pour le poele à granulés que je decouvre à cause de cette me... de rt2012
faut il un diamètre spécial pour les fils jusqu'au tableau ? un disjonteur unique pour lui ? si oui lequel ? ou je le branche sur une prise normale ???
Bonjour. Il te faut classiquement un circuit spécialisé : disjoncteur 20A maxi et ligne 2,5mm2. Comme tu n'as besoin (à priori ?) que de peu de puissance, à la rigueur une ligne 1,5mm2 protégée par un disjoncteur 16A maxi te laisserait en sécurité. Salut !
par contre un seul disjoncteur que pour lui ou je peux rajouter 7 prises avec ?
salut comme il ni a pas besoin d'une ligne spécialisée pour un poêle à bois, tu peux le brancher sur un circuit classique en pièce jointe les circuits spécialisés quand il y en a besoin.