D'accord, merci pour votre réponse.
Donc comme protection je doit mettre un DDR 30mA 40A (de quel courbe) tétrapolaire.
Je doit mettre un disjoncteur bipolaire 2A
Pour le disjoncteur ou je vais brancher l'alimentation du radiateur j'ai réalisé ce calcul:
P=U*I*racine3
I=P/U*racine3
I=6000/400*racine3
I= 8,6A
Soit 10A, donc faut-il que j'installe un disjoncteur tétra de 10A ainsi qu'un disjoncteur 20A pour l'alimentation du contacteur J/N???
Pour l'alim du radiateur je devrai utilisé un 4G2.5mm²???
Merci
Il m'est impossible d'envoyer ma photo, un ami électricien va passer me voir tout à l'heure pour m'aider.
Je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Cordialement ElectroT.