Bonjour à tous,
Je veux réaliser un tableau divisionnaire dédié à une vaste chambre sous combles de 45m² au sol.
L'arrivée part du tableau principal en 6mm², via un disjoncteur en 32A
Il y aura plusieurs disjoncteurs :
Ma question concerne ces deux disjoncteurs : faut-il les mettre en 10 ou en 16 A ?
Merci de vos avis.
hello,
c'est du 2,5mm², tu peux aller jusqu'à 20A
@+
OK, merci, je pensais que comme le disjoncteur de l'alimentation du tableau était en 32, il fallait que je restreigne un peu. (D'ailleurs l'ID est un AC en 40, je ne l'ai pas mentionné... mais de toute façon ça coupera à 32 sur le principal...)
Go pour du 16 alors !
Pas de lien avec le 32A en amont qui se contente de vous limiter à 7,3kW pour éviter un échauffement du 6²
De toute façon vos radiateurs ne consommerons que ce dont ils on besoin 1000W chacun soit un peu plus de 4A
Merci !
En fait je ne craignais pas des arrêts intempestifs du disjoncteur : car ce qu'il y aura comme consommation dans la pièce ne dépassera absolument jamais les 7KW, mais je me posais plus la question sur les normes ou du moins sur les usages, juste pour que ce soit bien fait, et logique.
(PS : excellent ton shéma ... mais l'as-tu fait POUR moi ? il semble être exactement MON cas...)
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 32