différentiel type A qui se déclenche souvent

différentiel type A qui se déclenche souvent

Par batb

avatar - batb
Ouvrier
Message(s) : 133
le 16/08/2021 à 15h21

Bonjour,

sur la deuxième rangée d'un tableau divisionnaire, j'ai un inter différentiel de type A qui se déclenche assez facilement.

Temps orageux par exemple ou  bien évidemment si surcharge.

A savoir que c'est sur la rangée 1 qu'il y a le plus de disjoncteur et d'appareil de branché pouvant tourner en meme temps.

l'inter différentiel de première rangée (type AC) ne se déclenche pas.

je n'ai pas l'impression qu'un appareil soit en défaut.

cet inter différentiel (2nde rangée) peut aussi se déclencher si surcharge au niveau du premier tableau (et celui de la première rangée ne saute pas).

l'inter différentiel peut il être la cause?

des pistes d'élimination?

merci

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7483
le 16/08/2021 à 15h24

Bonjour

Un interrupteur différentiel ne déclenche pas pour surcharge (c'est le rôle des disjoncteur).

Au pire il risque de se détériorer voire de cramer.

S'il déclenche et qu'il est bien opérationnel c'est qu'il y a un défaut d'isolement, soit sur un appareil (le plus fréquent), soit sur l'installation (plus rare)

Permutez vos 2 différentiels le temps d'un test pour voir si le phénomène se produit à l'identique


Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par batb

avatar - batb
Ouvrier
Message(s) : 133
le 16/08/2021 à 15h37

du coup il faudrait pour chacun des disjoncteurs de cette rangée trouver le défaut d'isolement?

concrètement un défaut d'isolement se trouve comment ?

cela serait une coïncidence si cela saute par temps orageux ?

je vais déjà permuter les deux. cela me permettra de voir en effet si le différentiel est incriminé.

 

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par batb

avatar - batb
Ouvrier
Message(s) : 133
le 16/08/2021 à 16h26

de plus, puis je ignorer toute défaillance entre mon disjoncteur 32A de mon tableau principale vers mon tableau divisionnaire?

J'imagine que oui sinon j'aurais également des déclenchements du différentiel de ma première rangée. Non?

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 7483
le 16/08/2021 à 17h36

Pas forcément

2 différentiels n'ont jamais exactement le même temps de réaction.

Il se peut que celui qui vous pose soucis, soit plus "rapide" que l'autre et déclenche avant.

C'est pourquoi, on évite de mettre 2 différentiels en cascade.


Carminas
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par marie16

avatar - marie16
Bricoleuse
Message(s) : 66
le 16/08/2021 à 21h19

bonsoir, une photo de votre tableau ?

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

L’automne arrive, qu’allez-vous faire dans votre jardin ?
43 % Ramasser les feuilles mortes pour le compost (6)
29 % Le mettre en hivernage, commme moi (4)
14 % Récolter les courges et salades d'hiver (2)
14 % Planter de l'ail d'automne pour une haleine au top (2)

14 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : djinn , truffe

Visiteurs non identifiés : 248