

 Sérieux?

380 ou 400!!!!

On s'en moque dans le cas présent, quasi tout le monde parle de 220 et de 380.

 

@+

Et alors ? Parce que quasi tout le monde fait une erreur il est interdit de la faire remarquer ? 

Dans mon domaine, en tout cas, on parle bien, au quotidien, de réseau 230/400V et non de 220/380V. 

Et quand un client s'inquiète de mesurer 410V à sa prise, on lui répond quoi ? 

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
16/03/2021 à 19h49
16/03/2021 à 19h49
cjupiter a écrit :
efred a écrit :
cjupiter a écrit :

Bonjour,

Si c'est en France, cela fait maintenant longtemps que le 400V a remplacé le 380V...

 

 Sérieux?

380 ou 400!!!!

On s'en moque dans le cas présent, quasi tout le monde parle de 220 et de 380.

 

@+

Et alors ? Parce que quasi tout le monde fait une erreur il est interdit de la faire remarquer ? 

Dans mon domaine, en tout cas, on parle bien, au quotidien, de réseau 230/400V et non de 220/380V. 

Et quand un client s'inquiète de mesurer 410V à sa prise, on lui répond quoi ? 

 

 

 

Ben on est plus souvent à 240V en mono...


Sinon, ton intervention sert à quoi mis à part à rien?

 

quant à la question de mesurer 410V entre phases, on réponds intelligemment en parlant de tolérance (+/-10%)

 

@+


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
avatar - Le matellois
Apprenti bricoleur
Message(s) : 47
16/03/2021 à 21h47
16/03/2021 à 21h47

Bon, ne dérivons pas inutilement.

Je posais cette question pour évaluer un éventuel risque incendie suite à la façon dont Enedis m'a posé un Linky.

L'ancien compteur était un 380V triphasé, mais au niveau des fusibles en aval du compteur, deux fusibles de phase avaient été enlevés et toute l'installation ensuite était conçue en 220V.

Lors du remplacement plutot que de mettre le kit prévu pour ce cas (un système avec 5 entrées et seulement 3 sorties (phase, neutre et terre) qui vont au compteur, Enedis a simplement mis du scotch sur les extrémités des fils de 2 phases et les a repoussés derrière le panneau de bois sur lequel est fixé le Linky.

Je me demandais si, l'adhésif tombant avec les années et les  fils se touchant , il pouvait y avoir un risque incendie.

Que 220 soit maintenant 230 ou 240 et 380, 400 ou 410, ne change rien au problème.

Merci de vos éclaircissements et bonne soirée.

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
17/03/2021 à 05h55
17/03/2021 à 05h55
Le matellois a écrit :

 

L'ancien compteur était un 380V triphasé, mais au niveau des fusibles en aval du compteur, deux fusibles de phase avaient été enlevés et toute l'installation ensuite était conçue en 220V.

 

 

 salut

la réponse est là. Ces deux fils ne sont pas sous tension, aucun risque de quoi que ce soit

Pour info: il n'y a pas de kit pour les fils et encore moins pour la terre, ce n'est EDF qui amène la terre sur l'installation intérieure  

ou créer un compte pour participer
avatar - Le matellois
Apprenti bricoleur
Message(s) : 47
19/03/2021 à 10h36
19/03/2021 à 10h36

Salut,

je n'ai pas du être clair :

- les deux fusibles qui manquaient APRÈS l'ancien compteur permettaient de n'avoir au niveau du tableau général qu'une phase.

- ce compteur enlevé,  il y avait toujours les 5 fils d'EDF

- le Linky a été branché sur 3 de ces fils (phase, neutre et terre) ; restent AVANT LE LINKY 2 fils de phases qui sortaient du socle de bois sur lequel est fixé le compteur.

- ces deux fils ont été vaguement "chatertonnés" et repoussés derrière le socle de bois.

Le temps décollant le chaterton, s'ils se touchent, peuvent-ils foutre le feu ?

 

Je sais bien qu'après le Linky je n'ai plus qu'un fil de phase, mais c'est avant que cela se passe.
Est-ce plus clair ?

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
19/03/2021 à 12h20
19/03/2021 à 12h20

salut

les fusibles EDF sont toujours mis avant (en amont du)le compteur, donc ces 2 fusibles enlever les 2 fils ne sont plus sous tension

avant le compteur linky ou autre compteur EDF, il n'y a pas de fil de  terre 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : michel..85

Visiteurs non identifiés : 51