Bricoleur du Dimanche

pénurie de cuivre

Par Billy86

avatar - Billy86
Chef de chantier
Message(s) : 618
02/07/2021 à 10h08
02/07/2021 à 10h08

Bonjour, je sais que ce n'est pas le sujet, mais dans le doute de la section de 2 fils de cuivre 1.5 ou 2.5 mm², je ne suis amusé à les mesurer au pied à coulisse; le constat est que les sections ne correspondent pas:
diametre mesuré du"2.5" : 1.6 mm soit en appliquant la formule Pi x R² = 2mm²

diamètre mesuré du "1.5" 1.1 mm soit 1mm² ?   

ma question: Si les fabricants nous trompent sur la section des fils, sommes nous toujours en règle avec les intensités correspondantes? 

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
02/07/2021 à 11h59
02/07/2021 à 11h59

Salut,

D'après les infos glanées ça et là, il ne faut pas se fier au diamètre mesuré. En fait, pour la norme, on parle d'une section "électrique" et non d'une section physique. Quand on parle de 2.5mm², la norme définit une certaine résistivité du fil qui, à l'origine, devait correspondre à une section de 2.5mm² de cuivre pur à une certaine température. Mais les fils n'étant pas fabriqués en cuivre pur, la résistivité peut varier par rapport à la section physique. Un fil peut donc répondre à la norme comme étant du 1.5mm², sans mesurer 1.5mm². L'important étant que les caractéristiques électriques soient conformes.

 

ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
02/07/2021 à 17h51
02/07/2021 à 17h51

L'affaire est beaucoup plus simple.

Nous sommes soumis insidieusement au système américain au travers de la norme CEI 60228

qui ne parle pas de 1,5² ou de 2,5² mais par exemple de :

AWG 16  , diamètre 1,91 ,,  section 1,31 mm²

AWG 14 , diamètre 1,62 ,, section 2,08 mm²

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : legosanstrique

Visiteurs non identifiés : 87