Bonjour,
question simple : avec du 380V triphasé, quel risque lorsque deux fils de phases se touchent ? Un risque d'étincelles ?
Merci et bonne fin de journée
hello
Si deux phases distinctes, ce ne sont pas que des étincelles que l'on aura mais un joli court-circuit avec risque de fusion d'au moins un fusible en amont du disjoncteur de branchement
@+
Bonjour,
Si c'est en France, cela fait maintenant longtemps que le 400V a remplacé le 380V...
Bonjour,
Si c'est en France, cela fait maintenant longtemps que le 400V a remplacé le 380V...
Sérieux?
380 ou 400!!!!
On s'en moque dans le cas présent, quasi tout le monde parle de 220 et de 380.
@+
Bonjour,
Si c'est en France, cela fait maintenant longtemps que le 400V a remplacé le 380V...
Sérieux?
380 ou 400!!!!
On s'en moque dans le cas présent, quasi tout le monde parle de 220 et de 380.
@+
Et alors ? Parce que quasi tout le monde fait une erreur il est interdit de la faire remarquer ?
Dans mon domaine, en tout cas, on parle bien, au quotidien, de réseau 230/400V et non de 220/380V.
Et quand un client s'inquiète de mesurer 410V à sa prise, on lui répond quoi ?
Bonjour,
Si c'est en France, cela fait maintenant longtemps que le 400V a remplacé le 380V...
Sérieux?
380 ou 400!!!!
On s'en moque dans le cas présent, quasi tout le monde parle de 220 et de 380.
@+
Et alors ? Parce que quasi tout le monde fait une erreur il est interdit de la faire remarquer ?
Dans mon domaine, en tout cas, on parle bien, au quotidien, de réseau 230/400V et non de 220/380V.
Et quand un client s'inquiète de mesurer 410V à sa prise, on lui répond quoi ?
Ben on est plus souvent à 240V en mono...
Sinon, ton intervention sert à quoi mis à part à rien?
quant à la question de mesurer 410V entre phases, on réponds intelligemment en parlant de tolérance (+/-10%)
@+
Bon, ne dérivons pas inutilement.
Je posais cette question pour évaluer un éventuel risque incendie suite à la façon dont Enedis m'a posé un Linky.
L'ancien compteur était un 380V triphasé, mais au niveau des fusibles en aval du compteur, deux fusibles de phase avaient été enlevés et toute l'installation ensuite était conçue en 220V.
Lors du remplacement plutot que de mettre le kit prévu pour ce cas (un système avec 5 entrées et seulement 3 sorties (phase, neutre et terre) qui vont au compteur, Enedis a simplement mis du scotch sur les extrémités des fils de 2 phases et les a repoussés derrière le panneau de bois sur lequel est fixé le Linky.
Je me demandais si, l'adhésif tombant avec les années et les fils se touchant , il pouvait y avoir un risque incendie.
Que 220 soit maintenant 230 ou 240 et 380, 400 ou 410, ne change rien au problème.
Merci de vos éclaircissements et bonne soirée.
L'ancien compteur était un 380V triphasé, mais au niveau des fusibles en aval du compteur, deux fusibles de phase avaient été enlevés et toute l'installation ensuite était conçue en 220V.
salut
la réponse est là. Ces deux fils ne sont pas sous tension, aucun risque de quoi que ce soit
Pour info: il n'y a pas de kit pour les fils et encore moins pour la terre, ce n'est EDF qui amène la terre sur l'installation intérieure
Salut,
je n'ai pas du être clair :
- les deux fusibles qui manquaient APRÈS l'ancien compteur permettaient de n'avoir au niveau du tableau général qu'une phase.
- ce compteur enlevé, il y avait toujours les 5 fils d'EDF
- le Linky a été branché sur 3 de ces fils (phase, neutre et terre) ; restent AVANT LE LINKY 2 fils de phases qui sortaient du socle de bois sur lequel est fixé le compteur.
- ces deux fils ont été vaguement "chatertonnés" et repoussés derrière le socle de bois.
Le temps décollant le chaterton, s'ils se touchent, peuvent-ils foutre le feu ?
Je sais bien qu'après le Linky je n'ai plus qu'un fil de phase, mais c'est avant que cela se passe.
Est-ce plus clair ?
salut
les fusibles EDF sont toujours mis avant (en amont du)le compteur, donc ces 2 fusibles enlever les 2 fils ne sont plus sous tension
avant le compteur linky ou autre compteur EDF, il n'y a pas de fil de terre
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 25