Pour l'instant mes HC sont à 0 mais je suis en pleine rénovation donc c'est plutot normal car je coupe tout la nuit...
Bonjour,
2°) Les 2 fils qui sortent du compteur ERDF n'ont pas de tension aux bornes.
Ce sont des contacts secs, comme un simple interrupteur.
Peux tu nous certifier que ce contact est alimenté en 220 Volt par un 2A pour l'asservissement ?
Peux tu nous donner le cheminement exacte de l'alimentation des bobines des contacteurs ?
Bonne journée.
Symon,
pour enlever une incertitude, ton schéma doit être ainsi.
Tu as un 2A qui alimente la commande de ton contacteur, c'est parfait.
La phase du 2A doit aller à l'entrée du contact sec du compteur ERDF, la sortie du contact sec du compteur ERDF doit aller sur A1 du contacteur et A2 doit être sur le neutre du 2A.
De cette manière , il est piloté.
Si tu envoie phase + neutre direct sur A1 et A2, tu pilotes rien.
Peux tu vérifier s'il te plait.
Merki
Salut
1) tu débranches les fils actuellement raccordés en A1 et A2
2) tu branches un neutre en A1 et une phase sur A2