Suite...
Un raisonnement : le courant de la foudre s'écoule partiellement par ton installation. Il est limité un peu par la câble EDF enterré à cause de son inductance propre, et aussi parce que enterré son potentiel par rapport à la terre est réduit (ce qui ne serait pas le cas en alimentation aérienne). Mais pas assez puisqu'il aime bien ton installation.
Pour le piéger, il faut d'une part placer un parafoudre le plus près possible du disjoncteur de branchement, avec une liaison à la terre la plus directe et efficace possible. Le fait de mettre un type S est de retarder un peu le déclenchement du différentiel, en espérant que l'écoulement à la terre par le parafoudre sera + rapide que lui.
En formant une boucle (1 ou deux spires) dans l'alimentation des ensembles DDRHS et protections divisionnaires, on s'oppose encore une fois, par une inductance parasite, à l'écoulement par ton installation du courant de foudre : le principe est de freiner ici ce qu'on favorise ailleurs.
Pour finir, vu que tes équipement n'ont apparemment jamais "dérouillé" (ou alors tu ne nous a pas tout dit), et que ton installation ne favorise pas de fortes énergies d'écoulement, un parafoudre de valeur moyenne (5 à 10 kA) serait suffisant, d'autant que dans cette gamme il sera couramment muni soit d'un voyant soit d'une disjonction qui t'indique sa fin de vie.
Si d'autres membres veulent bien compléter ce que j'ai oublié...
Salut !