Bonjour à tous
Je viens d'installer un programmateur 3 zones dirigées par fil pilote (Deltia 8.31).
En suivant les consignes du mode d'emploi, j'arrive à ce schéma ci-joint.
La zone 1 comporte 3 radiateurs, qui possèdent tous leur propre programmateur, et n'entrent donc pas en jeu ici.
La zone 2 comporte 2 radiateurs (le salon).
La zone 3 comporte 1 radiateur (sèche-serviettes).
Le problème est que je n'ai pas l'impression d'un changement particulier de température dans les différentes pièces entre les modes "confort" et "éco".
J'ai donc mesuré la tension aux sorties des zones 2 et 3 en mode "confort". D'après ce que j'ai compris, je devrais avoir une tension de 220V. Or, que ce soit en mode "confort" ou "éco", j'ai une tension qui vaut soit 0 soit 6V.
D'après vous, d'où cela peut-il venir ?
Comment puis-je vérifier que les radiateurs sont en mode "confort" ou "éco" ? Je n'ai, sur les 2 radiateurs du salon, aucun indicateur de chauffe.
Pierre