Bricoleur du Dimanche

Diagnostic électrique changer les différentiels

Par JD75

avatar - JD75
Petit nouveau
Message(s) : 7
27/04/2014 à 11h24
27/04/2014 à 11h24
Bonjour, suite à diagnostic pour la vente de mon appart, voici une anomalie que je dois rectifier pour la vente. "Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts- circuits d’un ou plusieurs circuits n’est pas adapté à la section des conducteurs correspondants. Remarques : Présence de protections contre les surintensités inadaptées à la section des conducteurs; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections contre les surintensités adaptés aux sections des conducteurs." J ai donc demandé ce qui il fallait faire et on m a dit de changer les différentiels les passer à 40ma alors que la ils sont à 30ma. Je me suis facile je faire le faire moi même et en regardant sur des site de vente je ne trouve pas de différentiel de 40 ma. Je me tourne donc vers vous pour me conseiller, sachant que depuis le rénovation de mon appart( il y a 5 ans) je n ai jamais eu aucun problème électrique. Merci

Images jointes :

image.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
27/04/2014 à 11h41
27/04/2014 à 11h41
Bonjour
si tu ne trouve pas des inters différentiels de 40mA c'est tout à fait normal cela n'existe pas Explose de rire ne pas confondre l'intensité nominale et la sensibilité de coupure pour une fuite de courant à la terre ,ton inter diff est bien de 40A et 30mA et de type A
la remarque ne porte pas sur l'inter différentiel mais sur les disjoncteurs, certain sont trop puissants pour la section de fils branchés dessus.
Il nous faudrait une photo du tableau en entier avec capot enlevé pour voir les quels disjoncteurs sont trop puissants.
en attente de cette photo
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
27/04/2014 à 11h47
27/04/2014 à 11h47
Bonjour

Je plussoie vigoureusement ! avec les3c19.
Ce n'est pas un problème de différentiel mais un problème de calibre de disjoncteur.

Le fait qu'il n'y ait pas eu de problème pendant 5 ans ne veut rien dire.
Il s'agit d'un problème de protection inadapté contre les surcharge.
Tant que vous ne faites pas un usage intensif de vos circuits (genre plusieurs radiateurs d'appoints sur le même circuit, plusieurs appareils à raclette sur le même circuit...) le problème de surcharge peut ne jamais se poser.
Le disjoncteur est là pour couper le jour on l'on commet ce type de négligence.

A noter que pour vendre, vous n'avez aucune obligation de rectifier quoi que ce soit.
C'est juste un document informatif pour l'acheteur.
Mais si vous changer le ou les disjoncteurs concernés, gardez bien la facture d'achat pour la montrer à l'acheteur.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
27/04/2014 à 12h08
27/04/2014 à 12h08
Bonjour.
Bien d'accord avec les deux analyses précédentes, en particulier sur l'absence d'obligation mentionnée par Carminas. TON notaire le rappellera au moment de signer le compromis.
A noter que ce qui est important c'est de protéger chaque ligne contre les surcharges ET LES COURTS-CIRCUITS par un calibre de la protection effectivement adaptée à la section des conducteurs.
Ce diagnostiqueur n'a pas donné le détail des anomalies ? J'espère qu'il a bien tenu compte de la norme actuelle :
* 1,5mm2 protégé à 16A (puisque tu es en disjoncteurs)
* 2,5mm2 protégé à 20A (puisque tu es en disjoncteurs)
* 6mm2 protégé à 32A (là la norme n'a pas évolué).
La photo demandée par Les3C19 nous sera d'une grande aide...
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par JD75

avatar - JD75
Petit nouveau
Message(s) : 7
28/04/2014 à 21h39
28/04/2014 à 21h39
Bonjour voici la photo de mon tableau. Merci

Images jointes :

image.jpg
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
28/04/2014 à 21h57
28/04/2014 à 21h57
Bonsoir

La photo n'est pas suffisament nette.

Il faudrait pouvoir lire le calibre des disjoncteurs et deviner la section des fils

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par JD75

avatar - JD75
Petit nouveau
Message(s) : 7
28/04/2014 à 22h34
28/04/2014 à 22h34
Est ce que la qualité est meilleur ?

Images jointes :

image.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
28/04/2014 à 22h35
28/04/2014 à 22h35
Oui

La rangée du haut semble bonne

Mais pour la rangée du bas, on ne voit pas les fils dessous

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par JD75

avatar - JD75
Petit nouveau
Message(s) : 7
28/04/2014 à 22h40
28/04/2014 à 22h40
Ranger du haut

Images jointes :

image.jpg
ou créer un compte pour participer

Par JD75

avatar - JD75
Petit nouveau
Message(s) : 7
28/04/2014 à 22h40
28/04/2014 à 22h40
Ranger du bas

Images jointes :

image.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/04/2014 à 22h43
28/04/2014 à 22h43
Bonsoir.
Excellent, merci. Apparemment pas de problème pour la rangée du haut. Tu peux nous poster une photo avec les fils de la rangée du bas ?
La norme semble bien être respectée, sauf son conseil de répartir intelligemment les départs entre les deux DDRHS 30mA : ce n'est pas une non-conformité, cela....
Par ailleurs les protections sont encore selon la version précédente de la norme, mais comme ce sont des maxis pas de problème non plus.
Reste la rangée du bas, où je note deux départs 32A : ta nouvelle photo nous dira si c'est là ce qui accroche...
@+
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
28/04/2014 à 22h54
28/04/2014 à 22h54
Je pense que sur le 32A de droite (Merlin Gérin) c'est du 2,5² ou du 4² dessous et pas du 6².
A remplacer par un disjoncteur 20A

J'ai un petit doute également sur celui ce gauche entre du 6² et du 4².

Pour vous repérer c'est facile, le 6² est multi brins et le 4² est mono brin

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/04/2014 à 22h59
28/04/2014 à 22h59
Suite...
Apparemment pas de problème.
Si, peut-être (mais l'indication du diagnostiqueur n'est pas là) : sous le connecteur Wago en haut à droite (au-dessus du 2A), on voit un repiquage eu rouge et bleu qui pourrait laisser croire à un départ non protégé.
J'ai bien une petite idée concernant la compétence de ce monsieur : avant de la dévoiler, je te propose de le contacter pour lui demander l'explication de sa phrase : en tant que client, c'est une information qu'il te doit : tu ne lui demandes pas de réparer !!! Mais relis bien ton diag, ce détail est peut-être inscrit quelque part ?
@+

Edit : Carminas, si on compare ces fils avec les 2,5mm2 voisins, je pense que ce sont des 6mm2. Mais tu as raison de rechercher entre 4mm2 (monobrin) et 6mm2 (7 brins) Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par JD75

avatar - JD75
Petit nouveau
Message(s) : 7
28/04/2014 à 23h18
28/04/2014 à 23h18
Voici ce que dit le diagnostic : Anomalie Localisation : 5ème étage - Entrée Libellé de l'anomalie : B4.3 e Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d’un ou plusieurs circuits n’est pas adapté à la section des conducteurs correspondants. Commentaire : Présence de protections contre les surintensités inadaptées à la section des conducteurs; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections contre les surintensités adaptés aux sections des conducteurs. Est ce que je dois faite intervenir un électricien ? Merci
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
28/04/2014 à 23h43
28/04/2014 à 23h43
Suite...
C'est ce que tu nous avais indiqué au début. Dans le document il n'a pas donné de détail, sur une autre page ? Contacte ce diagnostiqueur pour l'obtenir (c'est la moindre des choses). Un électricien pro soit te dira la même chose que nous, soit te fera des travaux non nécessaires.
Tu peux répondre aux deux interrogations (celle de Carminas, et la mienne) ?
Salut !

EDit : mon idée, à ne pas lui exprimer avant qu'il ne t'ait répondu, est qu'il voudrait peut-être voir 16A au lieu de 10, et 20A au lieu de 16, selon la dernière évolution de la norme. Or, ces valeurs sont des maxis, tu as parfaitement le droit de mettre plus faible. Dans ce cas son commentaire est erroné.
ou créer un compte pour participer

Par JD75

avatar - JD75
Petit nouveau
Message(s) : 7
29/04/2014 à 00h09
29/04/2014 à 00h09
Merci pour vos réponses, je vais tacher de l appeler demain pour en savoir plus et n'hésiterais pas a vous tenir informer de son retour sur cette anomalie Merci et bonne nuit
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 49