Bonjour,
Electricité chez nous : avec les occupants précédants, était à 380V (triphasé)
dès mon entrée, c'était déjà 220V monophasé 60A.
De ce fait, les neutres sont communs.
80% = portes-fusibles et 20% = disjoncteur
il y avait ni ID (aucun) ni parafoudre.

Depuis 48h, tout juste après le DB-edf, j'ai installé en parallèle ces 2 dispositifs :
--ID Legrand, ref 08782, type A, 63A, 30mA
--ParaFoudre Schneider, ref 16614

ça fonctionne, rien à signaler.
SAUF la plaque induction Scholtès 3 feux (les 2 plus puissants sont 1800w et 4000w).
le feu le plus puissant_4000w ne fait plus du tout son boulot !
il n'y pas de coupure , ni au tableau electrique, la plaque entiere non plus : pas de coupure, ni message erreur, rien.

SAUF que la plaque_4000w ne chauffe plus du tout , l'affichage "fonctionne" bien et c'est tout !
on peut lui demander feu_1 , feu_5, feu_9, etc ... ca s'affiche et c'est tout ! ça ne chauffe plus du tout !
les 2 autres feux fontionnent normalement !

je dois vérifier et le cas échéant mettre la plaque sur un circuit indépendant du reste avec disj_32A , juste ?

si jamais c'est DEJA le cas, alors quelle suggection de votre part ?

MERCI




ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
26/01/2012 à 19h34
26/01/2012 à 19h34
Bonjour
Regarder sur le bornier de raccordement sur la cuisiniére si tu as bien du 220 volts sur les deux neutres! Ou un pont entre phase qui aurait brulé , ou mal serré ,enfin si tout va bien de ce côté là!
Si tout va bien sur ce bornier la cuisiniére est en panne!
Je ne pense pas que cela vienne de l'ajout de l'ID
La prise est bien en mono?
ou créer un compte pour participer

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
26/01/2012 à 19h43
26/01/2012 à 19h43
Bonjour,

MERCI pour la réponse.

-- "Avoir 220V sur les 2 neutres" ?? je m'excuse , mais je suis en plein d'apprentissage avec vous !!??
il faut que je mesure la tension avec un multimètre entre le neutre et ...?
-- "Avoir un pont entre 2 phases" est-ce bien ça la vérification à faire ?

donc j'ai 2 vérifs à faire, suite à votre précision!

MERCI
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
26/01/2012 à 19h49
26/01/2012 à 19h49
mha a écrit :

Bonjour,

MERCI pour la réponse.

-- "Avoir 220V sur les 2 neutres" ?? je m'excuse , mais je suis en plein d'apprentissage avec vous !!??
il faut que je mesure la tension avec un multimètre entre le neutre et ...?
-- "Avoir un pont entre 2 phases" est-ce bien ça la vérification à faire ?

donc j'ai 2 vérifs à faire, suite à votre précision!

MERCI


Re
Mets donc une photo du bornier de la cuisiniére ,ce sera plus facile de t'expliquer
Je vais essayer de faire un schémas!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
26/01/2012 à 19h53
26/01/2012 à 19h53
bonjour,
désolé, la photo n'est pas possible présentement (la marmite est là dessus en ce moment) !
car les 2 feux restant fonctionnent.

en tout cas,
MERCI
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
26/01/2012 à 19h55
26/01/2012 à 19h55
mha a écrit :

bonjour,
désolé, la photo n'est pas possible présentement (la marmite est là dessus en ce moment) !
car les 2 feux restant fonctionnent.

en tout cas,
MERCI


En attente de la photo ce sera plus simple!
ou créer un compte pour participer

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
26/01/2012 à 19h56
26/01/2012 à 19h56
bonjour,
précision : les plaques ET le four (en dessous des plaques) sont chauds.
il me faut dégager le four , soulever les paques, faire sortir du "trou". et là, je vais pouvoir examiner / faire une photo etc ...

MERCI
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19322
26/01/2012 à 20h24
26/01/2012 à 20h24
mha a écrit :

bonjour,
précision : les plaques ET le four (en dessous des plaques) sont chauds.
il me faut dégager le four , soulever les paques, faire sortir du "trou". et là, je vais pouvoir examiner / faire une photo etc ...

MERCI


Avant de tout démonter , ce n'est pas facile, fait en premier une photo des fils a la prise murales!
ou créer un compte pour participer

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
26/01/2012 à 20h30
26/01/2012 à 20h30
Bonjour,
comme je disais: pas de prise murale !!
c'était câblé (comme pour les convecteurs) et tous ces "dominos" sont en dessous des plaques. il faut faire le main d'oeuvre comme cité !