bonsoir

pour le poele à granulés que je decouvre à cause de cette me... de rt2012

faut il un diamètre spécial pour les fils jusqu'au tableau ? un disjonteur unique pour lui ? si oui lequel ? ou je le branche sur une prise normale ???

merci bcp
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/09/2014 à 08h46
24/09/2014 à 08h46
Bonjour.
Il te faut classiquement un circuit spécialisé : disjoncteur 20A maxi et ligne 2,5mm2.
Comme tu n'as besoin (à priori ?) que de peu de puissance, à la rigueur une ligne 1,5mm2 protégée par un disjoncteur 16A maxi te laisserait en sécurité.
Salut !
ou créer un compte pour participer
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
24/09/2014 à 09h33
24/09/2014 à 09h33
très aimable à toi grain de sel

par contre un seul disjoncteur que pour lui ou je peux rajouter 7 prises avec ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19509
24/09/2014 à 16h46
24/09/2014 à 16h46
quinou2009 a écrit :

très aimable à toi grain de sel

par contre un seul disjoncteur que pour lui ou je peux rajouter 7 prises avec ?


salut
comme il ni a pas besoin d'une ligne spécialisée pour un poêle à bois, tu peux le brancher sur un circuit classique
en pièce jointe les circuits spécialisés quand il y en a besoin.

Images jointes :

circuit spécialisés.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - quinou2009
Contremaître
Message(s) : 320
24/09/2014 à 17h15
24/09/2014 à 17h15
c'est très clair je t'en remercie