Bonjour,
Avant tout je souhaite une très bonne année à tout le monde avec pleins de bonnes choses ensuite voilà je viens vers vous car je dois installer un 2 eme tableau électriques chez moi et j’aurais voulu avoir votre avis sur l’installation que je compte faire, la voici :
Branchement du tableau : section fil 2,5 environ 15-20 mètres
Tableau : 1 différentiel 30MA 40A type AC+ 15 disjoncteurs divisionnaires 10A (250 watt sur 14 disjoncteurs et 500 watt sur 1 disjoncteurs) et je prévois également peut être de rajouter par la suite un disjoncteur 16 A pour installer au maximum 2 prises si besoins mais encore rien de sûr.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez svp. Je vous remercie par avance pour vos retours.
Bonjour
Il faudrait que vous nous définissiez l'usage pour lequel c'est prévu car 15 disjoncteurs alimentés avec du 2,5² sembe peu pertinent.
Sinon quelques remarques :
Merci pour votre retour donc sur les 15 disjoncteurs , 14 correspondent a des volets roulants électriques + 1 disjoncteur pour un store banne + 1 disjoncteur pour une hotte aspirante
c'est quoi le disjoncteur de 20 A que vous me parlez ?
Celui au départ dans le tableau principal
Vous inspirer de ceci
Vous voulez vraiment mettre un disjoncteur par volet, car à part parfois pour la programmation initiale (mais on peut faire autrement), cela ne sert pas à grand chose.
oui je souhaite mettre un disjoncteur par volet car s'il y en a un qui a un souci cela m'évite de tout couper 😅 et après le vendeur m'a expliquer que cela serait plus simple pour la programmation des télécommandes mais du coup je ne savais pas qu'il fallait que j'installe un disjoncteur au départ du tableau principal car pour moi l'idée été de tirer un câble de l'alimentation principal (les gros câbles qui alimentent le tableau principal) vers mon différentiel de 40 A sur le second tableau que j'installe, j'espère que je suis clair dans mes explications en tous cas merci des infos que vous m'apportez 😉 , je vous ai mis mon tableau principal en pièce jointe
Il faut bien s'assurer que votre tableau ne tire pas plus de courant que ce que permet votre fil en 2,5².
C'est le rôle du disjoncteur 20A au départ.
Vous avez plein de place pour mettre le disjoncteur 20A.
Vous l'alimentez depuis les borniers en bas.
ce que j'ai du mal a comprendre c'est pourquoi mettre un disjoncteur divisionnaire de 20A pour venir alimenter un différentiel de 40A, désole je suis un peu novice 😆
40A c'est le courant maxi qu'accepte l'interrupteur différentiel avant de cramer et de se détériorer
20A c'est le courant maxi qu'accepte le 2,5² avant de s'échauffer
Donc en limitant à 20A au départ avec un disjoncteur, on est certain de ne pas dépasser ces 2 valeurs.
ah d'accord et donc pour vous un câble 2.5mm2 irai sans problème pour les 15-20 mètres qui sépare les 2 tableaux? aucun risque de surchauffe ou autre à votre avis? et le disjoncteur de 20A c'est un disjoncteur divisionnaire simple? ce n'est pas un disjoncteur spécial vu que cela est pour un autre tableau?
Oui sans problème pour cette distance, si vous n'avez pas besoin de plus de 4,5 kW.
C'est un disjoncteur divisionnaire unipolaire + neutre à vis, comme on en trouve partout.
d'accord merci et du coup 4.5kw cela correspond a 4500watt? ce qui correspond a la puissance a ne pas dépasser avec tout les appareils réunis?
Oui 4,5 kW c'est la même chose que 4500W et c'est effectivement la puissance maxi qu'il ne faut pas dépasser.
Si vous vous voulez quelque chose de plus évolutif et pouvoir aller jusqu'à 7300W, il faudra passer un câble en 6² et mettre un disjoncteur 32A au départ.
C'est ce qui se fait le plus souvent pour un tableau divisionnaire. Cela ne coute pas beaucoup plus cher, et cela laisse plus de marge.
Tout en gardant le différentiel de 40A ? Que me conseilleriez vous ? Si on reprend ce que j’ai mentionné au début pour mon installation soit : 14 disjoncteurs volet roulant + 1 disjoncteur store banne + 1 disjoncteur hotte aspirante et peut être 2 prises de courant dans l’avenir
la ou je suis un peu embêté aussi sait que j'ai un rouleau a la maison de 3 x 2.5mm2 et que si je passe en 6mm2 cela me fait un rouleau a acheté c'est pour cela que je ne sais pas trop quoi faire🤥
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 50