Pannes en cascade sur trois chauffages reliés au même disjoncteur

Pannes en cascade sur trois chauffages reliés au même disjoncteur

Par jphiyoupi

avatar - jphiyoupi
Petit nouveau
Message(s) : 1
le 19/11/2019 à 13h58
Je viens de connaître trois pannes coup sur coup pour trois appareils de chauffage différents mais qui sont tous les trois branchés sur le même circuit d'alimentation et donc sur le même disjoncteur C16 (16A) sur le tableau électrique.
J'ai d'abord le fusible thermique (10A - 172°) de mon sèche serviette qui a grillé à trois reprises (changé trois fois en deux jours et grillé très rapidement à chaque fois). J'ai ensuite un radiateur dont l'une des plaques céramique a pris feu (une bulle incandescente s'est formée dans la céramique et a provoqué un trou dans la plaque céramique !). Puis, le lendemain, je me suis rendu compte qu'un autre convecteur électrique était tombé en panne (je ne sais pas pour quelle raison, ne l'ayant pas encore démonté).
Cela est quand même étrange que les trois appareils reliés au même disjoncteur aient grillé quasiment en même temps ! Est-ce que cela pourrait venir du disjoncteur ?

Merci pour vos réponses !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Architecte
Message(s) : 1627
le 19/11/2019 à 14h05
Bonjour,
Pouvez vous envoyer une photo de votre tableau électrique capot enlevé , en précisant le disjoncteur
@+
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - brise-copeaux
Architecte
Message(s) : 1747
le 19/11/2019 à 15h00
Salut,

Et rien s'ouvre "ne saute" si il y a défaut l'interrupteur doit agir.

@ +

Vous vous avez l'heure, nous ont à le temps...proverbe africain
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Dom91

avatar - Dom91
Architecte
Message(s) : 1054
le 19/11/2019 à 16h30
Bonjour,

que ton disjoncteur soit H.S; c'est possible

Mais ce n'est pas lui qui produit les défauts.

Tu n'as pas d'appareil bizarroïde genre alim de puissance ou une gros moteur sur ce circuit ?

Autre question : tu es dans quel coin et il y a t'il un parafoudre sur l'install ?
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Bob35

avatar - Bob35
Architecte
Message(s) : 1627
le 19/11/2019 à 19h53
Etes vous en monophasé ou en triphasé
¨
on pourrait penser à une rupture de neutre qui provoque une surtension sur ce circuit , il faudrait prendre la tension en sortie de ce disjoncteur
@+
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Bonnes résolutions bricolage 2021
51 % Je range et je trie le bazar dans mon garage (25)
35 % J'arrête de remettre à demain les petites réparations (17)
14 % Je bricole avec plus de matériaux écolos (7)

49 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : takafer , flodereims

Visiteurs non identifiés : 191