parafoudre, disjoncteur type S et distance de 30 m à la rue

avatar - kubiak1972
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
21/05/2012 à 20h08
21/05/2012 à 20h08
Bonjour

Je rénove une maison dans l'Oise et j'ai besoin de vos lumières pour l'installation d'un parasurtenseur.

Pour commencer : l'installation était en triphasé, j'ai fait passer le distributeur pour avoir du monophasé. Sauf qu'avec la section des câbles actuelle, je suis limité à 9 kVA alors que j'ai besoin de 12 kVA pour le chauffage électrique.

Là ça se complique : il faut changer le câble pour passer en 25 mm². Or je suis à plus de 30 m de la rue (35 exactement). Donc je dois aussi installer un coffret en limite de parcelle avec un disjoncteur différentiel de type S.

Dans la maison, au tableau, je dois installer un disjoncteur instantané (non S), qui théoriquement devrait se couper avant le sélectif de l'extérieur. C'est toujours mieux d'éviter d'avoir à courir sous la pluie pour réenclancher le disjoncteur, surtout si celui de l'intérieur a tenu.

Bref, un type Non sélectif au tableau et un sélectif en limite de parcelle.

Or là ça se complique encore : je voudrais installer un parasurtenseur. Il y a beaucoup d'arbres autour de la maison et le mât d'antenne dépasse de 4 mètres le faîte du toit. Je sais que dans l'Oise, on n'est pas en zone kéraunique qui le rend obligatoire, mais tant qu'à faire ... Or toutes les docs que je vois disent qu'il faut que le parasurtenseur se trouve au plus près de l'arrivée de courant (ici, mon tableau) et de la terre, et qu'il est couplé à un disjoncteur de type sélectif.

Comment puis-je faire pour avoir le parasurtenseur dans le tableau et le disjoncteur type S à 30 m de là ?

J'avais commandé un parasurtenseur chez Legrand (ref 0 039 51) mais j'ai peur de ne pas pouvoir l'utiliser.

Je ne pense pas être le seul dans cette situation. Je vous remercie de vos explications.

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
21/05/2012 à 20h22
21/05/2012 à 20h22
kubiak1972 a écrit :



Là ça se complique : il faut changer le câble pour passer en 25 mm². Or je suis à plus de 30 m de la rue (35 exactement). Donc je dois aussi installer un coffret en limite de parcelle avec un disjoncteur différentiel de type S.

Dans la maison, au tableau, je dois installer un disjoncteur instantané (non S), qui théoriquement devrait se couper avant le sélectif de l'extérieur. C'est toujours mieux d'éviter d'avoir à courir sous la pluie pour réenclancher le disjoncteur, surtout si celui de l'intérieur a tenucBref, un type Non sélectif au tableau et un sélectif en limite de parcelle..= Il n'y a pas que le différentiel a prendre en compte mais aussi l'intensité Pas besoin de remettre un disjoncteur de branchement sur le tableau de protection un simple inter de coupure est obligatoire.



Or là ça se complique encore : je voudrais installer un parasurtenseur. Il y a beaucoup d'arbres autour de la maison et le mât d'antenne dépasse de 4 mètres le faîte du toit. Je sais que dans l'Oise, on n'est pas en zone kéraunique qui le rend obligatoire, mais tant qu'à faire ... Or toutes les docs que je vois disent qu'il faut que le parasurtenseur se trouve au plus près de l'arrivée de courant (ici, mon tableau) et de la terre, et qu'il est couplé à un disjoncteur de type sélectif.

Comment puis-je faire pour avoir le parasurtenseur dans le tableau et le disjoncteur type S à 30 m de là ?

J'avais commandé un parasurtenseur chez Legrand (ref 0 039 51) mais j'ai peur de ne pas pouvoir l'utiliser.


Le parasurtenseur doit se mettre dans tout les cas a moins de 50 cm du tableau de protection et du répartiteur de terre ou que se trouve le DB sélectif
ou créer un compte pour participer

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
21/05/2012 à 20h35
21/05/2012 à 20h35
Bonsoir,

Tu as besoin d'un simple inter de coupure à coupler avec le parafoudre à l'intérieur, pas besoin d'un diff sélectif.
Tu as tes protections 30ma sur ton tableau de distribution et le disj différentiel 500ma Sélectif ERDF à l'extérieur.

Voir Promotelec

Voir Séquelec

Bonne soirée.

Grand sourire
ou créer un compte pour participer
avatar - kubiak1972
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
21/05/2012 à 23h41
21/05/2012 à 23h41
merci de vos réponses. Donc selon vous, je devrais mettre un simple disjoncteur non différentiel en tête de mon tableau, et brancher le parasurtenseur juste après.

La référence Legr... 0 210 06 conviendrait-elle ? Je n'ai pas d'actions dans cette marque, c'est juste que j'ai commencé avec.

Qu'est-ce que je risque en mettant le disjoncteur différentiel non sélectif que j'ai déjà ? Je voudrais éviter de racheter du matériel en plus de ce que j'ai déjà.

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9390
22/05/2012 à 07h13
22/05/2012 à 07h13
Bonjour

Il ne faut pas mettre de disjoncteur 500mA instantanée pour la coupure d'urgence car si la sélectivité est bonne avec le sélectif de l'extérieur, elle ne l'est pas du tout avec les 30mA du tableau.
En cas de défaut sur l'installation, c'est la totalité de l'installation qui sera coupée et non pas uniquement le 30mA concerné.
C'était la bonne technique à l'époque où les 30mA n'existaient pas

Donc pour la coupure générale :
- interrupteur sectionneur placé dans le tableau
ou
- disjoncteur type ERDF non différentiel placé sur une platine à côté du tableau
ou
- disjoncteur type ERDF différentiel 500mA sélectif placé sur une platine à côté du tableau

Dans ces 3 cas de figure, en cas du fuite de courant sur l'installation ce sont les 30mA qui couperont et jouerons leur rôle.

En cas de surcharge ou de court-circuit la notion de sélectivité n'existe pas. Si vous avez un disjoncteur à l'extérieur et un autre à l'intérieur, cela peut être l'un ou l'autre qui coupe, voire les deux.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - kubiak1972
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
22/05/2012 à 23h34
22/05/2012 à 23h34
bonjour et merci de votre réponse.

Je ne suis pas sûr de comprendre :

Je peux donc installer mon disjoncteur différentiel 500 mA sur une platine à l'extérieur du tableau (genre platine support pour compteur) , et de là alimenter le peigne vertical, tout en installant le parafoudre au plus bas du tableau, près du bornier de terre ?

en fait j'ai déjà aussi la platine
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9390
23/05/2012 à 07h47
23/05/2012 à 07h47
Bonjour

Oui vous pouvez, finalement c'est comme si vous aviez le disjoncteur ERDF à côté du tableau.
Il faut une platine pour disjoncteur seul :
Exemple

Je vous conseille néanmoins de ne pas alimenter le peigne vertical en direct et de passer par des borniers dans le tableau.
Ce sera plus facile pour mettre d'éventuels autres départ en plus de votre peigne vertical.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par kriske

avatar - kriske
Modérateur
Message(s) : 41924
23/05/2012 à 07h51
23/05/2012 à 07h51
Bonjour

le lien mène à la page d'accueil uniquement

Bricoleur tout terrain, qui n'y connait pas grand chose, mais qui a une idée sur tout..... (ou presque......) L'expérience des uns n'est pas celle des autres
ou créer un compte pour participer
avatar - kubiak1972
Apprenti bricoleur
Message(s) : 15
23/05/2012 à 19h50
23/05/2012 à 19h50
chez moi le lien fonctionne.

je pense que je vais faire ça. Merci beaucoup pour votre aide, je posterai le résultat une fois fait.


Cordialement