Liste de mes disjoncteurs

Par Guidou

avatar - Guidou
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
25/11/2012 à 21h31
25/11/2012 à 21h31
Bonjour, je m'occupe actuellement de la rénovation électrique de mon appartement et j'aurais besoin de vos conseils... voilà ma liste de disjoncteur, y a t-il des erreurs ? D'avance merci Grand sourire


32 prises 20A diverses (téléphone, aspirateur, lampe, radio) = 4 disjoncteurs 20A (8 socles maxi par disjoncteur)

1 prise Cuisson (6mm monophasé) = 1 disjoncteur 32A

1 prise Chauffe eau = 1 disjoncteur 20A

1 prise Lave linge = 1 disjoncteur 20A

1 prise Sèche linge à condensation = 1 disjoncteur 20A

1 prise Lave vaisselle = 1 disjoncteur 20A

1 prise Hotte aspirante = 1 disjoncteur 20A

1 prise Congélateur = 1 disjoncteur 20A

1 prise Frigidaire = 1 disjoncteur 20A

1 prise Four = 1 disjoncteur 20A

1 prise Radiateur 1000W Salon + 1 prise Radiateur 1000W Cuisine = 1 disjoncteur 20A

1 prise Radiateur 1500W Couloir + 1 prise Radiateur Buanderie 5m2 = 1 disjoncteur 20A

1 prise Radiateur Chambre 10m2 1 + 1 prise Radiateur Chambre 10m2 = 1 disjoncteur 20A

1 prise Radiateur Salle de bain 8m2 = 1 disjoncteur 20A

14 Eclairages :
1 Eclairage cuisine + 1 Eclairage Salon + 6 Eclairages Entrée = 1 disjoncteur 16A
1 Eclairage Chambre 1 + 1 Eclairage Chambre 2 + 1 Eclairage Salle de bain + 1 Eclairage Buanderie + 1 Eclairage Toilette =1 disjoncteur 16A
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/11/2012 à 22h04
25/11/2012 à 22h04
salut

Tout est comme le diner..presque parfait..du moment que les circuits 20A sont en 2,5² et que les circuits 16A sont en 1,5² tout va bien
C'est une belle liste... et que veux tu qu'on te dise ??

...que pour les pièces autres que la cuisne il n'y a pas de circuits prises !!
...que dans la cuisine y a pas de hotte !!
...que dans ton premier circuit éclairage tu es limite au taqué des 8 points lumineux !!
...que tu nous parles pas de protections différentielles..!!

Sinon tout va bien Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
25/11/2012 à 22h41
25/11/2012 à 22h41
Coucou,

Il manque aussi le disj 2A pour HC/HP pour C.E.
Il manque le contacteur C.E.
Il manque le disj 20A pour les 2 prises du tableau.

La hotte aspirante peut être prise sur un circuit prise.

Tu as 2 disj 16A pour 14 éclairages, c'est chaud.
Tu dois maxi 2 fils connectés par borne de disjoncteur.

Et pis comme dit JLS, les protcetions DHRS 30mA ????????
que je bisouille en passant Adore Adore

Et pis voilà, c'est mon premier jet.

Bonne soirée poil au nez.

Grand sourire Cool Tire la langue Roi

ou créer un compte pour participer

Par Guidou

avatar - Guidou
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
25/11/2012 à 22h50
25/11/2012 à 22h50
Alors il me semble bien que les circuits sont en 2,5 et je ne fait pas de difference avec le 1,5 faudra que je regarde ca de plus près, à suivre....

...que veux tu dires quand tu dis que dans les pièces autres que la cuisine il n'y a pas de circuits prises ?
...dans la cuisine il n'y a pas de hotte ? si si j'en ais prévu une comme je l'ai indiqué sur mon premier message.
...concernant les 8 points lumineux je vais m'occuper de changer tout ca!
...concernant les protections différentielles, il en faut combien par disjoncteur et de combien d'A ?
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
25/11/2012 à 23h04
25/11/2012 à 23h04
Re

Ben faut relire ton descriptif initial..on a la cuisine en prises et éclairage..et pour les autres pièces tu nous listes que 14 éclairages ..ou sont donc les prises de ces pièces ??

Pour la section des fils si tu refaits ton install, la section est marquée sur l'emballage des bobines

Vu ton logement grosso merdo de type F3 il te faut 3 inters diff. 1 de type A et 2 de type AC

Salut mon Piwou Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
25/11/2012 à 23h54
25/11/2012 à 23h54
Au fait Guidou,

regarde ce dossier , je le trouve clair et bien fait.
Il va répondre à pas mal de tes questions.

Bonne nuit les petits, Piwou va fermer ses petits yeux.

Dodo Dodo Dodo
ou créer un compte pour participer

Par Guidou

avatar - Guidou
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
26/11/2012 à 00h01
26/11/2012 à 00h01
Alors je me suis mal exprimé dans mon premier message en faite Honte

14 Eclairages en tout dans l'appartement :

- 1 Eclairage cuisine
- 1 Eclairage Salon
- 6 Eclairages Entrée spots
- 1 Eclairage Chambre 1
- 1 Eclairage Chambre 2
- 1 Eclairage Salle de bain
- 1 Eclairage Buanderie
- 1 Eclairage Toilette

Combien d'éclairage puis-je regrouper sur un même disjoncteur alors?

Bon sinon vous me dites qu'il me manque :
- 1 inter diff de type A (pour quel disjoncteur ?)
- 2 inter diff de type AC (pour quel disjoncteur ?)

Dernière chose :
- Il manque un disjoncteur 2A pour HC/HP pour C.E. (c'est à dire, c'est quoi ?)
- ll manque le contacteur C.E. (c'est à dire, c'est quoi ?)
- Il manque le disjoncteur 20A pour les 2 prises du tableau (c'est à dire ?)
- Et pis comme dit JLS, les protcetions DHRS 30mA (hein quoi ?) Sans voix

Encore merci pour votre aide...




ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/11/2012 à 00h13
26/11/2012 à 00h13
Salut,

Il est toujours souhaitable de ne pas saturer les circuits au maximum autorisé ( 8 points lumineux) donc 6 par circuit permet d'évoluer si le cas de figure devait se présenter.

3 ID ou DHRS sont à prévoir si ton appart est inférieur à 100m² :
- 1 type A pour cuisson lave linge 2 circuits prises , 2 circuits éclairage
- 2 type AC en tête des autres circuits

Compte tenu de la présence de chauffage elec il serait judicieux d'installer un différentiel propre à cette partie

J'en reviens encore aux prises de courant des chambres salon séjour et salle de bains ...tu n'en as pas fait état dans ton descriptif mais je suis convaincu qu'elles existent.

++
ou créer un compte pour participer

Par Guidou

avatar - Guidou
Apprenti bricoleur
Message(s) : 12
26/11/2012 à 11h43
26/11/2012 à 11h43
Bon j'ai fais un peu le point,
Certains circuits Lumière et PC sont déjà cablés donc je ramènerais certains chose ensemble sur des disjoncteurs.
D'ailleurs combien de circuit peuvent se brancher sur un disjoncteur ?
Pour la Lumière 10,16ou20A ca sera en fonction des mm2 des cables déjà en place, à vérifier....
Concernant mes prises spécifiques (LV,LL,SL,Frigo...) combien de disjoncteur sur un inter diff je peux brancher avant de devoir rajouter une autre ligne avec un autre inter diff ?

Bilan :

Sur un ID 40 AC
1 D 10,16ou20A Lumière Cuisine (1 éclairage)
1 D 10,16ou20A Lumière Salon (1 éclairage)
1 D 10,16ou20A Lumière Comptoir (2 éclairages)
1 D 10,16ou20A Lumière Chambre 1 (1 éclairage)
1 D 10,16ou20A Lumière Chambre 2 (1 éclairage)
1 D 10,16ou20A Lumière Entrée (4 éclairages)
1 D 10,16ou20A Lumière Couloir (2 éclairages)
1 D 10,16ou20A Lumière Salle de bain (1 éclairage) (circuit indépendant)
1 D 10,16,ou20A Lumière Buanderie (1 éclairage)

Sur un ID 40 AC
1 disjoncteur 20A prise de courant Cuisine
1 disjoncteur 20A prise de courant salle de bain (circuit indépendant)
1 disjoncteur 20A prise de courant buanderie
1 disjoncteur 20A prise de courant chambre 1
1 disjoncteur 20A prise de courant chambre 2
1 disjoncteur 20A de prise de courant couloir
1 disjoncteur 20A de prise de courant meuble hifi
1 disjoncteur 20A prise de courant salon

Sur un ID 40 A ou 63 A
1 disjoncteur plaque de cuisson 32A (section 6mm)(circuit indépendant)
1 disjoncteur Lave vaisselle 20A
1 disjoncteur Frigidaire 20A
1 disjoncteur Congélateur 20A
1 disjoncteur Four 20A
1 disjoncteur Lave linge 20A
1 disjoncteur Sèche linge 20A
1 disjoncteur Cumulus 20A (circuit indépendant)

Sur ID 40 AC ((si puissance supérieur à 8kVA l’inter diff de 40A de Type AC sera remplacé par un inter diff de 63A de Type AC)
1 disjoncteur 20A Chauffage cuisine 1000w
1 disjoncteur 20A Chauffage salon 1000w
1 disjoncteur 20A Chauffage couloir 1500w
1 disjoncteur 20A Chauffage chambre 10m2
1 disjoncteur 20A Chauffage chambre 10m2
1 disjoncteur 20A Chauffage salle de bain 8m2
1 disjoncteur 20A Chauffage buanderie 5m2